Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu.
Při umístění termostatu jsem udělal chybu. Je v místnosti spolu s krbem a to nedělá dobrotu. Předpokládal jsem, že se teplo z krbu dostane přes otevřené dveře i do patra, a že nebude zapotřebí topit radiátory v celém domě.
Jenže při topení v krbu je v přízemí cca 24st. a v patře cca 18-19st.
Jít cestou nastavení vyšší teploty na termostatu než je v referenční místnosti a zavírání termostat. hlavic na radiátorech, aby to topilo jen v patře, se mi nezdá nejlepší.
Tahat jiný kabel pro termostat do patra bez "bouracích" prací nejde.
Napadá mě řešení, pokud to lze - přesunou termostat ke kotli a pouze termostat. hlavicema si v každé místnosti regulovat teplotu.
Nebo to vyřešit bezdrátovým termostatem. Nevím, jestli bych ale nepřišel o možnosti různých nastavení co umí RC310. Mám zabezpečovačku od Jablotronu a v nabídce mají i bezdrátové termostaty. Pokud by to spolu fungovalo, měl bych navíc i ovládání přes mobil.
Jakému řešení byste dali přednost, popř. jaké byste navrhli? Děkuji
Kotel Buderus GB122i, termostat RC310, venkovní čidlo. Vytápění se řídí dle teploty v referenční místnosti (ekvitermní regulaci nepoužívám).
Máte zhruba tyto možnosti 1) přidat bezdrátový termostat, který dáte do vhodné referenční místnosti. Nemělo by se…
před 4 roky
Jako laik uživatel jsem vaši radu nepochopil. Ale jelikož jsem se dozvěděl, že přidáním bezdrátového termostatu (RC310…
před 4 roky
Doplním: v přízemí je 5 radiátorů, z toho 3 jsou v referenční místnosti (obýv. pokoj spojený s kuchyní, wc, chodba).…
před 4 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení