Dobrý den,
máme předvybranou AKU nádrž LMT 1000 d850 2V s průtokovým výměníkem DN32.
Jsme 5 členná rodina, večer se všichni sprchujeme. Mohl by mi prosím někdo z vlastní zkušenosti napsat, jestli to bude pro 5 lidí na sprchování stačit? Nebo je potom další možnost výměník N825, pokud jsem dobře pochopila, tak je větší?
Ještě bych se chtěla zeptat, zda velikost AKU nádrže 1000 l bude stačit pro podlahové topení (obě patra) a ohřev vody nebo raději zvolit větší/menší. Vytápět budeme krbovou vložkou Romotop Dynamic W 2g 66.50.01P , dům 2. patra, zastavěná plocha 110m2, cihla Porotherm 30 .Z zateplení 20 cm polystyren. Tepelné ztráty přesně nevím, kdysi mi je tu pan Kubíček odhadoval na 5-6Kw. Nahřívání TUV v létě bude přes patronu v AKU.
Do budoucna možná budeme zvažovat soláry.
Děkuji moc.
Není potřeba- většinu topné sezony se pohybujete na TZ 2,5kW a vaříte se v místě umístění krbu. Ty výpočtové…
před 4 roky
Ještě by se měla připočítat TUV pro 5 osob.
před 4 roky
Akumulační nádrž Vám průtokové dá co potřebujete v DN 32 je rozdíl mezi teplotou v nádrží a výstupem do 2°C u 825 je…
před 4 roky
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.