Jedná se o závadu u ohřevu TUV když má kotel topit do zásobníku TUV tak místo do zásobníku jde vetší část teplé vody do topení , pokud se provede dvakrát či třikrát přepnutí trojcestného ventilu tak se voda začne ohřívat v zásobníku a topení zůstává studené.
viz foto: vyndaný trojcestný ventil
Vďaka za pomoc. Takže takto to vyzerá po rozobratí. Oska (hriadeľ) má na konci závit, nedá sa s ňou otáčať. Závitový…
před 7 roky
Je na konci osky motorku závitový dřík nebo není. Pokud není je zlomený - KO. Jinak oska se netočí, pohybuje se…
před 7 roky
Perfektné... Ďakujem !!! Už len posledná otázka: zostal mi teda motor a z neho trčiaca kovová oska. Tá sa má otáčať?…
před 7 roky
198 odpovědí
Zobrazit všechny reakceOddělit pohon od samotného 3CV, nedoporučuji protože by se mohl poškodit závitový dřík o prům cca 1,5 mm. Pokud ovšem chcete, chytit táhlo 3CV pevně do kleští a povolit. Dřík má pravý závit.
Většinou 3CV má problém v netěsnosti v krajních polohách. Očistit je opatrně mechanicky a oplachem tekoucí vodou.
MH Martin Hučín @martin.hucinDobrý deň,
vďaka za skorú reakciu.
Ako teda zistím či je ventil dobrý alebo zlý? napojiť ho na elektriku? Alebo..?
Dobrý deň,
neviem či ešte tento link žije, dúfam že áno. ;-)
Mám Nectru asi 15-ročnú, posledné dva roky mi servisák 2x menil trojcestný ventil. Keďže sa nevyznám, bral som to ako samozrejmé nutné zlo. Oba staré ventily mám a teraz mi to nedalo - keďže to nie je lacná vec a chcel som sa do jedného pozrieť a prípadne ak to pôjde opraviť. Čo môže byť pokazené na ventile? Motor? Je vždy nevyhnutná výmena za nový? Neviem však zvládnuť poslednú fázu rozborky - ako dosiahnuť oddelenie motora od zbytku tak ako je na poslednom obrázku. Hrubou silou?
Vďaka
PB Pavel Biensky @pavel.bienskyJestli přejíždí z kraje do kraje se dá ověřit buď jak říkáte připojit k elektrickému napájení ať externě, znáte-li napájecí napětí nebo v kotli. V kotli je však třeba "ošidit" snímač tlaku, pokud by byl bez tlaku vody nebo kotel tlakově uzavřít, napustit a zkusit ohřev vody - nesmí jít teplá voda do radiátorů, zkusit ohřev v radiátorech - nesmí jít teplá voda do deskového výměníku nebo do zásobníku TUV.
Jak jste vůbec pojal podezření, že 3CV je KO?
Dobry den,
prosim Vas, vedel by mi niekto poradit, kde sa da skontrolovat tlak vzduchu v expanzke (kade sa k tomu miestu dostanem na namontovanom kotli).
Dakujem Vozaf
SV Slavomir Vozaf @slavomir.vozafTu si stiahnite servisný manuál.
http://www.uloz.to/xQFkNnA/nectra-servis…
Dobry den,
mam 2 otazky:
1. mohol by prosim vas niekto vysvetlit k comu sluzi ionizacna elektroda a co sa deje ak sa poskodi ?
2. na co ma vplyv regulacna skrutka, ktora sa nachadza v telese by-passu ?
Dakujem.
SV Slavomir Vozaf @slavomir.vozaf1.Ionizačná elektróda je vlastne strážca plameňa. Funguje to asi tak, že ak horí plameň. Spaliny sú vodivé. Ak sa plameň stratí, elektronika blokuje prívod plynu do horáku.
2.By pass je niečo ako externý trojcestný ventil. Prispôsobuje prietok vody v inštalácii a zároveň zabezpečuje minimálny prietok vody kotlom sledovaný prietokomerom kotla. Toto sa nastavuje tou skrutkou.
Mimo ine doplnam,
kotol Nectra turbo 24 KW s ohrevom TUV, je velmi jednoduchy, da sa rozobrat a zlozit laikom. (ja som sice povodne automechanik), ale po patricnej skusennosti to pojde. Zavady a celkove cistenie sa da zvladnut. Ale je velmi poruchovy, chce "osobnu starostlivost a kontakt s clovekom" - ako francuzka zena s muzom...hi.
Kolkorazy si z nas majitelov robi srandu. Pricinou zavad je vo vacsine - necistota.
Na tie je "srab" , je velmi fajnovy, ako kozka na francizkej cic...
Uz ho nemusim a to snim kurim sekundarne za 11 rokov bezal mozno celkom iba 1 rok.
Vymeniky ai. (mimo 3 CV) mam ako nove. Je to fajnovy "hajzlik". Ale na druhej strane dig. ai. vymozenosti, takze ine kotle novehove veku maju istotne vacsie problemy. Je to ako s autami, niekedy nam stacilo (na S 105) GO opravu urobit na "ulici", dnes elektronika a sme "vyfajceni".
Prajem pekny den Pavel A.
Dobrý den. Mám doma kotel nectra 3,23 CF. Je sice už nějaký ten pátek používán ale stále slouží. Když nám firma kotel namontovala, zapojila nám okruh pro ohřev vody v zásobníku. To se ale neosvědčilo, a proto jsme brzy přešli zpět na elektriku. Niní bychom ale rádi používali kotel jako průtokový ohřívač. Problém je, že jaksi není namontován vstup pro užitkovou vodu studenou, ale vše je na ně připravené. Bylo by možné namontovat vstup a použít kotel jako průtokový ohřívač?? Díky
Dobrý den chcem sa opýtat či sa dá opravit ventilátor na nectru 3.23 po vypnutí sa už sam nedokáže rozbehnút hučí no ked mu pomožem ešte sa horko tažko rozbehne aj som ho prestrekol wd-čkom no pomohlo len na 3 hodiny resp. či niekdo nemá tento náhradný diel aj zo staršej pece rovnakého typu? Ďakujem
PK Peter Kubovich @peter.kubovichPokud nepomohlo vyčištění, pomůže jen výměna, když tak dejte vědět, dám vám kontakt na dovozce, kde vám dají kontakt na servis a možná i pošlou díl...
Dobrý deň,
opäť by som potreboval poradiť. Prestal mi fungovať ohrev vody do kúrenia (turbo nectra 3.23). Porucha začala tým, že najprv ohrev vody bol veľmi rýchly (teplota rýchlo vystúpala na maximum), potom vypol horák a kotol nestíhal poriadne vykúriť vodu v radiátoroch, teraz už ani nezapne horák, má náznak zapnutia ventilátora na odťah spalín, ale okamžite ho vypne. Obehové čerpadlo beží. Ohrev TUV funguje. Ďakujem.
SV Slavomir Vozaf @slavomir.vozafrychle ohriatie by som tipoval na nefunkcny trojcestak-treba vycistit
momentalne nezapnutie ohrevu by mohlo byt zanesenim venturiho trubice /idu z nej hadicky do manostatu/, umiestnenej hore v odtahu spalin.
Mal som to iste, TUV fungovalo...
Prosim vie mi niekto poradit,
mam kotol ELEXIA 20CF obcas vsetko funguje TUV i UK. No pravidelne rano je vypadnuty,svieti cervena kontrolka a ledky 70 st. + 80 st.(chyba ionizacie).
Po resete to zasa chvilu funguje, no niekedy to treba aj 10x
za sebou resetovat, aby to naskocilo. Casto to vypadava
pri sprchovani. Vycistenie elektrod vobec nepomohlo.
Kazdy den sa to opakuje, obcas pri poruche svieti 60st. ledka,
ale najcastejsie su to ledky 70+80.
Dakujem
KI Kralik Ivan @kralik.ivanDobrý deň. Pri poruche ktorú uvádzate je nutné vy meniť alebo previesť opravu riadiacej el. dosky v kotli. S pozdravom J.Š,
Dnes /je pomerne teplejsie/ som sa rozhodol vycistit vymennik. Mame velmi tvrdu vodu. Ohrev vody bol slaby a kedze este cisteny nebol, vybral som ho a vycistil kyselinou.
Avsak ked som ho dal naspat, pri ohreve vody kotol "bafka" a nakoniec zhasne bez svietenie cervenej kontrolky. Ako by mal chvilu vela a potom malo vzduchu /kryt komory sa nafukuje/. Je to Nextra 3.23 FF
Pri ohreve vody do kurenia to "bafka" ale plyn nezhasne.
idem zistovat kde je problem. Ak by ste sa s tym niekto stretol, dajte vediet. Nemusim sa trapit. :)
MV Marek Vels @marek.velsPane Vels kotel je do komínu nebo turbo? Vyčistil jste vyměník zevnitř, to je OK, ale jak vypadá zvenku mezi lamelami? Jsou čisté průchozí není někde nějaký špunt? Ono to vypadá dle Všeho popisu že kotel buď má potíže s odtahem spalin nebo se náhle impulsivně mění výkon na plynovce. Spíš bych se ale podíval na odtah spalin, už taky proto, že to dělá při max. výkonu. Buď se plamen "trhá" velkým tlakem plynu na hořáku nebo se přechodně "dusí" spalinami.
Dobry den,
mam 8 rocny turbo kotol Nectra 3.23 F a zacal mi vyrazne hucat ventilator na odtah spalin. Potreboval by som poradit, ci je mozne tento ventilator este repasovat (vymena silentblokov, pripadne loziska), alebo je nutne kupit novy. Dakujem.
SV Slavomir Vozaf @slavomir.vozafDobrý deň. Ak to hučí ventilátor tak by som ho doporučil vymeniť. Samotné silenbloky nie sú ako náhradný diel. S pozdravom
Vážený pane Svoboda už dle Vašeho popisu je nad slunce jasnější - 3CV je KO. Sice motoricky a řízení šlape, ale uvnitř je přidřený. Tedy buď nový 3CV. stačí bez pohonu nebo možná i jen rozdělat, vyčistit.
Chcem reagovať na závadu na plynovom kotli Nectra 3.23. Na 90% je vadný 3-cest. ventil alebo je to niekde upchaté. J.Š.
Dobrý deň, tak vďaka obrázkom p. Svobody som ventil rozobral a vyčistil. Už len vyriešiť môj problém...prečo keď zapnem teplú vodu - pri kúriacom kotli sa po chvíli rozsvieti červená kontrolka a kotol vypne. trojcestný ventil aj riadiaca doska boli menené ani nie pred rokom..
PV pavel vaník @pavel.vanikVážený pane Vaník včera jsem Vám posílal výstižný mail leč jsem teď zjistil, prostřednictvím mailu, což špatně. Omlouvám se a napravuji chybu svou.
Je mi divné proč čistíte 3CMV když je rok starý, pokud se silněji zanáší, nejspíš by chtělo v tom případě propláchnout celý topný systém.
Váš problém dle mého úsudku nasvědčuje na špatné čidlo teploty OV(Otopné Vody) na výstupu výměníku v kotli. Tím spíš pokud kotel jde do poruchy (rožne se červené svět.) vždycky v přibližně stejné teplotě OV. Toto čidlo je aktivované jen v ZM (Zimním Modu) v LM (Letním Modu) ne.
Co se týká 3CMV v úzkých průchodech osy prostříknout WD40 a roztahat.
Dobré světlo, štěstí a radost z tepla přeje M. Hučín
Dobrý deň,
mám 7 ročný turbo kotol Nectra 2.23 FF ( alebo 2.28 ?). Vlani na jeseň keď som prepol na kúrenie, kotol po chvíli prestal kúriť a začala svietiť červená kontrolka. Kotol som opakovane zresetoval a nakoniec som zavolal kúrenára. Ten vymenil trojcestný ventil, ale do rána sa situácia opakovala. Vymenil preto riadiacu dosku (?) a kotol fungoval celú zimu. Hovoril že toto sú zlé kotle a vravel niečo o expanzke. Teraz na jeseň sa situácia zopakovala. Opäť keď som prepol na kúrenie tak po pustení teplej vody kotol prestáva kúriť a svieti červená. Keď sa chceme osprchovať tak vypnem kúrenie, ktoré potom zapnem... V čom môže byť problém keď vlani bol vymenený nový 3cestný ventil a údajne aj nová doska?
Dle toho co popisujete jde o dvě možnosti nápravy. 1) rozdělat a vyčistit hydraulický blok 3CV, 2) tento blok (tedy myslím bez pohonu) pořídit nový.
MH Martin Hučín @martin.hucinDobrý deň
Prosím o radu.Mám kotol Elexia comfort s ohrevom TUV.Problém spočíva vtom že kotol zapaľuje ako sa chce jemu a nie mne.Nahadzuje poruchu č.60- teda Porucha zapaľovania horáku-detekcia plameňa bez plameňa.Svieti červená.Po reštarte niekedy naštartuje hneď, ale niekedy mu treba viac reštartov.Najnovšie začal sem tam vypínať aj počas ohrevu(keď tečie TUV keď ste práve v sprche vie to riadne na s.....). Pre zaujímavosť plyn pustí ale nezapáli.Skúšal som ho zapáliť plameňom a zapálil.Teda problém je vtom že iskru hádže kedy sa mu chce. Bol u mňa aj opravár ale nič nenašiel-teda on vzal len dosku a doma ju akože opravoval ale nič nenašiel.Niekedy funguje aj pár dní a potom zas nie.Tak skúste niečo poradiť.Som z okr. RS.
Chcem sa spytat, kde moze byt chyba. Kde kotol bezi (kuri) a pusti sa zimna voda, tak sa vypne. Po zastaveni vody v nom nieco trochu buchne a po chvilke sa kotol znova sam zapne a hreje dalej.
Kotol zavesny Nectra s prietokovym ohrevom TUV.
Vdaka
TP Tomas Petko @tomas.petkomal som tento problem ked mi vodari znizili tlak vody. Priskrtili mi ventil...
Kolisanie tlaku moze byt i zanesenim spomenuteho sitka. Dava sa na spatecku pod kotol, no niekdo tu pisal, ze sitko ma i na vystupe i vstupe kotla...
Takže sitkom ani čerpadlom to neni.Bude to tým trojcestným ventilom alebo nejakým čidlom ????
Ono to robí aj keď je vypnuté kúrenie a pustím teplú vodu.Spraví to to isté. Elexia alebo Nectra , princíp bude zrejme rovnaký. Ďakujem za rady , rano to skúsim pozrieť
TV Tomas Vojvodik @tomas.vojvodikDobrý deň všetkým. Prešiel rok a pol a vyskytol sa ďalší problém u kotla Elexia 24 .
Ráno bol kotol v poruche - bol zrejme nízky tlak , ale neviem to presne lebo manželka doplnila tlak do systému a neviem presne akú poruchu kotol hlásil.
Kotol naštartoval - bežal . Po opätovnom pustení vody už kotol neštartuje.
Tlak vody v systéme je , skúsil som aj zapnúť ohrev vody do radiátorov zapnutím priestorového termostatu ale kotol len zapne obehové čerpadlo .
Vôbec sa ani nepokúša naštartovať. Neviem čo by som mal skntrolovať. Viete mi prosím poradiť?
Ďakujem
Dobrý deň . Pám problém s nástenným kotlom Elexia. Prišiel som domov, všade zima.Kotol v poruche.Spadnutý tlak v systéme.Dopustil som vodu.Kotol nabehol , za pár sekúnd prudko stúpol tlak a začalo kotlom triasť a búchať ,cvakali všetky relátka a ventily a z havarijného ventilu striekala voda.Viete mi prosím poradiť? Ďakujem.Tomáš
TV Tomas Vojvodik @tomas.vojvodikKed pripustate vodu tlak stale stupa alebo sa niekde zastavi i ked je pocut napustanie?
Dobry den, doma mame kotol Nectra (turbo, s ohrevom TUV) a mame takyto problem:
Ked kotol ide, kuri, hreje vodu v riadiatoroch a pusti sa tepla voda, tak v nom nieco buchne, zhasne a ide tepla voda. Zaraza ma hlavne ten buchot. Akoby v nom nieco prudko seklo. Trojcestny ventil je novy, ale robilo to aj so starym ventilom. Novy sme davali preto lebo neotvaral obeh na topenie a uz sa nedal rozhybat aj bol trochu vydrety.
A od vcera zacal vypinat aj pri pusteni zimnej vody.
Kotol topi normalne, len ked sa uz teraz pusti aj zimna voda, tak sa vypne. Samozrejme sa po cca 30 sek. znova zapne a bezi normalne.
Prosim Vas o radu. Kde moze byt chyba. Staci nieco precistit alebo bude treba aj nieco vymenit. Bol by som Vam velmi vdacny za radu. Mozte ma kontaktovat aj na tomino77 at szm.sk.
Dakujem
Je to nejčastější závada u těchto kotlů, buď trojcesťák rozeberete a vyčistíte (především hřídelku a prostor sedla na které se uzazuje kotlový kámen), anebo jej musíte vyměnit. To čištění je nevyzpytatelné, u někoho kotel jel dál třeba rok...u jiného jsem byl po 14 dnech.... Díly jsou stále dostupné. Ty kotle jsou bodré..jen ten trojces%ták je jejich slabina. Ale výměna a oprava čehokoli je otázkou pár minut. Na svou dobu skvělé kotle !!!
Dozvedám sa že máte problém s riadiacimi kartami na plynové kotle Nectra. Ak by niekto chcel opravu takejto riadiacej jednotky viem v tom pomôcť.
JŠ Jozef Šinka @jozef.sinkaEšte k tým riadiacim doskám k ich oprave, informácie na č.t. 0905 808 979
Kupim nefunkcny kotol Elexia comfort.Jedna sa mi len ovladaci panel ktorý sa mi roztopil, inac elektronika v nom je funkcna.
00421908903710
Kotle Nectra a CTMC bolo asi to najhoršie čo sa sem mohlo priniesť. Poznam asi 15 ľudí, ktorý majú tieto kotly, no nepoznám jedného spokojného zákazníka. Opravu dosiek som tiež riešil, ale to sa oplatí iba dobrému kamošovi, lebo to sa nedá zaplatiť ten čas a nervy.
JO Ján Orolín @jan.orolinZhanam turbo komin na kotol nectra 2.23 FF. A potreboval by som vymenit prasknuty regulacny termistor kurenia, na obrazku sipkou ukazana prasklina a zatecenie. Poradte kde zohnat suciastky / nahradne diely. Dakujem
Hledám servisního technika kotlů Nectra pro Plzeňský kraj (okres Klatovy). Můžete mi někdo pomoci ? Děkuji.
D.den všimol som si Vaše zasvetené reakcie na problemi ludí s kotlom Nectra 2.23 CF mám tento kotol a má vysoku spotrebu plynu porovnanie dva susedné byty a náš menší má takmer dvojnásobnu spotrebu. Je možná nejaká závada alebo je možné toto nejako nadstaviť sme z Bratislavy . Dik za radu
Mam podobny problem s kotlem Nectra 2.23CF .Pri ohreve TUV zapne horak a ohrieva vystup teplej vody do radiatorou aj v letnom rezime. Kotol bol doteraz pouzivany iba na vykurovanie.Po niekolkych topnych sezonnach som ho pripojil aj na TUV . Moze byt z dvovodu dlheho nepouzivania zaseknuty 3 cestny ventil? Da sa po pripade rozobrat a rozchodit?
MK Martin Kusnir @martin.kusnirAno,3Ventil se rozebrat dá, obvykle se i povede jej rozhýbat, je nutné zkontrolovat čistotu osky, která se zanáší a "drhne". Jinak právě tahle součástka je nejčastější zdroj problémů u tohohle jinak velmi povedeného kotle !
Ja mam tiez 2.23 FF a mam taky problem ze pri spusteni kotla sa nie vzdy zapne zapalovanie. Opravar nenasiel zavadu pretoze ked prisiel tak kotol isiel..ale zakon schvalnosti ked odisiel tak kotol nezapaluje- len sem tam...neviete poradit co by s tym kotlom mohlo byt????
Dakujem za rady..
EH Erik Halgas @erik.halgasProblém,který jsem měl s tímto kotlem ,mám již vyřešený,jen pro info. bylo to opravdu čidlo na tlak vody.
Váš problém jsem neřešil,ale podobný poblém mám v okamžiku,že uzavřu přívod plynu a třeba po týdnu ho znova pustím.Tak než se naplní potrubí má kotel problém.Ale potom pracuje bez problémů.
Píšu to jen k zamyšlení, zda Vám nekolísá tlak v rozvodu,vlivem většího odběru, třeba od sporáku a následně kotel nenasaje do potrubí vzduch. Nejsem plynař jenom dávám brouka do hlavy.
Mám podobný problém s verzí kotle 2.23, každý opravář(2) kotlů, se kterým jsem mluvil tvrdí,že je to 3 cestný ventil.Náš problém je,že při ohřevu vody a vody do topení ,hřeje vstup vody z topení před čerpadlem i zaním stejně a výstup do topení za 3cestným ventilem je studený.Po vynutí kotle z el. se tento výstup trochu ohřeje.Kotel je starý 3roky a funguje velice málo,protože je na chalupě.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.