Posouzení návrhu PT

Rubriky:

Reklama
AH Adam Hloušek @adam.hlousek před 3 roky21.08.2020 10:04:00
Posouzení návrhu PT

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o posouzení návrhu vytápění RD, který zadal můj projektant topenáři. Přikládám obrázky z tech. zprávy (dokumenty psané na stroji+kreslené rukou).

Info o RD:
Jedno nadzemní podlaží+obytné podkroví (viz půdorysy, pohledy, řez v příloze). Vytápění teplovodní podlahové, garáž nevytápěná, zdroj tepla T.Č. vzduch-voda. Podlahové plochy místností a parametry jsou patrné z tech. zprávy. Bude instalována aktivní rekuperace Nilan vp15.
Celková vytápěná plocha 150m2 (spíž, šatny, garáž nevytápěné).
V domě bude i komín, zatím bez instalovaných krb. kamen. Jde pouze o přípravu záložního zdroje, nebude napojen na teplovodní okruh.
Poloha: město Stříbro.

Skladby konstrukcí:
Obvodová zeď: Porotherm Profi 44T: (U=0,14)
Vnitřní příčky: Porotherm 11,5/17,5/24/30 (U=1,55/1,2/0,95/0,175)
Podlaha 1.np: beton 150mm+neton. potěr 60mm + EPS180mm + systém. deska 50mm + anhydrit 60mm (U=0,148)
Podlaha 2.np: nosníky + miako vložky 250mm + EPS 50mm + systém deska 50mm + anhydrit 50mm (U=0,299)
Střecha šikmá: dekwool G035 mezi krokve 180mm, dekwool G035 160mm, dekwool G035 mezi C profily 60mm (U=0,088)
Strop 2.np: dekwool G035 50mm nad kleštinou, dekwool G035 180mm mezi krokve, dekwool G035 80mm pod krokve, dekwool G035 60mm mezi C profily (U=0,094)
Podlaha-garáž: beton150mm+EPS60mm+beton.potěr60mm (U=0,47)
Střecha-garáž: nosníky + miako vložky 250mm, EPS 240mm (U=0,147)


S tech. zprávou od topenáře mám několik problémů:
1. nedodržení parametrů konstrukcí - to si s ním vyřídím sám
2. nedodržení zadání (poloha venk. jednotky T.Č., nediskutování umístění rozvaděčů, otopných žebříků), řešení stejně jako 1.
3. navrhuje dle ČSN 06 0210, která již neplatí
4. chybí měrné tepelné toky PT + bilance. Není patrné zda to vytopí, s jakou rezervou
5. neřeší ohřev TUV
6. ověření max. teploty povrchu podlahy dle normy
7. v návrhu chybí kladení potrubí v místnostech
8. nelíbí se mi prostupy zdí - dělá se to vůbec pro PT?

Mohl bych místní zkušené poprosit o zpětnou vazbu k danému návrhu?

Dle mého názoru je výstup nedostatečný/chybný a bude k přepracování.

Děkuji,
Adam Hloušek

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

28 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.