Diskuse ke článku: Analýza potřeby pomocné elektrické energie v pasivním domě

Autor článku: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Martin Zajíc
Plné znění článku: Analýza potřeby pomocné elektrické energie v pasivním domě
Anotace článku: U pasivních domů se výrazně snižuje potřeba tepla na vytápění na krytí tepelných ztrát prostupem obálkou budovy a větráním. Současně tím ale roste podíl spotřeby pomocné, výhradně elektrické energie na pohon oběhových čerpadel a ventilátorů. Výsledek analýzy může být pro mnohé čtenáře docela překvapující.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): dekujiTomas Matuska30.01.2012 05:42
Re: dekujiCyril Prosecký29.01.2012 09:35
Re: Pasivní důmTomas Matuska18.01.2012 10:22
Pasivní důmPavel Kříž17.01.2012 05:57
dekujipetr kocina12.01.2012 11:16

Příspěvky
Předmět: Pasivní dům
Autor: Pavel Kříž
Datum: 17.01.2012 05:57 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, podle definice pasivního domu má být potřeba tepla na vytápění pod 15kWh/(m2a), což sledovaný dům nesplňuje, takže správné zařazení by mělo být do kategorie "nízkoenergetický". Nebo byla definice PD změněna?
Nicméně vzhledem k sledované problematice je to skutečnost nepodstatná. Zajímalo by mně, jak se tyto pomocné energie projeví na celkové spotřebě domu, případně jaký finanční dopad mohou tyto spotřeby mít. Jde o to, že spotřebovávaná energie se mění z větší části na teplo, které se bude projevovat v interiéru, což může být v topném období pozitivní. Takže závěry z analýzy nemusí být tak jednoznačné, jak se na první pohled jeví.

Předmět: Re: Pasivní dům
Autor: Tomas Matuska
Datum: 18.01.2012 10:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104159
reakce na ...
K potrebe tepla na vytapeni: jiz pred Zelenou usporam byla pro rodinne domy v CR stanovena hodnota 20 kWh/m2.rok + dalsich tusim 6 kriterii (prumerne U < 0,22 W/m2.K, potreba primarni energie pod 60 kWh/m2.rok, atd...), viz TNI 73 0329, ktera se klasifikaci pasivnich rodinnych domu v CR zabyva, nove pak letosni vydani CSN 73 0540-2 v priloze A.

Elektricka energie pro pohon pomocnych zarizeni se veskera v konecnem dusledku zmeni na teplo, coz samozrejme prispiva i vytapeni - ale to je prave to, co se v pasivnim dome nechce - vytapet elektrickou energii - a to kvuli vysoke narocnosti jeji vyroby z primarnich paliv. Proto je stejne dulezite se venovat i potrebe primarni energie (na vytapeni, pripravu TV a pomocne energie) - dum s potrebou tepla na vytapeni mensi nez 20 kWh/m2.rok avsak vytapeny ciste elektrickou energii jednoduse nesplni podminku klasifikace jako pasivni dum, protoze nesplni podminku nizke potreby primarni energie.

TM

Předmět: dekuji
Autor: petr kocina
Datum: 12.01.2012 11:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 105454
reakce na ...
za clanek.
jen to potvrzje mou drivejsi domenku,ze pasivni rekuperace (bez teplovzdusneho vytapeni) v kombinaci s teplovodnim topenim je ekonomicky vyhodnejsi nez teplovzdusne vytapeni.

Předmět: Re: dekuji
Autor: Cyril Prosecký
Datum: 29.01.2012 09:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108481
reakce na ...
Ke konečnému porovnání je nutno započíst i pořizovací náklady, které souvisejí se spotřebou primárních paliv, pro tu či onu vytápěcí soustavu. Odhaduji, že pořízení teplovodního vytápění je podstatně dražší, než teplovzdušného. Pořizovací cena se ovšem rozptyluje do obtížně určitelného počtu let.

Předmět: Re (2): dekuji
Autor: Tomas Matuska
Datum: 30.01.2012 05:42 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104159
reakce na ...
Rada architektu takto argumentuje, ze teplovzdusne je vlastne levnejsi (topeni+vetrani v jednom) a tedy vyhodnejsi, podle mych zkusenosti s projektovanim teplovzdusneho vytapeni do nizkoenergetickych domu tomu tak neni. Teplovodni soustava + vetrani vychazi srovnatelne s teplovzdusnym. U teplovzdusneho kdyz se poscita cena vsech potrebnych prvku (hlavne koncovych vyustek a prechodovych komor) + velke VZT jednotky (vetsi a sofistikovanejsi nez vetraci jednotky), tak se dostanete v podstate na stejnou uroven ...