Dobrý den,
zakoupil jsem starší barák kde je instalováno tepelné čerpadlo schlieger.
Zatím tam nebydlím a čerpadlo bylo v ochranném provozu. Cca koncem listopadu hodilo chybu nizky tlak. Po deseti vše OK a teď cca 3 dny zpět nizky tlak. Nic nepomahalo. Dnes jsem řádně odvzdusnil celý systém. U výměníku / kondenzatoru čerpadla zacala vytekat topná voda. Po sundání krytu jsem našel na obou u stranách výměníku podélně prasklé měděné spojovací trubky. Cca dalsich 5 trubek má jako náznak přičneho poškození.
Co s tím dělat? Záruka již není.
Děkuji
Děkuji, aspoň vím koho volat. Bohužel já nepoznám odkud / z jakého okruhu je únik. Celkem mě udivuje proč k tomu…
před 4 roky
pozvěte chlaďaře, ten Vám řekne o co se konkrétně jedná, z Vašich informací se nelze zorientovat.
před 4 roky
Na obouch stranách jdou praskla kolínka že kterých teče voda z topení. Zda je poškozen okruh s chlafivem nevím.…
před 4 roky
6 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.