Dobrý den, mám Protherm Tiger KOZ 24. začal mi kolísat tlak v TUV zjistil jsem prasklou membránu, tak jsem vyměnil expanzní nádobku. Při naplnění soustavy na tlak 1.1. a spuštění stoupne tlak na 2 bar. Nevíte kde může být ještě problém? Děkuji za odpověď.
(Tomáš Hezina) Hlavně při odtlakování okruhu změřte tlak vzduchu na druhé straně membrány (tlakoměrem).
před 4 roky
Vodu nemusíte vypouštět. Stačí jen snížit tlak pod těch 0,9 baru. Pak upravíte tlak v nádobě a naposledy v topení.
před 4 roky
Dobrý večer, to zní celkem logicky. Tak že vypustit OV z kotle a exp. na 0.9 bar. Děkuji za odpověď.
před 4 roky