Mám ve zkratce takovýto otopný systém: Plynový kotel, kotel na tuhá paliva, AKU 1000L, dva topné okruhy (podlahový a radiátorový). Vše řídí regulátor Siemens 63.283. Před kotlem na tuhá paliva je oběhové čerpadlo, které spíná při teplotě výstupní vody z kotle 60°C. pak má každý topný okruh (podlahový a radiátorový) své vlastní oběhové čerpadlo i směšovač vody, který smíchává vstupní vodu do okruhu s vodou z kotle s vodou, která se vrací z topného okruhu.
Můj dotaz se týká situace, kdy je přes den dosažena požadovaná teplota v místnosti. Oběhové čerpadlo daného okruhu, ale stále běží. Běží tak v podstatě non-stop. Je to v pořádku?
Regulátor například v daný moment hlásí, že požaduje do podlahovky vstupní vodu jen 8°C a aktuální teplota vody tam je 18°C. Směšovač podlahovky je automaticky úplně zavřeny. Přesto oběhové čerpadlo dál běží, takže jen honí vodu v okruhu stále dokola. To mi přijde jak zcela zbytečné...
Oběhová čerpadla jsou neregulovatelná. Mají jen klasické manuální nastavení na jeden ze tří stupňů rychlosti. Nevyřešila by problém regulovatelná čerpadla?
Díky za názory.
Toto jsem ještě neviděl, aby u RVS běželo čerpadlo trvale. Vždy to má nějaký důvod. Zkuste se mrknout do kapitoly…
před 3 roky
Co k tomu dodat? Pán by měl změnit název profese z topenář na instalatér potrubí. I tam by měl možná mezery. V.I.…
před 3 roky
Děkuji za názor. Na vstupní vodě do kotle je nainstalovaný směšovací ventil ESBE, který mám nastavený na teplotu 70st.…
před 3 roky