Redakce @redakce před 3 roky21.07.2021 15:35:19
Diskuse ke článku: Poznatky z testování vybraných spojů kulatiny

Plné znění článku: Poznatky z testování vybraných spojů kulatiny


Anotace článku: V příspěvku jsou prezentovány výsledky statických testů svorníkových spojů dřevěné kulatiny s vloženými ocelovými styčníkovými plechy v tahu pod úhlem k vláknům. Pro získání podrobnějších informací o chování tohoto typu spoje vystaveného namáhání tahovou silou byly vzorky testovány v tahu kolmo k vláknům, ale také pod úhlem 45° a 60° k vláknům. Statické testy spojů vzorků kulatiny v tahu kolmo k vláknům a pod úhlem 60° k vláknům byly prováděny v lisu EU100 v laboratoři FAST VŠB-TU Ostrava, tahové zkoušky pod úhlem 45° k vláknům byly provedeny v laboratoři TZÚS Ostrava. Výsledky testů byly statisticky vyhodnoceny, doplněny o grafické záznamy deformační odezvy spoje na zatížení a porovnány s výpočty podle [2].