problém zvýšeného výskytu havárií ocelových kotlů a deskových ocelových radiátorů patrně souvisí s nedostatkem kvalitní suroviny na trhu nebo s její vysokou cenou, a dovoz z východu může hrát svou roli. Osobně se domnívám, že v dnešní době ušlechtilých rozvodů nesluší systémům ocelová tělesa se stěnou 1mm bez antikorové úpravy s životností 10 až 20 let. Jednoho krásného dne takové těleso určitě prorezne a zničený interiér či drahá dřevěná podlaha za to riziko určitě nestojí. Na trhu je hned několik výrobců měděných těles, většinou konvektorového typu, s cenou navýšenou oproti tělesům ocelovým o 10 až 20%, což je pro investora přijatelné. Závisí to tedy hlavně na projektech.
Co se týká vlastního akumulátoru ze 4mm plechu - nemyslím si, že mu hrozí proreznutí. Samozřejmě může být antikorový nebo chráněný žárovým zinkem.
Pokud máte zkušenosti, že v krátké době zničila koroze kotel nebo radiátory, je patrné, že do hry vstoupil nevyzpytatelný fenomén - voda. Pokud se do systému napustí "nějaká voda", v 95% případů se nic moc neděje. Ve 4% případů čistíte sítka a systém se ucpává, v 1% případů jste v maléru - žere a žere. Pokud se objeví elektrický svod (prokleplá fáze hřebíkem v suché zdi) nebo elektrochemické jevy, může být problém vážnější (doporučuji proměřit el. napětí mezi jednotlivými radiátory a hromosvodem). Výše zmíněné korozní potíže s radiátory a kotli se vyskytují na systémech měděných, metaloplastických, ocelových, antikorových, celoplastových bez kyslíkové bariery i s kyslíkovou barierou. Pokud se v systému použije destilovaná voda (prodává se ve 200l sudech 1,-Kč/litr), můžete na problémy zapomenout zcela. Pokud v objektu investor dá montážní firmě k dispozici "něco" tekoucí z hadice (byť je to pitné), vstupuje do rizika. Voda se liší v lokalitě i dle ročních období, a také v závislosti na suchém či deštivém čase.. apod.
Systémy v teplárnách jsou zcela chráněny před vstupem kyslíku a rozbor s následnou úpravou vody musí dělat týdně. V chladicím okruhu automobilu jsou trubky měděné nebo gumové (tudíž pro kyslík zcela těsné), okruh pracuje na stejné teplotě jako běžně realizovaná topení, a nikdo si nedovolí tam nalít "něco" z hadice.
Pokud tedy firmy prodávají ocelové výrobky bez antikorozní ochrany a nechtějí předepisovat užití destilované vody, měly by minimálně předepisovat kvalitu vody v systému v souladu s platnou normou ČSN 07 7401, aby se vyhnuly reklamacím.
Dobrý den, Je moudré nevěřit kdejaké blbosti, proto si dovolím se rozepsat o VDI. Tyto tři podmínky jsou požadavky…
před 6 roky
Nechci, aby to vyznělo, že si dělám legraci z kolegů, kteří metodou pokus - omyl zjištovali pro nás všechny, jen se…
před 6 roky
Při hledání jiného problému jsem narazil na tento letitý příspěvek, kdy se první odborníci začali zabývat tím, proč…
před 6 roky
44 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení