Plné znění článku: Pokojové regulátory teploty - přehled trhu
Dobrý den, máme s pokojovou hlavicí velmi špatnou zkušenost. Po montáži vždy fungovala jen chvilku. V obchodě nám ji…
před 12 roky
Reaguji na doporučení termostatů od firmy Elektrobock. Koupil jsem "inteligentní prostorový termostat PT30".…
před 14 roky
dobrý den, bydlíme v panelovém domě, v přízemí, pod celým naším bytem jsou jen nevytápěné sklepy. Při vyúčtování tepla…
před 15 roky
27 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den,
máme s pokojovou hlavicí velmi špatnou zkušenost. Po montáži vždy fungovala jen chvilku. V obchodě nám ji již i vyměnili. Při problémech napodruhé jsem se pokoušela kontaktovat přímo firmu Electrobock.
Nemají žádné smluvní partnery ani nebyli ochotni na naši žádost přijet hlavici zaktivovat i přesto, že jsme byli ochotni návštěvu uhradit.
Uvažovali jsme o zakoupení hlavic do všech pokojů, ale díky bohu nám zůstala k ničemu jen jedna.
Jakou máte zkušenost vy?
Dobrý den,mohli by ste mi poslat manuál k termostatu PT 21 Elektrobock.cz!
AP Alena Paldusová @alena.paldusovahttp://www.dufakotle.cz/store/goodsdetai…
Topím elektrokotlem a požívám prostorový termostat PT 21 s kterým jsem spokojen, az na malou vadu, kdy v různou dobu i několikrát za den začne na nějakou dobu ukazovat teplota na displeji 32,5°C.
Tím se samozřejmě odpojí kotel i když skutečná hodnota v pokoji je například 18°C.
A proto by mě zajímalo jestli se s tímto problémem už nekdo setkal a jak případně tuto anomálii vyřešit.
Dobrý den,
mám v bytě instalován plynový kotel Junkers třídy ZW. Ovládá ho starší typ regulátoru zn. REGO, mechanické kolečko a dva spínače. Problém je, že ke spínači vedou pouze dvě fáze. Vyrábí se na našem trhu nějaký modernější typ regulátoru (např. digitální), kterému mu by stačil dvoufázový kabel?
Dobrý den,
zmíněný termostat nám začal spínat každých pár minut.
Buď se jedná o jeho poruchu, nebo je příliš citlivý a při poklesu
teploty pod stanovenou mez dejme tomu o 0,1°C okamžitě sepne.
Termostat na kotli, který při dříve při příliš vysoké teplotě vypínal ohřev a nechal čerpadlo horkou vodu prohánět systémem dokud se nevracela ochlazená teď toto neprovádí a podle technika je v pořádku.
Lze tato citlivost na pokojovém termostatu prosím nastavit a pokud ne prosím o doporučení typu, který tuto vlastnost má. Děkuji.
Dobrý den,
k regulaci topení v RD používám pokojový termostat "CR 001 CHRONOTERMOSTAT". Než se porouchal (ukazuje teplotu o 5 - 10 stupňů nižší), byl jsem s ním maximálně spokojený. Nemá totiž práh zapnutí a vypnutí, ale pracuje proporcionálně v 10-i minutovém cyklu. Při nastavení teploty na 20 stupňů pracuje následovně:
t=20,6 - stále vypnuto
t=20,4 - 8 minut vypnuto a 2 minuty zapnuto
t=20,2 - 6 minut vypnuto a 4 minuty zapnuto
t=20,0 - 4 minuty vypnuto a 6 minut zapnuto
t=19,8 - 2 minuty vypnuto a 8 minut zapnuto
t=19,6 - stále zapnuto
Tento systém skvěle udržuje požadovanou teplotu.
Prosím o radu, kde by mi tento pokojový termostat opravili nebo značku a typ jiného, který by měl stejný proporcionální systém.
Děkuji za radu.
Dobrý den,
koupili jsme domek, kde je instalován termostat Honeywell CM27.V centrálních místnostech funguje k naší spokojenosti, ale v dětském pokoji, situovaném k lesu, je chladno. Lze k tomuto termostatu koupit přídavné zařízení, které by sledovalo teplotu i v další místnosti?
DB Dana Bošková @dana.boskovaVážená paní Bošková,
Je přirozené, že jediný termostat v domě může řídit kotel pouze podle teploty místnosti, ve které je umístěn. Jinými slovy - máte-li termostat v obýváku a chcete si přitopit v ložnici, musíte přitopit i v obýváku (nebo tam přivřít radiátorový venil).
Jediným rozumným řešením Vašeho problému je použití soupravy k programově řízené regulaci vytápění jednotlivých místností. Počáteční investice a instalace se Vám časem vrátí na dosažených úsporách a tepelné pohodě podle Vašich představ. Doporučuji Vám navštívit stránky www.etatherm.cz a seznámit se s možnostmi řešení Vašeho problému využitím výrobku, který se na našem trhu již 15 let úspěšně aplikuje a byl v loňském roce významně inovován.
Používám kotel Dakon 24kW Turbo ve starším zděném rodinném domku s plných cihel. Domek má nová okna s koeficientem postupu 1,0. Kotel topí do 4 radiátorů, což je pro tento kotel asi trochu málo. Používám pokojový termostat Honeywell CM17 s proporcionálně integrační regulací. Jsem s ním docela spokojen, jenom nevím jak postupovat když větrám. Větrat musím, protože jinak se mi v místnosti objevují plísně. Tak tedy větrám každý den asi 30 min. podle počasí. Větrání ale znamená, že prudce klesne teplota v místnosti tak o dva až 3 stupně opět podle počasí. Teplotu na termostatu snížím tak aby se zbytečně netopilo. Pokud tomu rozumím dobře tak pro termostat to znamená, že se mu rozhodí vše, so si během topení "zapamatoval". Termostat potom stále topí, i když už dosáhl požadované teploty a kotel samozřejmě cykluje.
Jak to provést, aby se zamezilo zbytečné zvýšené spotřebě plynu a zbytečnému přetápění? Díky moc. M. Jelínek
Dobrý den,
jelikož jsem tuto část TZB objevil teprve nedávno a od toho se odvíjí i pozdní přidání systému na regulaci vytápění pod názvem Ekonomik do stávajícího seznamu výrobců. Rád bych Vám představil systém Ekonomik,(www.zptvigantice.cz) a otevřel diskuzi na toto téma, které už postupem času upadá v zapomnění.
MP Mišák Petr @misak.petrDobrý den,
Mám krajový byt na 5 přímotopů a váš ekonomik mě zaujal. Montáž přímotopů od roku 1992(kabel 2linka) nyní předeláno na Miravu, kde už není regulace na topném tělese, které bych chtel ovládat v každé místnosti zvlášt, né jen termostatem v chodbe, kde mi dochází k velkým výkyvům teplot v místnostech. Jsem laik a chtel bych vysvětlit trochu blíž. Nechci už tlouct do zdí, a také by mě zajímala cena tohoto zařízení, pokud by to šlo na mou stávající elektrostalaci.Také jsem měl i bezdrátový týdenní regulátor od Flajzar, ale nejaká součástka odešla, která nešla už opravit. Bylo to jednoduché na ovládání.
Děkuji
Spozdravem
Miroslav Glier
Dobrý den,
najde se někdo, kdo by měl zkušenosti s kombinací modulačního regulátoru Honeywell CX51MC a kotle Dakon IPSE24CT (v provozu od r.2001)? Mám termostat Auraton EUR 093, s kterým nejsem spokojen, protože nedisponuje PI regulací a proto dochází po dosažení požadované teploty k velké tepelné setrvačnosti, intervaly mezi topnými fázemi jsou dlouhé a teplotní výkyvy v domku velké. Hledám termostat, který bude schopen zajistit konstatntní teplotu. Uvažuji o termostatu Honeywell CM67, nebo modulačním CX51MC. Raději bych zvolil modulační, ale nejsem si jistý, jestli s ním bude komunikovat kotel. Podle návodu by měl být schopen pracovat s komunikačním systémem Open Therm Plus a Dakon doporučuje mj. termostat CX52 (ten jsem nikde nenašel). Protože se tento kotel Dakonu příliš nepovedl a od začátku s ním mám problémy (nejsem sám), nerad bych s novým termostatem šlápl vedle. Navíc se domnívám, že právě modulace výkonu není silnou stránkou tohoto kotle. Dále by mě zajímalo, jak se bude CX51MC chovat, jestliže nebude schopen komunikovat s kotlem. Bude pracovat s PI regulací, jako např. CM67, nebo nebude fungovat vůbec, když nemá vlastní zdroj? Bude v tomto případě jistější volba CM67?
Pokud máte s takovýmto případem nějaké zkušenosti, budu velmi rád za Vaši odpověď.
MM Milan Michl @milan.michlPtal jsem se tu pred rokem a pul na podpbny problem, ted mi prisel mail, ze diskuse ma prispevek :)
Na radu "Pavla" - viz diskuse nize jsem poridil PT30 http://www.elbock.cz/ ktery ma PI regulaci i hysterezi, navic je hysterezi mozne nastavit po desetinach stupne. Viz neko
Za rok provozu spokojenost. Siemens i Honeywell jsem dal do bazaru.
Mám nově zrekonstruované topení v 3P bytě a chtěl jsem k uvedenému kotli inteligentní termostat. Byl mi doporučený Honeywell. Tak jsem vybral z jejich nabídky typ CX51MC. Prodejce mě ujistil, že s kotlem bude spolupracovat a stejně tak i pracovník technické podpory Prothermu. Zakoupil jsem i venkovní ekvitermní čidlo. Když jsem se rozhodl termostat instalovat a pátral po informacích, tak jsem zjistil, že uvedený termostat nemá vlastní napájení, ale z kotle a kotle Protherm vyžadují termostaty s řídícím napětím (s baterií), dále, že termostat využívá funkci OpenTherm, o které Protherm nemá ani tušení. Zajímalo by mě jak to ve skutečnosti je, protože v manuálu k termostatu je uvedeno, že necertifikované (OpenTherm protokol) kotle budou využívat jen "ořezaný" protokol OpenTherm Lite, o tom, že by vůbec nespolupracovali tam nic není. Případně jaký jiný termostat obdobných vlastností s možností ekvitermní regulace by jste doporučili.
Dobrý den,
rád bych se zeptal na zkušenosti a doporučení programovatelného termonstatu. Mám plynový kotel Protherm Panther 24kW, vyzkoušel jsem 2 termostaty, ale ani jeden z nich mě nevyhovuje:
Siemens RDE 10(20?) - 1. změna teploty možná jen v celou hodinu, 2. samotné přeprogramování je relativně pracné (musí se dělat pro každou hodinu a každý den zvlášť...)
Honeywell CM17 - zde mi vadí jediná věc - proporcionálně integrační regulace - která spíná kotel na cca 4 minuty v intervalu 10ti minut, což dle mých zkušeností zvyšuje spotřebu plynu i elektřiny..
Můžete mi prosím doporučit nejaký termostat, který by splňoval moje představy?
Děkuji
DM
Vážení,ve Vašem přehledu pokojových regulátorů teploty není uveden regulátor pro programové řízení teploty jednotlivých místností od výrobce TRASCO dodávaného pod názvem HELIA.Domnívám se, že tento regulátor, vzhledem k možnostem které nabízí, si jistě zaslouží být ve Vašem seznamu uveden.
S pozdravem L.Krčík
Prosím o zodpovězení otáky na pokojové regulátory.
Bydlím v obecním bytě a mám neblahou zkušenost se správní firmou, která zajišťuje topení.
V domě je instalováná plynová kotelna, částečně v záruce, na jejíž údajnou opravu jsme Správě komunálního majetku a.s.museli jako nájemníci uhradit 150.000,-Kč.
Jediným akcionářem správní firmy je Úřad městské části Praha 3
Správa komunálního majetku nyní po našich protestech o nedostatečné dodávce tepla přistoupila k instalaci regulátorů v bytech.
Zajímá mě, jakým způsobem se zohlední nastavení teplot v posledních patrech domu, kde např. můj byt je ze 3 stran nechráněný vedlejšími byty, nad bytem není půda, jen betonový
panel a dům není zateplen.V pokoji mám jedno těleso čítající 50žeber, kdy topí jen vršek tělesa a 2/3 jsou obvykle studené, v druhém pokoji je instalováno nově /!/ plechové žebírkové těleso, které rychle stydne.Koupelna a WC je rovněž nechráněné / rohový byt/.
Dům je cca 50-60 let starý a je stavěn z betoných panelů a z dutých 10 cm cihel. Děkuji
BB Bela Bela @bela.belaPaní Widemannová,
popsala jste svoji situaci, ale vůbec jste neuvedla, zda a jakým způsobem se ve Vašem domě reguluje vytápění a jakou metodu indikace používáte pro rozdělování nákladů za vytápění.
Pokud máte poměrové "měřiče", bude popsaná situace Vašeho bytu zohledněna přiměřenými koeficienty - jak stanoví příslušná vyhláška 372/2001 ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že používáte metodu "měření tepelné pohody", budou náklady určeny spravedlivě i bez koeficientů (stanovených "kvalifikovaným odhadem"), protože k výpočtu bude použita přímo průměrná teplota ve Vašem bytě.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.