Vlastníme kondenzační kotel Nuvola 3 Comfort HT 330. Jedná se o zateplený RD, většinou máme deskové radiátory. Potýkáme se s problémem nedostatečného vytápění.
Kotel topí tak, že horní polovina radiátorů je horká, kdežto spodní je výrazně chladnější a hlavně, pokud je venku trochu chladněji, tak se dům nevytopí na více jak 22 °C, a to ani při provozu třeba týden v kuse, což nám nevyhovuje.
Po mnoha testováních a prohledávání manuálu a řídící jednotky jsem zjistil, že kotel topí tak, že reguluje výstupní teplotu na zhruba 40 °C. Bohužel, pokud upravím nastavení výstupní teploty na vyšší hodnotu, tak to kotel ignoruje a drží si stále svých 40 °C.
Avšak! Zřejmě při nějaké šikovné konstelaci hvězd a planet si to rozmyslí a topí přesně podle nastavení na vyšší hodnoty výstupní teploty, radiátory jsou rozpálené v celé ploše a celý byt se krásně vytopí během chvilky na třeba 23 °C. To mu však vydrží třeba jen půl dne.
Chtěl bych se zeptat, v čem by mohl být problém, případně jestli se někdo s něčím takovým setkal? Předem díky za odpovědi.
Doplnění po letech, třeba jako inspirace, kdyby se s tím někdo setkal znovu. Dalším pozorováním se ukázalo, že vše…
před 6 roky
Spotřeba při správném chování kotle: 0.05 m³ plynu za 4 minuty, tedy asi 0.0125 m³/min. Spotřebu při chybném…
před 11 roky
A ještě něco. Na kotli je kolečko pro manuální řízení - to kdzž nemáte žádný termostat tak tím nastavíte výstupní vodu…
před 11 roky
21 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.