BM Bedřich Mikulík @bedrich.mikulik409 před 4 roky21.01.2020 14:37:00
Navýšená spotřeba vody patním vodoměrem

Jako nájemce s navýšením spotřeby vody 2 fakturačními vodoměry oproti naměřené spotřebě bytovými vodoměry nemohu souhlasit (BD 62 b.j.)! Navýšení činí v součtu obou vodoměrů cca 20%. Máme 2 patní vodoměry pro dvě tlaková pásma v domě. Jsem projektant v oboru a propočtem podle ČSN 75 5455 jsem zjistil, že namontované patní vodoměry kapacitní velikosti 6 m3/h jsou poddimenzovány. Dle výpočtu podle uvedené ČSN 75 5455 výpočtový průtok vychází Qd=7,26 m3/h (24 b.j.) a 8,63 m3/h (38 b.j.), a to se stanoveným navýšením výpočtového výsledku o 15 %.
Nyní řeším dilema, zda se vyplatí požadovat po VaK výměnu za větší vodoměry podle ČSN. Otázka je, zda při výměně vodoměrů vyšší velikosti, bude diference v měření menší, nebo větší...?
Máte s tím někdo praktickou zkušenost? Pokud jo, děkuji za odpověď každému. Rád přijmu i radu jak se to dozvědět jinak. Díky.