Výsledky 1 - 21 z 21 na dotaz LMU 64
http://www.geminox.cz/newver/novinka_2006.html
Zajimava alternativa k levnejsim znackam, ale vyplati se usetrit...?
Zasadni rozdil oproti THRi je nahrada LMU 64 za LMU 34 - vi nekdo, jakej je tam rozdil krome toho, ze umi jen jeden okruh? Ekviterm a OpenTherm (QAA73) zustava.
Dale jinej vymenik (horak zustava z THRi) a trirychlostni cerpadlo misto inteligentne regulovaneho.
Do sestavy se zasobnikem zaclenli Drazice OKC 125 NTR/HV...
Dobrý den, nevíte prosím někdo hodnotu ionizačního proudu u Geminoxe THRi 5-25?
V oem manuálu K LMU 64 je min. 1,3uA a max. 2,2uA.
Já jsem ale naměřil při startu 17uA a po zahřátí 19uA.
Kotel zapálí a zhasne - lmu nedetekuje plamen (133) i když proud je kolem 18uA.
Když ale kotel nechám do rána vypnutý síťovým vypínačem, ráno ho zapnu, zapálí a ohřeje tuv jak má i při ion. proudu 18uA.
Další start (po vychladnutí tuv) už ale neproběhne.
Díky.
Jiří Prokop
dobry den,
prosim vas, vie niekto povedat, ci QAA73 dokaze v spolupraci s LMU34 automaticku adaptaciu ekvitermickej krivky? Viem ze na trhu je jediny kotol Geminox THRi, ktory ma LMU64, kde sa aj hovori, ze vie urobit automaticku adaptaciu ekvitermu, Baxi Luna ma LMU54 a Baxi Nuvola3 LMU34 - pri tychto sa takato moznost neuvadza. Existuje poravnanie LMU 64 vs 54 a 34?
hello all
i need the software for siemens oci490a109 service tools for lmu 64 anybody i can buy it from
i vill be happy if it only a copi
regards Karsten Kristensen denmark
gas@teknik.dk
Thank you
Dobrý den, v noci nám přestal topit Geminox 17 THRi a oznámil na displeji kotle č. 92 a QAA 93 110 čte jako poruchu elektroniky. Elektroniku řídí LMU 64. Desky jsem našel v nabídce z německa asi repasované se stejným data sheet, ale chybí na nich většinou samolepka série atd. Měl bych prosbu, má li někdo s výměnou zkušenost, jakým parametre je třeba se ři nákupu ještě řídit. Děkuji za info. Chalupa@email.cz
Řízení čerpadla je regulováno z kotlové automatiky LMU 64 a QAA 73.110 má jenom poradní hlas. Aby byla účinná spínací diference,musí jí kotel podporovat. Záleží na procesoru v kotlové automatice,zda má pro tuto funkci od QAA volný vstup. U geminoxu se mi nezdá,že by tato funkce byla nefunkční. Naopak jsem přesvědčený,že jedině LMU 6x toto umožní. Nemám Siemensácký uživatelský program,takže Vám to nemohu potvrdit ani vyvrátit. Furimat to nemá určitě. Siemens má všechno tajné. Řádky nad 500 ani já neznám...
Trochu pozdě, ale pro ostatní - bohužel u některých LMU 64 se vyskytuje závada která se přesně takto projevuje, ovšem servisní technik má možnost nechat LMU opravit. (Zažito osobně - LMU je právě v opravě, zatím mám zapůjčenu jinou od technika - což pochvaluji jako skvělý přístup)
Existuje niekto kto má kombináciu regulátora RVA 65.643/109 a
kotla Geminox THRi/LMU 64/ res. vie niekto poradiť či je možné skombinovať/LMU 64+OCI 420+ AGU 2500/ a po LPB RVA 65.643? Ide o regulovanie rod.domu 2xpodlahovka nezávilse prizemie a poschodie,krb s teplovodným výmenníkom, akumulačná nádrž,TUV+cirkulačka+el.ohrev,solar.
Hydr.schéma je na:
http://f6.grp.yahoofs.com/v1/gEipQiKnfeZizhE3M7rhOBtghdI_Fg2C1I1PzrJu6RVLCuV2PNKFgVV9jY5nX47qgtdD8KPP_t7P07PnXPH53jZjAKVLlfg/zauj%80%A0%A0%EDmalo%20by%20ma...
Existuje niekto kto má kombináciu regulátora RVA 65.643/109 a
kotla Geminox THRi/LMU 64/ res. vie niekto poradiť či je možné skombinovať/LMU 64+OCI 420+ AGU 2500/ a po LPB RVA 65.643? Ide o regulovanie rod.domu 2xpodlahovka nezávilse prizemie a poschodie,krb s teplovodným výmenníkom, akumulačná nádrž,TUV+cirkulačka+el.ohrev,solar.
Hydr.schéma je na:
http://f6.grp.yahoofs.com/v1/gEipQiKnfeZizhE3M7rhOBtghdI_Fg2C1I1PzrJu6RVLCuV2PNKFgVV9jY5nX47qgtdD8KPP_t7P07PnXPH53jZjAKVLlfg/zauj%80%A0%A0%EDmalo%20by%20ma...
Baxi kotel s LMU 54 a QAA73.110 moc dohromady nejdou.Pro řízení je to obdoba Geminoxu, ale ten má LMU 64. Jedině přes interface. Kotel je spíše určen pro čistou ekvitermní regulaci s venkovním čidlem. Některé funkce kotel nepodporuje, ale jinak kotel OK.
Poslední dvě věty Vašeho příspěvku p.Fučík jste si mohl odpustit.Nepodceňujte uživatele.Servis tady není na to,aby chodil s laptopem,navíc když tvrdíte,že se to nekazí.Prví uvedení do provozu,nastavení parametrů je jasné.Ale co dál? Pomůžete,když je třeba?Servis třeba z Plzně přijede na Moravu? a za kolik.Není lépe lokalizovat servisní síť poblíž spotřebitele?Vždyť jim nemusíte zajišťovat školení ve Francii.Spotřebitel si představuje servis trochu jinak než technikem školeným v cizině...
Osazení hořákové automatiky modulovaným systemem Landis-Stefa LMU 64,..vstupující do automatiky kotle s ..
Rozdíl 25 a 26 je v zapojení využitých obvodů regulace RVA. U 25 je řízení dvou směšovačů a čerpadlového okruhu ohřívací vložky zásobníku TUV a možnost řízení dvoustupňového hořáku. U 26 je totéž, ale není připojen výstup na čerpadlo Q3- TUV a teploměry pro měření teploty v zásobníku nejsou rovněž připojeny do RVA. To zřejmě u Vás řídí LMU 64 stejně jako hořák.
Žádaná teplota TRw a úsporná teplota TRRw by se neměly lišit na QAA70 a na točítku regulátoru pro příslušný topný obvod a na řádku 27 u RVA. TRw 20 stupňů, TRRw 18 stupňů. Standartní nastavení je 16 stupňů...
hey Frantisek thank you answer me I have tried all the places mentioned software is Siemens ACS420 to enter baxi LMU 64 management and I've tried to get it from Siemens in Denmark, but they can not currently get it and might think that there was one here on this forum who was in with it and could send me a copy but takkke many times for your answer sincerely, karsten kristensen gasteknik in Denmark
skuste prehladat diskusie -
https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?keyword=LMU+64
Poté co jsem absolvoval nekolik prohlidek se střídavou diagnostikou - vy máte startovací elektrody moc blízko dal jsem vám je dál od sebe. A další rok zase - vy máte ty elektrody moc od sebe, tak jsem vám je dal blíž. . . jsem pochopil, že bude lepší když ten kotel nikdo nebude otevírat dokud funguje. Takže teď jsem pátým rokem bez čištění (ušetřeno 10.000) a až přestane jít, tak teprve budu řešit servis. Jinak ty první čtyři roky kdy se servisovalo každý rok, tak to se loučila řídící elektronika lmu 64 kterou se pak jen tak tak podařilo vyreklamovat na prodlouženou záruku.
Pro p. Svatoně. Geminox THRi je trochu jiný level v kotlích. Panther není kondenzační kotel, proto nelze regulovat v tak velkém roznezí výkonu, a omezení čerpacího výkonu je značně omezené z důvodu zabránění kondenzace spalin v komoře. LMU 64/54 je využívána v řadě kondenzačních kotlů a to i hodně velkých výkonů.
Pro p. Homolu. Snímač teploty zpátečky je používán pro algoritmus výpočtu rychlostí změn tlaku plynové armatury, a následně výpočet dráhy servoarmatury modulace plynu. proto je regulace dle žádané na výstupním snímači tak přesná...
Pred rokom sem pán Banas dal link na dokumentáciu LMU.
Stiahnite si to a možno tam niečo nájdete.
Autor: Daniel Banas
Datum: 19.01.2006 16:03 odpovědět upozornit redakci nahoru
Stiahnite si tieto dokumenty (dokumentacia k LMU54/64):
http://www.bcc.ru/docs/solutions/automation/gaz/p7494e.pdf
http://www.bcc.ru/docs/solutions/automation/gaz/p7494_1e.pdf
Dobrý den, mohu se zeptat, kde se dá sehnat PC interface pro LMU 64 a příslušný software ? Děkuji za odpověď
Dle našich informací řídící jednotky SIEMENS LMU 64 osazované do kondenzačních kotlů Geminox THRi podporují protokol OpenTherm.
Dobrý den,
Dávám Vám za pravdu v téměř celém článku, avšak rád bych upozornil, že řešení existuje i u jiných výrobců. Zkuste se podívat na kondenzační kotel Geminox THRi DUO, kter má již v sobě obsaženou regulaci podlahového vytápění včetně potřebných komponent (čerpadlo, trojcestný ventil, velmi slušná regulace). blíže viz: www.geminox.cz
Pokud by Vám z nějakých důvodů nevyhoval kotel DUO, lze řešit i u běžného kotle Geminox a trojcestný ventil a čerpadlo umístit např. do rozdělovače podlahového vytápění.
Řešení umožňuje elegantní kotlová regulace SIEMENS LMU 64 s přídavnými klipy...
Ano je to samozřejmě také řešení. Jen mi zde nehraje jedna věc - Geminox výměník je konstrukčně obdobný jako Buderus GB112. Buderus má poměrně přísné požadavky na minimální průtok kotlem a proto vždy vyžaduje anuloid a kotlové čerpadlo - a já věřím, že k tomu mají pádné důvody. Geminox nabízí mnoho řešení s vyjmutým kotloým čerpadlem. Kde je tedy pravda? Je Buderus příliš opatrný, nebo Geminox výměníky snesou opravdu neomezený teplotní rozdíl??? Osobně důvěřuji spíše Buderus opatrnosti. Neomezený teplotní rozdíl snosou zcela jistě výměníky nové generace - nerezový stočený jekl ala Viessmann a..