Diskuse ke článku: Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější? ČSN 74 4505, nebo DIN 18202?

Autor článku: Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Plné znění článku: Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější? ČSN 74 4505, nebo DIN 18202?
Anotace článku: Příspěvek srovnává metodiky měření a požadavky na rovinnost podlah uvedené v české normě ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení a v německé DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke. Uveden je příklad podlahy zaměřené podle obou postupů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Doplnění informací
Autor: Tomáš Vácha
Datum: 16.05.2016 11:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 122628
reakce na ...
V článku autor uvádí, že měření dle ČSN je přesnější, toto bohužel platilo pouze do léta 2012 kdy bylo v ČSN v tab. 1 před hodnoty místní rovinnosti doplněno znaménko plus-mínus a tím pádem byly tolerance zvětšeny na dvojnásobek.
V současné době je přesnější provedení podlah dle DIN 18 202.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czDešťovka: Žádosti již první den překročily finanční limity dotaceJak bezpečněji bydlet - konference ESTAV.cz a TZB-info na veletrhu FOR ARCH 2017Nestárnoucí a stále trendy vnitřní žaluzieŽivotní prostředí dnes spustí Dešťovku, je v ní 100 milionů