YouTube - Rozhořívání hořáku v…
Rozhořívání hořáku z útlumu a opět přechod hořáku do útlumu v automatickém kotli.Na začátku je slyšet posun uhlí šnekem a pak se postupně rozfouká ventilátor...
Zdravím,můžete někdo poradit s výběrem automatického kotle pro spalování peletek,obilnin,uhlí a kusového dřeva?
Prosím poradte značku či typ.
děkuji.
Děkuji
před 9 roky
Právě, že se to stává dost často. Je to také tím, že je buď malý průměr potrubí a vysoká rychlost proudění. Setkal…
před 9 roky
Pokud je zapojení 2-bodové,k žádnému přisávání nedochází.Ani při zcela vychladlé soustavě a aku.Stačí jen umožnit…
před 9 roky
1246 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den.
Prosím o radu. přistavil jsem podkrový a udělal druhou topnou větev kterou se chystám zapojit aby spínal přes termostat. Prosím může mě někdo nakreslit jak bych to měl zapojit aby to fungovalo. zatím jsem měl ladomat jako malý okruh a přes třícesťák jsem to tlačil do radiátorů. Rád bych přidal i ohřev TUV. prosím o radu.
PJ Petr Janík @petr.janikDobrý den,
taky mám 2 okruhy a bojler, posílám fotky jak to mám dělaný, funguje to spolehlivě. Tam jak jsou ty červený šipky to to jsou přijímače termostatů a vedle je krabice kde jsou relátka. Zapojovali to instalatéři od ekoscrolu, schematko můžu sehnat nebo jste potřeboval jak jsou zapojený trubky?
Zdravím kolegové ,mám takoví problém, stěhoval jsem se z velké málo zateplené dílny do menší zateplené ve které byl kotel Viadrus U26 4čl tak jsem udělal zavodněný podstavec a nacpal do něj podavač co mi zůstal z minulé dílny a to Ekoenergia 15-35Kw + keramiku a turbulátory problém je že mám příliš výkonu na malý kotel tak teď řeším jestli není mezi Vámi někdo kdo má Ekoenergii 10-25Kw ktrá mu zas nestačí že by jsme udělali výměnu přední části se šnekem nebo třeba celého hořáku podle domluvy? děkuji nabídky prosím na fmodel zavináč seznam.cz
Zdravím kolegové ,mám takoví problém, stěhoval jsem se z velké málo zateplené dílny do menší zateplené ve které byl kotel Viadrus U26 4čl tak jsem udělal zavodněný podstavec a nacpal do něj podavač co mi zůstal z minulé dílny a to Ekoenergia 15-35Kw + keramiku a turbulátory problém je že mám příliš výkonu na malý kotel tak teď řeším jestli není mezi Vámi někdo kdo má Ekoenergii 10-25Kw ktrá mu zas nestačí že by jsme udělali výměnu přední části se šnekem nebo třeba celého hořáku podle domluvy? děkuji nabídky prosím na fmodel zavináč seznam.cz
Dobrý den,prosím nezkoušel někdo upgrade na jednotce Tigra? Jde mi o to,zda by šlo udělat přidávání vzduchu po 1%. Otázkou je,jestli to má nějaké rozhraní na připojení přes PC,nebo jestli se musí přehrát pamět'.Další věc kde do ní sehnat obsah.
PT Pavel Turek @pavel.turekU té tygry co přišla i z kotlem, jde nastavovat vzduch po 1% je to ta modrá, kotel mám od října 2014.
Dobrý den,
prosím jak máte vyřešen prach při nasýpání uhlí do zásobníku.Odsáváte ho nečím? Škoda že automatické kotle nemají nějaké zařízení,které by při nasýpání přisávalo prach hned do násypky podtlakem.
PT Pavel Turek @pavel.turekDobrý vecer ja doplnuji uhlí každý druhy den skoro do plneho zasobniku sca 50-60kg tim že to nesypu zvíšky tak to práší minymálne. 3 kýble položím do násypky a obrátim ty nepraši vubec a ty ostatni trochu tak to za to nestoji neco delat. A v letě když si chci zatopit tak mám prázdný zasobnik tam nasypu kýbl tim že ho vložím dovnitř a obratim kýbl vindam a rychle zavřu násypku tak to take nestihne prášit. Jirka
Ahojte,chcel by som poprosit o radu.
Mam Kolton Duox 25 (plech). Z manuala som nevycital minimalnu tepltou vratnej vody len minimalnu teplotu kotla (55 stupnov) a odporucanie zapojenia s ochranou spiatocky.
aku mozem nastavit minimalnu teplotu spiatocky ?
Ahoj chlapi, máte někdo doma kotel Kovarson Predator? Popřípadně nějaké zkušenosti s ním atd..... přijde mi že poskytují nedostatek informací a chtěl bych slyšet také názory majitelů těchto kotlů. Děkuji
dobrý den,potřeboval bych malinko poradit s nastavením kotle.Mám Viadrus U26 5čl. a přestavbovou sadu přímo od Viadrusu.Vytápím 35let starý dvougenerační dům cca.250m. 18 plech.radiátorů,klasický starý rozvod trubek.Nezateplený,jen 24cm vaty na celé podlaze půdy,okna plast.Kotlový okruh bez čerpadla,čtyřcestný ventil Duomix zatím bez serva,nastaven na 50/50,řídící jednotka ST 431N objednaná,už je na cestě,radiátorový okruh jedno čerpadlo(možnost i na samotíž),pokojový termostat.Nastavení:teplota doma 23st.,kotel 70st.natápění,60st.útlum,momentálně nastaveno 10s. podávání-55s.pauza,větrák na cca.50% hysterze 3st. uhlí ořech2 Most.Momentálně natápí cca.20min a 40min.pauza.Momentálně mi to při tomto nastavení vezme násypku za cca.2,5 dne což vychází na nějakých 54kg uhlí na den.Z celé násypky celý popelník popela.Jaký je váš názor,měl bych změnit nastavení podávání?A ještě jeden dotaz k zaizolování podstavce kotle.Je zavodněn,takže určitě by to asi pomohlo,máte nějaký podomácku proveditelný recept?Díky za pomoc
LK Luboš Kešner @lubos.kesnerPodívejte se do nasypky zda je uvnitř orosena. jestli ano. ,je vlhké uhlí. Predsusit a nebo kupovat dopředu. je to jako se dřevem.
doporucuji termoventily k radiatorum a v koupelně bez.
Zdrvím,mám prestavbu kotle vaiadrus u22, 5 cl kovarson horak 27 kw ,ř.j.tigra,prosim o radu jak nastavit nejidealneji hodnoty kotle,zda se mi ze spatne hori v jednom rohu.nyni spotreba uhli asi 40kg ledvice za 24 hod .dekuji Pavel
PŠ PAVEL ŠVANCARA @pavel.svancaraasi prijdou odpovedi od opravdovych specialistu. ale informace o kotli a spotrebe neni smerodatne. prakticky nejdulezitejsi jsou tepelne ztraty domu. tj hraje roli velikost+zatepleni domu. pak az ti da nekdo plnohodnotnou odpoved. me to ted za poslednich 48 hodin vzalo 33kg/den (dum, stary nezatepleny, plastova okna, 110m2+temperovana pristavba na 12°C, drevostavba, zateplena, ale vyrazne škvíry pod dvermi, 110m2). ale oproti puvodnimu atmosu kombi mi automat setri asi 30-35%, v mirne zime i pres 40%.
Mám dva roky kotel Viadrus duo a jsem nad míru spokojen. Topíme dvojkou uhlím a vytápíme dvougenerační dům včetně ohřevu teplé vody. Dva byty o rozloze cca 100m2 a velká chodba. Za uhlí jsem platil za rok 12tis Kč. Takže 6tis. na byt. Topíme od října do března a jsme z Jizerských hor. Dům je částečné zateplen. A máme nová okna.
http://viadrus.cz/automaticke-kotle/auto…
Verner.ten uz ale skoncil.pak jedine neco s automatikou zapalovani.jinak proc pelety mate. Samovyrobu?TADY UZ STOJI 10KC.OBILI SE DA sehnat slušně. Na to bych pouzil petojet horak umi oboje.drevo bude horsi.vetsinou neni kotel co zvladne vše.max v nouzovce po vlozeni roštu.napad me ještě. Benekov.kouknete na ně
PS pavel SEDLÁČEK @pavel.sedlacek009Benekov je dost drahej, asi pujdu do Ekoscrolu, byl jsem se podivat v jejich predvadeci kotelne a libi se mi otocna retorta, jen jeste nevim jestli vzit V7 nebo V8, V7 ma 5 tridu, ten kotel co tam bezel mel na komine 120C.
Nechci, aby tenhle můj příspěvek vyzněl jako reklamní okénko, snad ta informace pomůže někomu v rozhodování-koupil jsem kotel přímo u Poláků, u firmy PROSAT - kotly.com.pl, jsou kousek od hranic s ČR. Všechno v pohodě. Teď v září mi od nich přišel e-mail, že pro velký zájem zákazníků z ČR mají poštovné zdarma při objednávkách nad 10.000,-Kč. Tak třeba se to někomu bude hodit.
Dobrý den,
jak máte přes léto a prostě vůbec mimo topnou sezonu "zazimovaný" automatický kotel. Nevím jestli pořád nechat řídící jednotky zapnuté, nebo všechno odpojit od elektriky...
LL Lukáš Linox @lukas.linoxJá jsem kotel důkladně vyčistil a elektřinu kompletně odpojil. Plánuji že tak jednou za měsíc zajdu do kotelny, proženu čerpadla a ručně pohnu servem. Myslím si že víc není potřeba dělat.
Dobrý den, reaguji tímto na Váš příspěvek. Doporučuji automatické kotle Berski na hnědé, černé uhlí i pelety. Zajímavá cena i s montáží.
Mám kotel od HKS Lazar a jedu už třetí sezonu bez problému.
LV Ladislav Vlček @ladislav.vlceknemáte problémy protože máte HKS Lazar ;-) , mám ho taky a stejné zkušenosti
Zdravím, mám dotaz, měl jsem vypnutý kotel Dakon fb2 automat, zapl jsem ho a hlásí mi hlášku "rezervní termostat odpojen" a nejde vůbec nic ani manuální režim díky tomu. Poradíte mi někdo co s tím?? Díky za případnou radu..
Pekný slnečný deň prajem,
Zaujímala by ma jedna vec, že či v automatickych kotloch so stálym vodným roštom je možné popri spalovaniu v horáku spalovať aj drevo na rošte zároveň? Alebo v ktorom kotly sa takto dá spalovať...
Plánujem totiž kúpiť automat. kotol a dreva mám stále dosť a príde mi celkom vhodné v dobe keď som doma tak prísť a naložiť do pece drevo, ono sa zapáli od horáku keď sa rozhorí tak by mal ísť horák do útlmu a zas nabehnúť keď už na rošte nebude mať čo horieť...
MH Mato Horváth @mato.horvathjo, takto to funguje a sám jsem vybíral stejně jako vy. Já ještě kotel nemám zapojený, ale zkoušel jsem to takto u známého s automatem. No problem.
Mám dotaz na ostatní co provozují přestavěnou U26 s hořákem dole. Dříve jsem měl hořák v dakonu DOR a vzpomínám si na to, že mi palivové litinové rošty hořák automatu skoro zlikvidoval za půlrok provozu.
Včera jsem z U26 sundal DEFLEKTOR a sleduji nahřívání a chování kotle.
Píši pro dotaz od ostatních co nemají deflektor a provozují to minimálně rok nebo dva, ať zkontrolují spodní část nad hořákem. Zajímám mě, jestli nedochází k vymílání litiny.
Je to jiné, je tam voda, ale přesto se ptám. Díky
Dobrý den,topím kotlem dakon ur 21 34 roků a pomalu začínám uvažovat o zakoupení automatického kotle,vytápím 150 m2 a vybírám mezi kotly STALMARK DUO PID 21 KW , EKW-RAPS (II) 22 kW nebo KMB-RP PLUS 25 kW .Jsem absolutní laik a proto se ptám zda výkon bude dostačující nebo mám vybrat silnější kotel.Druhá otázka je zda je vhodnější šnekový podavač nebo píst,topit budu o2 Bílina smíchanou se štěpkou.Děkuji za odpověď.
PZ Pepa zkopce @pepa.zkopceNejlépe se jeďte na všechny podívat. Stalmark má pěknou řídící jednotku a vzal jsem si nakonec ten (16kW). Nechte si spočítat tepelné ztráty objektu, mě to známý udělal za pětikilo a vypadlo mi z toho asi 13kW vč. garáže (pokud bych něco kutil). Původně jsem taky špekuloval nad 25kW. Šnek nebo píst? Šnek frakce do 31,5mm, píst do 40mm. šnek možná jemnější-přesnější dávkování. ekw raps+ (písťák) je poměrně vysoký-vysoká nakládací hrana násypky,proto jsem ho zavrhnul,už neporostu,spíš naopak. Ve Stalmarku jsem ještě netopil,je připraven na montáž.
Dobrý večer,poprosil by som o rady a skusenosti s kotlom Top max 25kwautomatický kotol ktorý je osadený pid regulaciou ST 480.Dakujem za akekolvek informacie.S pozdravom Jozef
myslím, že mám 38 stupňů, ale když zatápím poprvé v sezoně ,tak jedu od nejmenší možný a to je myslím 30 .všechny hlavice mám otevřené na plno až po natopení hlavice vrátim na požadovanou hodnotu. a celý rok natápím na 55 až 62 a maximální teplotu mám na 72 stupňů. čerpadla jedou na bojler na 2 A system na 1. M oc bych chtěl autoadapty, ale je mi líto těhlech.
Já bych měl dotaz ohledně rozražeče plamene nad hořákem, taková ta zavěšená klemba. Má instalace klenby vliv na životnost litinového kotle? Tím že defakto chytne největší žár od plamene a nepustí ho rovnou k roštu, nebo to nemá vliv a nehrozí třeba propálení roštu? Kotel je dakon fb2, rošt plný otopné vody.
Ahoj chlapi potřeboval bych zjistit jestli jste někdo jeli na litinu bez 4cesťáku a po tom se 4cesťákem a co se změnilo. A hlavně jestli se vám zlepšili saze.Mám 5tičl. přestavbu.
A ještě dotaz na autoadapt.Mám všude termo. hlavice a když jsou zavřený ,tak mi dělá čerpadlo hroznej bordel (grundfos bez autoadaptu). Jestli jste měli někdo taky takovej problém a víte jak ho odstranit prosím o radu. Hlavně by mě zajímalo jestli by tomu nepomohl ten autoadapt. Napadlo mě taky jestli vám někomu nedělali bordel zpětné klapky. Díky za rady.
DS Dušan Stejskal @dusan.stejskalZdravím. Momentálně u mě vypadá kotel po týdnu takto. Mám 4C zpátečka nejde pod 60°, takže až tak tím to nebude. Ze zpětnou klapkou jsem měl problém pouze zvukový, při rychlejším průtoku cinkala. A poslední, autoadapt, ten mám na čerpadle, ale nevyužívám ho. Není o co stát, většinou to běží okolo 12-14watt, takže na dvojku. Jinak mám u kotle čerpadlo na 2st a do baráku na 1st. Když dám do baráku na 2. dělá to velký hluk v radiátorech.
dnes je to 10 let a kousek,co máme automat od firmy benekov V-ling24.Vše funguje bez problémů.podle výrobce mají tyto kotle životnost 15 let.Tak už uvažuji o jiném topení.Už mě nebaví pořád přikládat, nosit popel a toho bince kolem.
Uvažuji o tepelném čerpadlu,buď vzduch-vzduch,nebo vzduch -voda.
Až budou nabité baterie do foťáku,tak nafotím kotel po deseti letech provozu.
Dobrý den,
Co byste mi doporučily!
Chci jet na měsíc na dovolenou a nerad bych, aby barák promrz (vypouštění vody z topení, vypnout a vypustit vodu z řádu.- možná by to bylo nejjednodušší???)
Jak to provézt? (plyn nemám, mám univerzální hořák)
Mám akumulační nádrž s elektrickou patronou, jak to udělat aby měla stálou teplotu- třeba 1C (řekl bych, že větší teplota není potřeba).
Pokojový termostat nemám.
Jak to propojit, aby to fungovalo (levně a jednoduše)
Dát pokojový termosta a nějak to propojit, nebo stačí něco příložného na akumulačku? A co čerpadlo?
Díky moc Martin
MB martin bhjgjh @martin.bhjgjhčéééče, jestli mas na mesic dovolene, tak mas i na proud pro elektrickou patronu. ta ti bude vodu temperovat proti zamrzu. a je to.
Mám dotaz,
mám problém s tím, že se mi ve spalovací komoře a výměnníku plechového automatu po dvou letech provozu objevují chuchvalce, nebo krápníčky černé suché hmoty, která , když kotel vyčistím a spadne na žhavý popel, tak hoří a doutná. Po ometení má konzistenci suchého černého prachu.
Je to pravděpodobně špatnou kvalitou uhlí, protože se u mě nic nezměnilo a předtím jsem ometal jen suchý šedivý poílek, ale přesto se ptám jestli někdo měl podobný problém a případně zda a jak ho řešil.
Děkuji všem za názory
Zdravim. Chlapi, schánim nějaký slušný bezdrátový termostat na místo mého původního - Auraton 2100 tx. Fungoval by mi nějaký od TECHU. Mám kotel Licotherm AM 24, regulaci adex, servo Esbe.
Díky za odpověď.
MP Miroslav Potěšil @miroslav.potesilDobrý den,
jestli se jedná o jednoduchý termostat s rozpínacím nebo spínacím kontaktem, tak bude fungovat jakýkoliv (i od Techu) kromě Techu s RS komunikací.
Dobry den pro vsechny kdo ma R.J. tigra na muj dotaz pro vse pro drevo......Dobry den mam od vas zakoupen kotel Tiger 25kw s R.J. Tigra, vhlavnim menu je v parametru teplota vypnuti reguratoru moznost nastaveni v rozsahu 25-35 stupnu(to se pouziva pokud dojde palivo, tak se pod tuto teplotu kotel sam vypne.) Na starsi ridici jednotce Lider byla tato teplota 25-50 stupnu coz bylo podstatne lepsi. Dala by se prosim vas nejakym zpusobem na ridici jednotce Tigra teplota vypnuti regulatoru v menu nastavit take na 25-50 stupnu dekuji ........ odpovedeli tento parametr se musel změnit z hlediska české národní normy a bohužel není možné se v tomto rozsahu pohybovat na naší nové řídící jednotce TIGRA.
S pozdravem a přáním hezkého dne...... takze mame asi smulu ohledne toho kdyz dojde palivo tak se kotel snazi a snazi prikladat skoda ze to nejde zmenit. Jeste mne napadlo jestli nahodou nekdo nevite zda existuje naky spinac ktery by se dal do kourovodu a pri poklesu spalin treba na 40 stupnu by ropojil napajeni k ridici jednotce. Ted uz to sice neviuziju ale na jare by se to hodilo. Jirka
jarda z @jardazDobrý den,
K dotazu na termostat do kouřovodu.
Já jsem si koupil digitální panelový termostat 0-400°C, na kterým jdou nastavit dvě různé spínací/rozpínací teploty (jedna provozní a jedna alarmová). To by mohlo asi vyřešit Váš požadavek.
Já mám v plánu termostat používat k hlídání zanesení kotle sazemi a popílkem. Čím je víc zanesený kotel, tím bude větší teplota v kouřovodu. Kterou uložím do paměti termostatu a ten sepne varovnou signálku.
Ještě fotka termostatu...
Lukáš
Dobirka funguje na kotly.com.pl v pohode, objednaval jsem tam st-408n a ten internetovy modul (mimochodem to nekupovat, vyhozeny penize), prislo to cca. do tydne a cena byla za dopravu a dobirku 250,- Kc.
JB jaryn brumla @jaryn.brumlaproc vyhozene penize? take jsem o tom uvazoval,nakonec mi to manzelka rozmluvila. mate nejaky screenshot?
Dobry den nemate nekdo nahodou skusenosti s ekviternim regulatorem R3V nebo ST 430i nevim jaky si vibrat jakej z nich bude lepsi bude ridit jeden topny okruh ekviterne bez hlidani zpatecky s ohledem na prostorovy termostat . Servo ESBE dekuji za prispevky Jirka
pánové dobrý den , pěkně se začíná ochlazovat a tak jsem svůj ocelovo - plechový automat přepl na ruční provoz a začínám na něm alespoň jednou za 3 dny spalovat suché kusové dřevo. Zatím to stačí, vše je OK, ale nějak se mi nelíbí, že když ten kotel tak krásně nejde a topí, že ho mám potom nechávat vychládat ....přeci jen mám na mysli korozi ocelového plechu, která má jakýsi kritický bod kolem 48 stupňů Celsia .... a tam se přeci při chladnoucí zpáteč. Můj ce, co 3 dny můj kotel dostává. Předtím - 3 roky - jsem nikdy kusovým dřevem netopil a když už jsem jednou automat zapálil, tak jel na uhlí a teplota zpátečky mi nikdy neklesala pod 53 stupňů Celsia. Letos mám asi 5 m3 palivového suchého dříví, tak jsem ho začal pálit, ale nějak se mi to s tím vychlazováním kotle nechce líbit. Je to pro ten kotel v pohodě anebo je fakt lepší, když už ho jednou zapálím mu držet tu zpátečku na 53 stupňů Celsia a vykašlat se na to dřevo a krmit ho pěkně jen tím uhlím ? Poraďte mi - je to malé dilema - mám svůj kotel rád :-)
JS Jaroslav Sahaj @jaroslav.sahaj
oprava textu výše ........... a tam se přeci při chladnoucí zpátečce, co 3 dny můj kotel dostává ..... (jakože co 3 dny vychladne)
a dotaz navíc - je vhodné tam ponechat deflektor anebo se při topení dřevem může sundávat ?
děkuji :-)
Mimo Vaši diskusi,hluk vzniká rezonancí násypky obzvláště když je prázdná.Namačkal jsem do mezery mezi kotel a násypku(když byla prázdná)chráničky na trubky a spokojenost.Bandaska už tolik nevybruje.Můžete tam nacpat cokliv měkčího co máte po ruce.Hluk šneku záleží na podlaze co máte pod vzpěrou.Mám plecháč+UH Kovar. Jedu 12-30-28%,nečoudím,nesmrdím jedu nonstop 6mněsícu,mněním jenom nastavení teploty.Můj názor na přestavbu je jako celoroční guma na autě.Starý kotel prodejte o to budete mít nový levnější,atˇse stará ten kdo chce ušetřit.Přeji všem brzké teplo se sluncem v duši.
PH petr hudeček @petr.hudecekmůžu se zeptat jakou máte spotřebu uhlí při tomto nastavení?
díky...
Problémy s hořákem odstraněny.
DS Dušan Stejskal @dusan.stejskalDobrý večer,
zkuste ubrat výkon ventilátoru, měl jsem podobný problém a mě to pomohlo...
Pane Pavle , tak si přivřete klapku , nemusí být otevřená naplno , jak tu radí někteří rádoby experti , já jsem s viadrusem spokojen ...
VM Vladimír Modroch @vladimir.modrochzase o to se zasírá více kotel když to zavřete,tím že brzdíte splodiny,to je jak si u auta splácnout výfuk a spoléhat na menší spotřebu,prostě litina těleso je malá plocha,a nevhodná na hořák kor uhelný,do litiny patří,koks,černé uhlí a nouzově dřevo co udělá masu hžavého
Dobrý den, diskusi sleduji několik let a také díky ní jsem se rozhodl pro přestavbu kotle. Měl jsem dva roky viadrus 6čl. a bylo mi ho líto prodat tak jsem hledal jiné možnosti. Rozhodl jsem se pro přestavbu na automat od Kovarsonu.
Nachal jsem se od nich přesvědčit na 35 kw hořák. Vytápím velký rod. dům na Vysočině, 200m podlahové plochy ve dvou patrech. Dům je docela dobře zateplený, vyměněná okna s prostupností 0.76. Za jednu zimu se nedají dělat velké závěry, ale my jsme byli maximálně spokojení. Ne že by se nanašli nějaké problémy, ale za ten konfort to stálo. Takové teplo jsme za celých 20 let co bydlíme neměli. Problém jsme měli s vlhkým uhlím, objednali jsme si ho v létě málo a museli jsme v lednu přikupovat a to bylo mokré a špatně hořelo.
Doporučuji koupit si celé množství v létě pak není problém. Spotřeba se pohybovala od 30 kg - 40 kg na den, na naše podmínky slušné. Nic jiného než uhlí jsme nezkoušeli. Bude-li zájem rád se o zkušenosti s Vámi podělím, také jsem byl za každou radu rád. Sice to nestojí jak nový automat, ale
28 000 Kč co mě to stálo jsou pro mě také slušné paníze. Doporučuji se podívat na nějakou vystavu nebo veletrh, kde firmy vystavují, je nejlepší to vidět naživo. Informace mají na internetových stránkách. Jo abych nezapoměl je lepší podstavec izolovat, sníží se tím unik tepla. Hodně se píše o hluku, já jsem to neřešil, protože kotelnu mám ve sklepě. Určítá hlučnost tam je, ale lze si na mí zvyknou, spíše se na ní musíte zaměřit pak ji registrujete, jinak ne. Nastavení není vůbec složité, pokud byl nějaký problém vyřešili jsme ho po telefonu nebo e-mailem. Přeji dobrou volbu Josef
JP Josef Popík @josef.popikZdravim
Tak jako vy také sleduji dizkuze dlouho, mám doma také viadrus a budu rád až bude po zimě a pujde z domu. ten kotel je neučinej, hodně tepla vyletí komínem pryč. radši pujdu do nového automatu.
Dobrý den,
mám to trochu složitější nebo aspon si to myslím.
Předělávám starý RD (rodinný dům) v horách , aby jsme se mohli nastěhovat a neplatit zbytečně podnájem tak jsem předělal a dal dokupy jen obytnou část tedy kuchyn, obyvák jeden pokoj a koupelnu s wc to je ve spodním patře. Horní patro neobyvatelné (vytrhané podlahy). Protože jsem šofér tak jsem celý týden pryč a potřebuju co nejlépe vyřešit vytápění bez obsluhy manželky která je ted v 8měs. těhotenství a nebude mít čas chodit ke kotli. Mám všude podlahové topení s kombinací s radiátory, primárně chci aby šlapala stále podlahovka a v případě velké zimy by se otočilo hlavicí na radiátoru aby se dotopilo na požadovanou teplotu. Instalatér co mi dělal podlahovku říkal že ta podlaha to vytopí v poho akorád to musí stále šlapat. Akumulaci chci přihřívat fotovoltaikou a dohřívat kotlem třeba jen o vikendu rozfedrovat at to pak celý týden topí bez obsluhy. Tu podlahu bych krmil třeba 40 stupněma jo a pálit bych chtěl třeba mour s pilinama, štěpku s mourem nebo jen štěpkou větší či menší kousky a je jedno jestli ruční přikládání nebo automat. Proto hledám na diskuzích nějáke info o automatech a nebo něco čím bych to vyřešil. Hlavně nechci el. kotel. Děkuji za názor Honza
Dobry den, nemate nekdo prosim Vas nejaky tip na automaticky kotel ktery bude krmit akumulaci a spalovat skoro vse, docetl jsem se ze na uhli to asi nepujde coz bych rad. Pelety by asi vysli na ranec akumulace ma 5,3 m3 a ted ji natapim viadrusem U22 5clankovy. Pisu z mobilu tak se omlouvam za diakrytiku
HT Honza TedBaracnik @honza.tedbaracnikProč automat k akumulačce? Jsou to další ztráty. Co je to spalovat skoro vše. V. M.
Dobry den prominte ze vstupuji do diskuse ale nemate nahodou nekdo koupenej kotel tiger 25kw od Kovarsonu na Rakovnickem okrese rad bych si poslechl jak je hlucny, kamarad ma ekoskroll v8+ a ten kdyz sem stal vedle a prikladal tak sem ho vlastne skoro neslisel jedina nevihoda trida 2 budu ho mit v samostatne kotelne v baraku.
jarda z @jardazHluk jako podavače vseprodrevo.
Když je v noci klid, slyším ze sklepa motor přes 2 patra.
Návštěva se diví co to pořád vrčí. Žáleží kde to máte umístněné a ideální by bylo to mít mimo objekt :))
Ekoskrol jsem nikdy neslyšel.
Tak holá realita s podporou v MSK a typy kotlů co projdou,
"V případě, že nemáme doklady, je žadatel povinen v případě zájmu o tento kotel doložit a my je posoudíme."
1.Klimosz MultiDuo NG/ 6-20KW 89,3%(účinnost hnědé uhlí)rýnový hořák,čištění dobré/vícepalivový/ http://klimosz.pl/klimosz-multiduo.html
- KLIMOSZ DUO – nepodporujeme, výrobce deklaruje ruční přikládání
- typ KLIMOSTZ MULTI DUO – k tomuto nemáme certifikát a protokol o zkoušce
2.Ekogreń EG - DUO/ 13-20KW 87,6%(účinnost hnědé uhlí) šnekový podavač s protiběhem/perfektní výměník+čištění+velký zásobník 300 l/vícepalivový/ http://ekogren.pl/uploads/docs/2012-05/1…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
3.Ekogreń EG - DUO Multi/ 25KW 87,6%(účinnost hnědé uhlí) spešn bio retorta se šnekem,perfektní výměník+čištění/vícepalivový/ http://agro-pelet.pl/instrukcje/ulotka%2…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
4.HKS Lazar Eko Komfort automat/ 5,6-18KW 86%(účinnost hnědé uhlí) otočná retorta /dobrý výměník/vícepalivový/ http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co…
- tento kotel je v rámci dotačního programu podporován
5.DEFRO DUO UNI/ 15kW 4,5-15KW 90,7%(účinnost černé uhlí) rýnový hořák/horší čištění/vícepalivový/ http://www.defro.cz/automaticke-kotle--d…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
6.DEFRO AGRO UNI/ 15 kW 4,5-15KW 90%(účinnost černé uhlí) rýnový hořák/horší čištění/vícepalivový/ http://www.defro.cz/automaticke-kotle--a…
- tento kotel je v rámci dotačního programu podporován
7.Topmax TOP-EKO PLUS/ 16-23KW 90%(účinnost pelety) rýnový hořák/horší čištění/vícepalivový/ http://www.topmax-teplice.cz/cz/kotle-na…
- typ TOP – EKO společnosti TOP MAX je v rámci dotačního programu podporován v případě, že nebude zakoupen s havarijním roštem
- typ TOP-EKO PLUS – k tomuto kotli nemám doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
8.EKOEFEKT EB23/ 5-24KW 90%(účinnost pelety)retorta pevná/perfektní výměník+čištění/ http://www.kotle.cz/new_files/_items/pro…
- typ EKOEFEKT je podporován,
- typ EKOEFEKT EB – nemáme doklady
9.SAS AGRO-ECO/ 23KW 88,8%(účinnost pelety)rošt posuvný jako Verner/horší čištění/vícepalivový/ http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
10.Topmax TOP-DUAL25/ 7-30KW 92%(účinnost pelety) retorta pevná/dobrý výměník+čištění/ http://www.topmax.eu/kotle/automaticke-u…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
11.PETROJET Biorobot 30 / 6-30KW 91%(účinnost pelety) speciální hořák/dobrý výměník+čištění/ http://www.horakypetrojet.cz/kotel-na-pe…
- k tomuto typu kotle nemáme doklady, tj. certifikát a protokol o zkoušce
12.Licotherm 24/ 7-24KW 86%(účinnost hnědé uhlí)retorta pevná/výměník ujde/čištění horší/ http://www.agromechanika.cz/cs/kotle-am-…
- tento kotel je v rámci dotačního programu podporován
MG Marek Gajda @marek.gajdaJe to škoda že výrobci i když ví že v kraji je na dotace 40mil, si je nechaji utéct . Teď jde o to kolik by byla investice do získání papírů .
Je to velká škoda ,hlavně pro zákazníky že nemají větší výběr.
Nejvíce mne zaujala věta --- u kotle Top Eko společnosti TOP MAX je v rámci dotačního programu podporován v případě, že nebude zakoupen s havarijním roštem........ vždyť si ten rošt můžu zakoupit pak, a můžu havarijně spalovat dřevo.
Už asi 2 měsíce sedím na polském foru o jednotce Ecoal.pl(Bruli.pl) kde se probírají i ve velkém kotle Ogniwo a řeknu vám že poláci mají velké zkušenosti v automatických kotlích. machři na tohle téma jsou hlavně zawijan_2, stan, minertu.
Nicméně jsem taky požádal o dotace na kraji, budu si brát Ogniwo Eko 24kW. Teď už jen čekat do 2.4. kdy zasedne rada kraje , jestli ty penízky vůbec dostanu.
Zmíněný kotel splňuje všechny podmínky na dotace i s papírama.
Dobrý večer,mám další dotaz našel jsem tento hořák http://www.loskotlos.cz/product/prestavb… nemáte ho někdo? Je nějaký rozdíl mezi tímhle a tím od Kovarsonu (má asi jinou řídící jednotku a je trochu jiný píšou že má šnek z litiny) popřípadě který je podle vás lepší? Pořád se nemůžu rozhodnout co koupit.
RK Radek Krejčí @radek.krejcidobrý večer, taky jsem se rozmýšlel nad tímto hořákem ekoenergia, ale odradilo mě, že docela dost lidí na forech si stěžovalo na jeho značnou hlučnost... tak jsem radši zvolil čtvercový univerzální hořák a jsem spokojený
Zdravím chlapi,je tady spousta uživatelů topících hnědým uhlím a tak věřím že sledujete i vývoj dnešních kotlů na toto palivo.Je dnes jasně dán konkrétní model kotle kolem 20KW(na hnědé),který má nejvyšší účinnost spalování na kupné,né ideální uhlí ve skušebně(Ledvice)?Samozřejmostí je i minimální obsluha,to znamená dobré spalinové cesty(nejlépe bez ručního čištění),popelník(nejlépe automatický),kvalita kotlového plechu a ostatních součástí.Bavím se zde o jmenovitém výkonu.Co je dnešní "aston martin"?Díky.
MG Marek Gajda @marek.gajdaZapoměl jste ještě automatické elektrické zapalování uhlí. To pak bude bomba a darda. V.M.
Dobrý den,prosím o vaše zkušenosti s universálním hořákem 27KW. Mám kotel Viadrus U26 a cca.250m2 rod.domek a chci ho předělat na automat ale pořát nevím jaký koupit jestli tan universální od f.Všeprodřevo nebo nějaký jiný. Jedná se mi hlavně o jeho hlučnost v noci a spolehlivost. Zatím, jak jsem to tu pročítal zase tak špatný nebude. Popřípadě mi doporučte nějaký jiný. Děkuji
dobrý večer,
dotaz už tady možná zazněl, ale nemůžu to nějak najít...
to bimetalové čidlo od řídící jednotky se instaluje na výstup vody z kotle společně s digitálním čidlem jednotky?
děkuji za radu
LL Lukáš Linox @lukas.linoxBimetalove a digitalni cidlo? Doposud jsem mel za to,ze se u techto kotlu pouzivaji pouze teplotne zavisle rezistory,tedy analogova cidla,ktera sama o sobe nic nespinaji..
Bimetal je plech tvoreny dvema plechy,ktery se po zahrati prohne a tim neco sepne ci rozepne.
Dobrý den,
prosím o pomoc s nastavením automatického kotle.
O víkendu jsme zapojili automatický kotel U26 předělaný na automat komplet od vseprodrevo.cz s uni hořákem 27kW.
Nastavil jsem:
podávání: 22s
prodleva: 55s
ventilítor: 32% servis min: 25% servis max: 32%
Kotel rychle ohřál vodu a začali jsme topit. Ráno ale bylo v popelníku hodne nedopalů a některé uplně nespálené uhlíky.
Nyní jsem nastavil:
podávání: 13s
prodleva: 65s
ventilátor: 32%
Výkonově to stačí, ale tvoří se velké spékance na hořáku, které odpadávají do popelníku, kotel topí skoro pořád, nastavená teplota 57°C, do útlumu přejde na cca 5-8min a pak zase déle natápí.
Pomůžete mi prosím s nastavením?
Radiátory litinové, rozvod v trubkách 2", 1" a 3/4" k radiátorům, hodně vody, barák cca 200m2 nezateplený, plastová okna.
Komín schiedel keramická vložka 200mm cca 11m vysoký,
OO Ondřej Ondra @ondrej.ondraDobrý den,
to bude uhlím. Je to přírodní materiál a jeho vlastnosti se mění podle toho kam "korečko hrábne" :-)
V tomto případě přidejte vzduch o cca 2 - 5 %.
Zlepší se vám spalování, bohužel spékání z části pravděpodobně zůstane. Bude to chtít (podle umístění hořáku v podstavci) třeba jednou za den pokud vznikne velký chuchvalec, který nepropadne mezerou vedle hořáku shodit ručně :-(
Pokud máte okraje hořáku pod úrovní spodního okraje kotle, tak tento problém nenastává (já mám kvůli výšce stropu snížený podstavec)
možno vidět zde: http://www.youtube.com/watch?v=BpIUMAUaP…
Dobrý den pánové,také jsem částečně podstavec zateplil. Dnes jsem opět zavěsil,bude čas to sledovat,tak dám vědet. Chtěl jsem se Vás zeptat na toto : v základním menu řídící jednotky uvádíme - vzduch, délku přikládání a čas mezi přikládání. Od výrobce je nastavena i přestávka. Jak čas na ní máte nastaven.
VJ Václav Jirkovský @vaclav.jirkovskyMám kotel Viadrus Herkules U26, 4čl. Přestavbu EKOENERGIA ll, 27 kw. Po přečtení rozsáhých diškusí jestli montovat deflektor či nikoli a do litěnýho kotle že je to zbytečné. Tak jsem to zkusil , objevil jsem doma starou šamotovou tvarovku zekteré jem vyřízl profil tvaru "T", obrátil ho nohou nahoru a za tu ho drátem zavěsil asi 12 cm nad hořák. Plamen, takto vyrobený deflektor obtéká ale stále směřuje do kotle, takže nějak nepozoruji nějaký nárůst teploty v podstavci. Rozměr plochy mého deflektoru je 12x 12 cm, přibližně stejně jako je miska hořáku pro hoření paliva. A ještě jedna věc, ůplně jsem zavřel komínovou klapku na kotli. (Komín to stíhá, žádný smrad v kotelně).
Výsledek snažení: Před tím jsem ztopil cca. 24-30 kg. Po výše popsané úpravě bez jakéhokoli přenastavení řízení kotle je spotřeba uhlí cca 18-24 kg . měřeno- kyblík 6 kg uhlí. Denně doplněno po okraj násypky. Měřeno týden před úpravou a týden po úpravě. Na vodorovných částích kotle napadán tmavě šedý popílek jinak bez usazených sazí.
Ještě mám objednaný regulátor komínového tahu. ten hodlám namontovat na kovovou rouru mezi kotel a komín. Když je kotel v režimu udržování neboli pauzy tak se tah komína snaží vycucnout z natopeného kotle všechno teplo a vrhnout ho nezužitkované pánu bohu do oken. tento regulátor se po vypnutí ventilátoru pootevře a za kotlem přisaje vzuch z venčí. Tak nebude nadměrně vysávat teplo z kotle. Až tento regulátor namontuji svěřím se s výsledkem.
S pozdravem Mirda.
Dobrý den pánové,jak jsem uvedl, topím v litináku U22, na zavěšení deflektoru tam moc místa není, v době, kdy to ješte moc nefungovalo, jsem ho tam měl. Zlepšilo se hoření ,ale zvýšila se teplota v kotelně, teplo sálalo z podstavce kotle, tak jsem ho vyhodil.
VJ Václav Jirkovský @vaclav.jirkovskytaké u předešlého kotle jsem experimentoval s litinovým kotlem a deflektorem který jsem udělal z nerezu a byl na závitu cca 15cm nad středem retorty.poznatky byli takové.plamen byl rozražen na všechny strany tím pádem se teplo rozvádělo všude ,nedocházelo mě k napalu na spodní straně litinového roštu(vznikala taková struska)uhlí bylo lépe spálené díky tomu že to žár odráželo na zpět.ale nevýhoda byla ta že kotel byl jak tu uvádějí v dolní části hrozně rozpálen podstavec sálal uplně zbytečně a teplo letělo do kotelny,litinové těleso to nedokázalo zpracovat a v podstavci to nemělo smysl.toto vyřešil například ekoperfekt tím že udělal spodek okolo retorty s vodním výměníkem,pak to mají kotle MceV8+ jako doplněk
Dobrý den pánové, děkuji Vám za odpověď, vpodstatě mám stejný názor. Domnívám se, že než položit deflektor na rošt, je lepší verze, kterou uvádí pan Vejmola se zkráceným popelníkem, kterým přiklopil rošt a donutil plameny k zdaní stěně kotle. Zdá se mi, že při této variantě se kotel lépe ohřívá.
S pozdravem atomatům zdar !!!
Dobrý den pane Vejmolo, se zájmen sleduji Vaše diskuzní forum.Díky Vašim radám jsem zprovoznil univerzální hořák ve Viadrusu. K tomuto kompletu jsem obdržel kousek litiny ve tvaru hlavy hříbku na řetízku. Později jsem zjistil,že v různých příspěvcích se toto nazývá deflektor (nebo turbolátor). Chtěl bych znát Váš názor k tomuto doplňku. Děkuji
Dobrý den všem a především panu Vejmolovi za jeho četné a cenné rady,
koupili jsme si polský kotel Brucer-P s výkonem 15 kW, odkazy zde :
http://aukro.cz/pec-kotle-kotel-s-podava…
Výrobce je zde :
http://kotlydomino.pl/produkty/produkty.…
Jde o kotel s retortovým hořákem a šnekovým podavačem. Kotel jde regulovat pomocí doby běhu podavače, velikostí pauzy mezi podáváním a výkonem ventilátoru.
Z výroby byly nastaveny hodnoty 10/30/100% (běh, pauza, výkon ventilátoru), což byl hlavně u ventilátoru nesmysl - uhlí ořech2 se spékalo a výkon bída.
Při nastavení 10/50/30% se uhlí stále spéká a výkon klesá, protože struska leží na retortě a nepadá dolů. Metodou pokusů a omylu mám ted nastaveno 5/45/25%, uhlí sice slušně hoří (leč laickým pohledem "pomalým" plamenem), nestruskuje, ale výkon nic moc ... mám na výstupu max 57 stupňů.
Prosím někoho, kdo má zkušenosti s tímto hořákem, aby poradil optimální nastavení. A ještě se chci zeptat - mám komín vyvložkovaný, průměr 130 a na vývodu z kotle do komína klapku - jak ovlivní výkon přivření klapky? Moje idea - možná špatná - že spaliny zůstanou déle ve výměníku a předají více tepla ... mám docela dost horký vývod do komína a tak si říkám škoda tepla, které uteče ven ...
Za každou radu děkuji a rád přiložím i foto, čehokoli, bude-li nutno.
IK Igor Kopetschke @igor.kopetschkeTěžko takto přímo radit ke kotli se kterým nemá nikdo zkušenosti. Ale z toho co uvádíte mi mnoho parametrů nesedí.
Za prvé píšete že kotel má mít výkon 15 kW. To samo osobě není mnoho, navíc je potřeba uvažovat, že je to výkon uváděný pro polské černé uhlí (které má větší výhřevnost než hnědé uhlí).
- Reálný výkon se kterým můžete počítat je okolo 10 kW.
- Pročtěte si pečlivě můj postup pro nastavení kotle (zde níže na stránce)
- Začněte s hodnotami 20/45/30
- Ověřte, zda se některé hodnoty nenastavují v jednotce na více místech. (typicky v servisním menu-které mívá přednost)
- Škvarky a spékance na plameni ničemu nevadí. Nejspíš jsou tam proto, že podáváte málo paliva a drží se v "dolíčku" To ale taky ničemu nevadí, jinou možnost, než že časem spadnou prostě nemají.
- Oheň by měl měl plápolat (neměl hučet)
- Přidávejte vzduch tak, vám to nečoudilo, ale ještě nehučelo. Kolik to bude procent záleží na ventilátoru a řídící jednotce. Nedá se říct takhle od pasu.
- Pak přidávejte posun paliva až budete mít potřebný výkon. Většinou to bývá okolo poloviny doby čekání (ale každý kotel to může mít jinak)
Po každé změně nastavení počkejte alespoň hodinu - než se projeví a budete dělat další změny. Vždy změňte jen jeden parametr
Dobrý večer. Minulý týden jsem koupil novou várku uhlí.A od té doby nedokážu uregulovat hořák .Mám uni 35kw na U26 5čl. Uhlí praská syčí a nehoří . Hoří jenom v nastavení 15s podávání-53s přestávka-29%vzduch.Když dám víc vzduchu uhlí nehoří když dám víc uhlí tlačí se ven neshořelé.No hrůza .Mám teď i neuvěřitelně moc sazí. Teď natápím jenom na 45c. Tak že kotel natopí a za pár minut natápí znovu. Už nevím co s tím .Dokáže někdo poradit? Děkuju Dušan.Dřív sem jel 24sUhlí 60s
přestávka a 30%vzduch.
mám podobný problém jako jeden z diskutujících , saze v kotli a to taky centimetr za jeden až dva dny , pokusil jsem se to řešit odtahovým vent, ale nepomohlo to , mám viadrus u22 s uni hořákem a topím Mosteckým hnědým , vent. je nastaven na 60 % ....mám přdat ?
VM Vladimír Modroch @vladimir.modroch:-) ano přidejte - hlavně tedy na informacích , především jak máte kotel zapojen, protože pokud máte v jeho výměníku 'studenou' vodu tak vám ani sám velký kompresor nepomůže ...
Dobrý den Pane Vejmolo.Chtěl jsem se zeptat jak dlouho vám vydrží v tomto počasí násypka na vašem 27kw hořáku. Díky za odpověď.
DS Dušan Stejskal @dusan.stejskalDobrý den,
já to nikdy nenechám úplně dojít, takže nevím přesně. Ale asi 4 - 5 dní. Jsem zvyklý to doplňovat obden. Ale 5 dní to vydrželo minulý týden, kdy jsem nestíhal.
Je potřeba vzít v úvahu, že mám uhlí smíchané se štěpkou, která má podstatně menší objemovou výhřevnost.
Dobrý den, tak mám výsledky spotřeby uhlí pouze pro ohřev TUV - bez topení.
Spotřebu TUV máme cca 300 L. (7 lidí, teplou vodu používáme i do myček a praček)
Z týdenního průměru vychází denní spotřeba 8 kg uhlí za den, což je skvělý výsledek, cenově to vychází na méně než polovinu než ohřívat vodu elektricky.
MV Martin Vejmola @martin.vejmolaDobrý den p. Vejmola,
Minulý rok jsme si vyměnily pár emailů ohledně univerzálního hořáku a zima už je tu, tak píšu jestli nemáte nové poznatky- ohledně jak lépe a účinněji topit?
Zatím topím jen hnědým uhlím, ořech II.
Mám Centimetr sazí (úplně v celým kotli) za den. Klapku do komína jsem dal tak z 80% zavřenou. To znamená číštění každý den, je to OK?
Ten popelník co jste dal na rošt, ještě drží? A máte ho i při uhlí?
Jaké máte parametry na uhlí?
Děkuji moc Martin
máte někdo skušenosti topením obilý v univerzálním hořákem v viadrus u22 potřeboval by jsem hodnoty nastavení
děkujem
Dobrý den,
se zájmem sleduji diskuzi na téma automatické kotle.Letos zvažuji buď nákup nebo úpravu litinového kotle na automatický kotel.V současnosti mám U 26.Zvažuji univrzální hořák který tady popisuje p.Vejmola.Zajímal by mne Váš názor na provoz tohoto hořáku v letním období k ohřevu TUV(pokud možno někdo kdo tento hořák vlastní v U 26).
Na hořáku se mi líbí že má regulovatelný výkon od 3 kw,což "retory"nemají.Když jsem se začal zjišťovat podrobnosti k této problematice ,zdělil mi přímo jeden výrobce retorového hořáku že se skutečně nedají tyto hořáky použít k ohřevu TUV v letním období(regulovatelný výkon se pohybuje zhruba od 6 kw a pak vzniká snad problém co s nadbytkem výkonu)
Pokud někdo můžete jaké jsou Vaše osobní zkušenosti a názory.
Díky:-)
JB Jan Bazgier @jan.bazgierTo, že by nešlo v létě v retortovém hořáku asi těžko mohl tvrdit někdo kompetentní, protože je to mnohonásobně ověřená záležitost. Mám hořák nastaven asi na 10 kW a bojler 125 l ohřívám 3 hod. dvakrát denně.(Tak jak vyžaduje domácnost). Netroufám si odhadnout za jak dlouho takový bojler ohřejete 3 kW a to ještě v litinovém kotli.
Měl bych pár otázek ohledně univerzálního hořáku (není to retortový hořák) :
1, jak hoří peletky
2, jak uhlí
3,obilí
Jedná se mi o údaje:
- čas posouvání
- čas přestávky
- na kolik je výkon větráku
U peletek, když je větrák nad 30% výkonu, tak vyhazuje žhavé peletky z hořáku a oni zhasnou v popelníka, tím pádem je větší spotřeba peletek.
Piliny už vím, že se musí míchat s něčím, samotný dělají klentbu.
Celý kotel mám dost za dechtovaný, z uhlího i z peletek a to topím na 80C.
Popel vynáším každý den, tak nevím co by se stalo kdybych odjel na 3 dny?
Máte typi na zlepšení topení? Ztrátu tepla z kotle?
MB martin bhjgjh @martin.bhjgjhPraktické zkušenosti mám z uhlím a peletkami.
Uhlí:
Vzduch 31%, podávání 22, pauza 50
Pelety:
Vzduch 26%, podávání 20, pauza 40
Čas přefoukávání 0 s.
Obojí hoří krásně. Jen uhlí je potřeba nechat po zapálení dobře rozhořet - ideální je nechat hořák několik hodin s větrákem pouze na 25, nebo 26%.
Piliny je potřeba míchat s uhlím přibližně půl na půl.
Vzduch je potřeba nastavovat stejně v základním menu i v servisním menu. Jedná se o hodnotu MAX.
Hodnotu MIN, nechat v obou menu na 25%
Zdravím,
mám ekoscroll s otočnou retortou a kotel spolkne taky všechno, zkoušel jsem i štěpku hořelo to dobře, ale občas zůstala viset v zásobníku, přemýšlel jsem o nějakém vibrátoru, který by s tím zaklepal.Kotel jsem koupil na ekoscroll.cz
Dobrý den,
zajímalo by mne jaké máte zkušenosti s provozem automatických kotlů v letním období k ohřevu TUV.Zda-li někdo porovnával cenu ohřevu TUV v týdenním cyklu oproti ceně ohřevu TUV NT elektřinou.Děkuji za názory.
JB Jan Bazgier @jan.bazgierProvozuji peletový automat s AKU s průtokovým výměníkem na ohřev TUV i v létě. Spotřeba cca je 100 kg pelet za měsíc. Letos chci připojit na AKU kolektory, takže uvidím co ušetřím.
dobry den .s oustredil bych se hlavne ne bezna paliva jako uhli ,kusove drevo a nebo pelety. Vy mate prisun obili nebo pilin ? Uvidite. Jen se na to divat realne. pekny den
Dobrý den,
pro spalovaní lehkých materiálů (obylí, rostliné pelety, štěpka) NENÍ VHODNÝ retortový hořák, kde se uvedené materiály mohou spékat, případně díky proudění vzduchu odlétávat.
Na toto je právě vhodný univerzální hořák, jehož šnek lehké materiály částečně slisuje a navíc tvar hořáku je takový, že vzduch proudí jakoby "ze stran" a lehčí materiály nemají takovou snahu z hořáku vylétávat.
Díky trychtýřovému tvaru hořáku se navíc mnohem snáze nastavuje poměr mezi vzduchem a podáváním - hořák je tolerantní k méně přesnému nastavení a má jistou "samoregulační" schopnost.
Já doporučuji automat se šnekem a retortou.
Polský kotel od firmy Berski ekomax 3
Na jednom místě hoří retorta a zároven se dá topit i dřevem, když přijdete z práce domů.
Dovezou Vám to až k baráku za 41 tisíc . Výkon 20 kw.
Na plný výkon trvale vydrží násypka 2 dny a v udržovací režimu až 30 dní.
Mám ho od podzimu v rozestavěném domě , běží pořád a to tam někdy i tři dny nejdu. Spím někde jinde.
Dobrý den,
já mám toto: http://www.autokotle.eu/automaticke-kotl…
s tímto hořákem: http://www.autokotle.eu/univerzalni-hora…
a jsem naproto spokojenej.
MV Martin Vejmola @martin.vejmolaDobrý den,
Váš kotel mne velmi zaujal i cena za kterou se prodává,jen mne zaráží že jsem ho našel jen v jednom internetovém obchodě.
líbíse mi,že díky univerzálnímu hořáku spaluje i lehké palivo,např.piliny atd.
Můžete mi prosím blíže popsat náročnost obsluhy a zda při spalování dřeva v ručním režimu je třeba nějak kotel přestavět jako je to u jiných kotlů?
Děkuji!!
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.