Dobrý den,
vlatním fotovoltaický ostrovní systém. Budu jej rozšiřovat a nevím jestli půjdu správnou cestou.
Současný stav:
- 2 plochy solárních panelů zapojené paralérně
- 2ks solární regulátor 12V (JUTA CMP24 a CX10) tj. 24A a 10A
- zapojeno do 220Ah baterie 12V
- rozvaděč 12V s jističi na různé strany objektu
- odběr 12V osvětlení, led diodové zářivky
Budu rozšiřovat:
- 16ks solární panel (výrobce:Richsolar,monokrystalický Si, duralový rám, krycí sklo Max.napětí naprázdno Voc=21,9V,Max.zkratový proud Isc=8,41A Max.napětí při 140W:Vmp=17,6V,Max.proud při 140W:Imp=7,95A Pracovní teplota -45+85st.C, rozměry:1300x808x35mm)
- Solární regulátor JUTA CMP40 12-24V/40A s LCD (se zapojením 4panelů na regulátor a opět na baterii)
Prosím poraďte zda je cesta správná. Zdá se mi to nějaké vachrlaté mít tolik regulátorů. Nenašel jsem ale žádný regulátor který by uměl připojil více okruhů nebo více jak 40A. Vím že vždy 40A sluníčko dávat nebude ale dle návodů musím vždy připojit maximální proud.
Kumu by se zdálo že na svícení mám zbytečně velkou výrobu tak zdání klame. Zaprvé když dlouho slunce nesvítí tak baterie rapidně klesá a zadruhé chci do budoucna připojit více věcí.
Předem děkuji za odpověď.
Jiri
Přečerpávačky nejsou ani tak ekonomicky zajímavé jak jsou nutné. V případě naléhavé regulace sítě umí za 100 sekund…
před 11 roky
Děkuji, tak tohle mě vyšlo také, jen jsem tomu nechtěl věřit. Je to strašné číslo. Ani jsem ho nechtěl tady psát tušil…
před 11 roky
Při 100% účinnosti potřebujete na 1 kWh zvednout 367 tun do výšky 1m. Vzoreček: energie W=m*g*h, výsledek je v…
před 11 roky
14 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení