Diskuze ke článku: Regulační armatury - teoretická základna (I)

Autor článku: doc. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Plné znění článku: Regulační armatury - teoretická základna (I)
Anotace článku: Teoretická základna je seriál článků se zaměřením na teorii základních regulačních prvků. Je určen především odborné veřejnosti, studentům, projektantům nebo provozovatelům tepelných soustav. Cílem je dostupnost teoretických informací s uvedením příkladů návrhu regulačních prvků do otopných soustav. Tento díl je zaměřen na teorii s uvedením základních výpočtových vztahů a používanou odbornou terminologii.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Termostatická armatura za 1500KčJosef Novotný29.08.2006 16:28
Re: Rust tlakovych ztratJiří Špička19.10.2004 08:06
Rust tlakovych ztratJiri Basta18.10.2004 14:28
Zvýšení spotřeby energie?Ing. Jiří Špička18.10.2004 13:40

Příspěvky
Předmět: Termostatická armatura za 1500Kč
Autor: Josef Novotný
Datum: 29.08.2006 16:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chtěl jsem se všemi pouze podělit o bezkonkurenční nákup termostatické sprchové baterie za necelých 1500 Kč.
viz : http://koupelny.webin.cz/index.php?z=63

Pro možnou nefunkčnost uvedeného linku přímo na danou armauru dopisuji internetovou adresu dodavatele koupenových záležitostí za opravdu bezkonkurenční ceny :
koupelny.webin.cz

Budiž Vám to také ku prospěchu.

Předmět: Rust tlakovych ztrat
Autor: Jiri Basta
Datum: 18.10.2004 14:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prikon cerpadla je dán P=(dopravni tlak x dopravni mnozstvi)/ucinnost. Pokud budeme tedy hovorit o volbe jmenoviteho pracovniho bodu, bude s rostouci tlakovou ztratou, tedy i rosoucim potrebnym dopravnim tlakem cerpadla rust prikon cerpadla, tj. jeho energeticka narocnost.

Předmět: Re: Rust tlakovych ztrat
Autor: Jiří Špička
Datum: 19.10.2004 08:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Autor článku má samozřejmě pravdu a patří mu moje omluva. Při velmi zběžném čtení jeho článku jsem (nesprávně) nabyl dojmu, že se jedná o energetický problém při škrcení průtoku v dané soustavě a nikoliv o obecný návrh jmenovitého pracovního bodu. Číst se má pozorně - jenže kdo z této branže na to má v tomto období čas ...

Předmět: Zvýšení spotřeby energie?
Autor: Ing. Jiří Špička
Datum: 18.10.2004 13:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je nesporné, že zvýšená tlaková ztráta musí být kryta zvýšením dopravního tlaku čerpadla. Proč by se ale měla zvyšovat spotřeba energie čerpadla?

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czVětší rekonstrukcí prošla v posledních letech polovina českých domácnostíElektrifikovaná dálnice v NěmeckuČeši se doma hádají kvůli pokojové teplotěJak správně zazimovat závlahový systém?