poslední dobou , se mi stává (cca 2x do týdne) že ráno v momentě kdy se fve probudí ze spánku a připojuje se do sítě - spadne v ten moment proudový chránič. Pokud dojdu k rozvodné skříni a chránič opět nahodim , vše v pořádku , už nespadne .
Řešení č1:
Někde jsem se dočetl, že se vyrábí (snad i za tímto účelem) proudové chrániče z opětovným zapnutím . Nebo i zamostatne zařízení pro restart již nainstalovaného původního chrániče. Řešení č2:
Zkusit nainstalovat novy proudový chránič s jinou (pokud se vůbec vyrábí) charakteristikou , který by při první vlně z fve nespadl .
Řešení č 3:
Zapojit fve před proudový chránič ...
Řešení č4 : ... Zatím není ... dle vašich odpovědí
Děkuji za ně a přeji hezký den...
Dobrý den , přiznám se že o pravidelném měření odporu panelů , slyším poprvé , vůbec jsem nevěděl , že bych měl jako…
před 3 roky
Napadá mne: měříte pravidelně izolační odpor panelů? Pravidelná revize FVE? Jak jsou panely staré, jaké je pracovní…
před 3 roky
Dobrý den , děkuji za odpověď, ...nemám vypozorováno , přesně v jaké fázi startu měniče chránič spadne , jestli…
před 3 roky
5 odpovědí