Dovolím si otevřít diskuzi na poměrně kuriózní závadu a poprosil bych plynotechniky k vyjádření názoru. To co jsem zatím vyfotil je kotel, který demontoval zeť a mne ho hodil na dvůr a chtěl by znát a i majitel co mohlo být příčinou destrukčního stavu.
Kotel pracoval pouze na ohřev TUV a sem tam záskok topení (podrobnosti ale ještě zjistím).
Stav agregátů vypovídá o malém počtu motohodin. Nějaký svůj názor na "řetězovou akci" řeknu později ale předem se chci zeptat, jak je držena vnitřní izolace viz schématický obrázek a zda se při serviru sundává horní víko.
Někdy později dám i fotky po rozřezaného výměníku
EDIT
další foto
Jen chci upozornit, že pokusy bez důsledné znalosti fyzikálních zákonů mohou být životu nebezpečné! Já se zeptám na co…
před 4 roky
VELKA POKLONA před vaši vytrvalosti 👍, v případě zájmu vám rád věnuji stejný neposkozený i s horakem a tesnenim, na…
před 4 roky
Jen ze zvědavosti jsem odřezal dno výměníku v očekávání nějakých nečistot, nánosů nebo nakapání tekoucího hliníku a…
před 4 roky
24 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení