Dotaz se týká skladby stropu, který odděluje vytápěný interiér od studené půdy. Skladba je tato: minerální vata, profily, parotěsná zábrana, SDK. Půdní prostor je provětráván.
Podle technika výrobce, pana Rypla (tímto děkuji za cenné poskytnuté rady), parotěsné folie je nutno vést parotěsnou folii celoplošně, tedy nepřerušenou i nad ytongovými příčkami (obrázek (a) v přiloženém souboru). Toto je naznačeno jak v aplikačním manuálu Juty, tak i v příslušných článcích a debatách zde na fóru (https://forum.tzb-info.cz/3397-diskuze-k… , popř. https://forum.tzb-info.cz/143194-parotes… )).
Z hlediska selkého rozumu a fyziky to dává smysl. Vždyť faktor difuzního odporu (mí) SDK je 6-10 (dle různých prospektů výrobců) je řádově podobný faktoru difuzního odporu ytongu (dle prospektů ytongu). Čili 1 cm ytongu nemůže zabraňovat difuzi par výrazně lépe nežli 1 cm sadrokartonu.
A teď praxe. Mnou oslovení montážníci sadrokartonů kroutí hlavou nad instalací parozábrany nad příčkami a tvrdí, že běžně instalují parozábranu jen "od příčky k příčce" a že není třeba, aby parozábrana zakrývala vrch ytongové příčky (obrázek (b) v přiloženém souboru).
Jsem z toho fakt zmatený. A teď ten dotaz: existuje v této otázce nějaká shoda, doporučení, nebo snad norma? Je aplikace parozábrany nad příčkami (v případě interéru pod studenou půdou a zavěšeného SDK stropu) běžná, nebo je to spíše vyjimka?