Ve snaze posunout všeobecné znalosti z termínů jako jsou asi, případně víc nebo míň, kdy správně to bývá naopak, se pokusím uvést číselné vztahy odvozené z dostupných nomogramů výrobců. Veškeré souvislosti pro přehlednost uvedu na konkrétním příkladu.
Máme dvojpodlažní dům 10x11m s 10 cm izolací s celkovými TZ včetně větrání 4,5 kW při -15°C / 20°C. Lze tedy odvodit celkové U jako 4500/35 = 128 W/K
Tento dům je osazen běžnými radiátory o nominálním výkonu 10kW (75/65/20) I pro tyto radiátory lze vypočítat Ur jako 10000/55 = 182 W/K Z těchto dvou hodnot U a Ur už jednoduše vypočteme potřebnou ekvitermní křivku jako 128/182 = 0,71 Dále můžeme vypočítat nejvyšší potřebnou topnou teplotu vody jako 20+0,71*(20--15)=45°C
Zkusíme stejný dům s trubičkovým podlahovým vytápěním systému pana Švarce s vodivostí 10W/m2K Systém je v podstatě dokonalý, rozhoduje jen sálavá schopnost povrchů cca 9 až 12W/m2K Plocha 180 m2 má pak Ur = 10 * 180 = 1800 W/K. Ekviterm tedy vyžaduje křivku 128/1800=0,071 a nejvyšší topná teplota vody bude 22,5°C
Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu to je topný výkon 25 W/m2 , tedy celkový 25 x 180 = 4500W.
Nyní použijeme běžnou podlahovku s roztečí 20 cm a vodivostí 3,5W/m2K. Up = 3,5*180= 630 Vychází strmost 128/630 = 0,2 a topná teplota 27,14°C. Pro zajímavost je to ekvivalent instalovaných 35 kW radiátorů :-)
Pokud použijeme běžnou podlahovku s roztečí 10 cm a vodivostí 4W/m2K. Up = 4*180= 720 Vychází strmost 128/720 = 0,178 a topná teplota 26,25°C.
Je zcela evidentní, že rozdíl pod jediný stupeň nestojí za řeč a dochází na slova praktiků. Podlahovku udělejte technicky jednoduše a všude stejně. Klidně s roztečí 15 - 20 cm a pokud potřebujete některé plochy více topné, zařaďte je jako první. Například v koupelně nejprve samostatný okruh před vanou a pak okruh zbytku koupelny. Podrobná matematická analýza je provedena v souboru
kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx v listu výpočet PT
Smyslem této práce bylo vyjasnit souvislosti a prospěšnost různých kroků. Od změn výkonů čerpadel, volby průměrů trubek, volby roztečí a v konečné podobě i optimalizace velikosti úseků. Budu vděčný za podnětné připomínky i konfrontaci s dalšími měřeními.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

49 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.