Anotace článku: Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
použití PPR trubPetr Kvoch24.02.2010 09:44
RoztažnostVít Lelek20.07.2009 11:58

Příspěvky
Předmět: použití PPR trub
Autor: Petr Kvoch
Datum: 24.02.2010 09:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den pane Vráno,
v článku doporučujete použít pro návrh vodovodu z PP-R trouby tlak. řady PN20. Upozorňuji, že v montážním předpisu výrobce (http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_mp) vychází v tabulce provozních parametrů při 50-ti leté provozní době, teplotě 51-60°C a tlakové řadě PN16 přípustný provozní přetlak 10,1bar. I technik výrobce trub (pí. Attlová) mi kdysi potvrdila, že pro běžné rozvody pitné a teplé vody doporučuje použití řady PN16.
Přeji pěkný den.

Předmět: Roztažnost
Autor: Vít Lelek
Datum: 20.07.2009 11:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Roztažnost je teplotní, nikoliv tepelná.