Diskuse ke článku: Výměna starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační kotel

Autor článku: Ing. Josef Hodboď, videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Plné znění článku: Výměna starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační kotel
Anotace článku: Text a video popisují typickou výměnu starého závěsného kombinovaného plynového kotle v bytě. Důvodem výměny byla nejen snaha ušetřit za plyn, ale hlavně ochránit své zdraví a život, tj. odstranit rizika, která jsou spojena se staršími kotli s přívodem vzduchu z místnosti.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (3): VideoOndřej jjj10.01.2018 16:59
Re (2): VideoZdeněk Doležal10.01.2018 08:48
Re (2): VideoZdeněk Doležal10.01.2018 08:34
Re: VideoJozef Homola10.01.2018 00:00
Re: VideoOndřej jjj09.01.2018 22:10
VideoZdeněk Doležal09.01.2018 21:03
Re (2): revizeOndřej jjj09.01.2018 19:05
Re: revizeRonald Vališ09.01.2018 18:05
Re (2): revizeOndřej jjj08.01.2018 18:46
Re: revizeJozef Homola08.01.2018 10:58
revizeOndřej jjj08.01.2018 08:30
Předimenzovaný kotelJozef Homola08.01.2018 07:57

Příspěvky
Předmět: Video
Autor: Zdeněk Doležal
Datum: 09.01.2018 21:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 126208
reakce na ...
Pan Jursa i pan Homola jsou tedy velice přísní ve svých komentářích. Popravdě pane Jurso, video jsem si procházel opakovaně a ostrou vsuvku u kulového kohoutu u plynu jsem neviděl. Také mi ukažte normu nebo v předpisu výrobce, že se musí provést nová revize na elektrickou zásuvku a revize plynu.

To co zde na videu je vidím já, je reklamní video o tom jak někomu dosloužil atmosférický kotel a pořídí si kotel nový - kotel Intergas. Ukázat, že se musí vyvložkovat komín a prodat doplněk filtr Stafe Cleaner. Můžeme polemizovat o dimenzi rozvodu připojovaného potrubí, které však 100% nemá žádný vliv na tlakovou ztrátu a účinnost jedno je však jisté. Takové montáže kotlů člověk vídá dnes a denně a takhle montují kotle montážníci napříč ČR.

Dobrý úmysl bude tvrdě potrestán. Ano, kontrolní otvor je chybně namontován, ano, ta odpadní hadice se tváří jako uměle vytvořený U sifon. Ruku na srdce kolik namontovaných kapáků vídáte na servisních kontrolách. Je to samozřejmě ostuda firmy TOPAZ ČL.

Tohle video nepatří na odborný server TZB. Nebo patří, aby se člověk poučil co a jak se nemá při montáži dělat a na co se nemá zapomínat.

Nabízí se jedna otázka. Tuší vůbec zákazník co všechno obnáší výměna kotle. Kolik legislativy musí montážník splnit, aby vše bylo OK. Taková ta typické montáž kotle za 3000 Kč. Výrobci kotlů chtějí prodat kotel, v záručních podmínkách si vynucují správnou hodnotu PH topné vody, montáží magnetických odkalovacích filtrů. Realizační firma se musí trefit mezi komínovou zděř a původní vývody, často na minimálním prostoru.

Největší tragédie je fakt, že aby výrobek mohl být uveden do provozu tak nejprve musí přijít Kominík, vystavit novou výchozí revizní zprávu na komín a až teprve potom přijít servisní technik a kotel spustit.

Spalinovou cestu nesmí topenář instalovat vyjma systémového řešení od výrobce. Takže, když dorazí kominík a využije své povinnosti Ohlašovatele, tak ještě milá firma dostane od živnostenského úřadu pokutu 50 000 Kč za neoprávněné podnikání.

Takže na prostou výměnu kotle musíte být:
1. eletrikář s platnou vyhláškou
2. plynař se zkouškou ITI
3. topenář
4. kominík

End.
P.S. Omlouvám se, ale napadá mě spousty věcí a formulovat je obtížné.

Předmět: Re: Video
Autor: Ondřej jjj
Datum: 09.01.2018 22:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110009
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
vidim reklamní článek brilonu tak trollim, pohoda, stejně jak vedle od enbry

vsuvka nemusí být ostrá ale bude, vypada jako normání topenářská

revize nová být nemusí stačí platná, a to je otázka zda tam je když trubky nejsou pospojený, ale když už brilon si udělal reklamu na své odkouření a nato jak správně udělal revizi spalinové cesty mohl se snažit a ukázat i ostatní revize který servisák má vidět(přece nejde spustit kotel na zásuvku co nebyla nikdy revidována, nebo třeba v koupelně bez fungujícího chrániče) jsou výrobci který mají kolonku kde se píšou revize přímo v záručáku aby zákazníci nemohli se hádat

kapák vidim už na všech kotlů co se dělají(však sifon pro zásobníky stojí 150kč, na starých instalací sem tam, btw i v návodě to mají napsaný, viz obrazek

a prostě proč sem tam nenapsat něco na reklamní článek když už je povolená diskuze(což nechápu) :-)

ps: je fakt že by se mohl vymyslet článek co je všechno špatně na instalacích a jak to udělat jinak

ps2: dle mě nejsem pan Jursa, ještě bych přišel třeba o servis v brilonu za trolení;-)

Předmět: Re (2): Video
Autor: Zdeněk Doležal
Datum: 10.01.2018 08:48 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 126208
reakce na ...
Dobré ráno,
máte pravdu. V montážním návodu mají uvedený kapák. Stejně, ale k vyplavení komory nedojde. Hadičku mají zavedenou do odbočky plastového kanalizačního potrubí DN 40.

K Vaší zásuvce. Napětí na 230V v panelovém domě v zásuvce, kde předtím 10-12 let fungoval původní kotel. Proudový chránič? To uvidíte maximálně u novostaveb RD. Jinak opět souhlasím. Pospojované zemnění by být mělo.

Je pravda, že článek o tom jakým chybám se vyhnout při montáži plynového kotle a problematice odkouření stojí za zvážení a jako podnět pro redakční radu TZB.

Není nutné se stydět za své názory. Vygooglovat si vás byla otázka hledání na 10min. Prošel jsem si zde na fulltextu Vaše příspěvky v odborných diskuzích, ze kterých plyne jakým značkám se věnujete ve své odborné praxi. Nikde nerozporujete své křestní jméno a necháte se tak oslovovat. Potom už jenom stačilo zadat https://goo.gl/MZWvQV

Předmět: Re (3): Video
Autor: Ondřej jjj
Datum: 10.01.2018 16:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110009
reakce na ...
Dle me maji hadicku do odpadu spolu s prackou tedy pracka zacne davat bordel do toho rozdelovaciho kusu a pak az se to trosku ucpe tak voda z pračky pujde smer kotel :))

Muj revizak revizi nenapise pokud je kotel v koupelne a meni se tam kotel a neni chranic. Revize jednou za 5 let by mel mit kazdy

Předmět: Re: Video
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.01.2018 00:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Vážený pane (Doležal) o této větě diskutovat opravdu nebudu. To nikdo nikdy neobhájí.

" Můžeme polemizovat o dimenzi rozvodu připojovaného potrubí, které však 100% nemá žádný vliv na tlakovou ztrátu "

Předmět: Re (2): Video
Autor: Zdeněk Doležal
Datum: 10.01.2018 08:34 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 126208
reakce na ...
Jistě..... diskutovat nemusíte. Máte totiž svoji pravdu.

Předmět: revize
Autor: Ondřej jjj
Datum: 08.01.2018 08:30 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110009
reakce na ...
Proč je v článku zmíněná revize spal. cesty ale není tam revize plynu a revize elektro? a Když je to oficiální reklama na montáž a značku kotle proc nejsou pospojený trubky.. pod to bych se nepodepsal..

a jinak ta fotka sice neni moc viditelna ale, plyn co je videt ke kotli je pripojeny spatne, na kulaku evidentne je ostra vsuvka a ta nemuze byt.. musi byt s plochou po cely delce tesneni aby se pak na to mohla pripojit ta nerez trubka..

Předmět: Re: revize
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.01.2018 10:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Špatně je připojený i rozvod otopné vody. V servisních pokynech se určitě najde, že světlost potrubí nesmí být menší než je na kotli a to z videa ukazuje na menší.

Předmět: Re (2): revize
Autor: Ondřej jjj
Datum: 08.01.2018 18:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110009
reakce na ...
To bych treba jako chybu nebral. Firma to "urcite :D " delala dle projektu a projektant mohl spocitat ze 18tka med bude stacit na ten bytecek co ma tepelny ztraty tak 5kW..

Předmět: Re: revize
Autor: Ronald Vališ
Datum: 09.01.2018 18:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102182
reakce na ...
Rovněž odvod kondenzátu je připojen v rozporu s požadavkem výrobce i ČSN, správně by měl kondenzát odkapávat volně do kalichu, navíc hadice není ve spádu, je na ní smyčka. Takto je možnost zaplavení komory kotle.

Předmět: Re (2): revize
Autor: Ondřej jjj
Datum: 09.01.2018 19:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110009
reakce na ...
Ajo toho sem si na prvni pohled nevsim to je ale zavazna chyba. A co ctu na fb kontrolni koleno je taky spatne ve spalinove ceste.. fakt špatná instalace..

Předmět: Předimenzovaný kotel
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.01.2018 07:57 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Dobrá reklama a nic víc.
To podstané jak to topí a jakým výkonem do kolika těles například dnes to tam není. Nebo spotřeba bytu za rok. Nad tímto problémem si lámou hlavu i při Ekodizajnu v EU a neví si rady. Sice už výrobci dávají do odchodu spalin zpětnou klapku aby nešly spaliny od souseda přes stojící kotel ale to je tak všechno.
Je zajímavostí, že průtokových kondenzačních kotlů je např. v Dánsku instalovaných pouze 4%. Dobře ví proč ale k nám to ještě nedorazilo.