průchod komínu dřevěným stropem

Autor: Zdeněk Cikl
Datum: 13.04.2011 08:21
uživatel: 104809


Stávající norma na komíny dle autorizované osoby nařizuje, že hořlavé konstrukce- dřevo, dřevotříska, musí být vzdáleny od komínového tělesa min 50 mm, jak tento problém ve staré dřevostavbě úspěšně vyřešit?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
chytrá makovice13.06.2011 15:22
Zdeněk Kmín13.04.2011 09:01

Příspěvky
Autor: chytrá makovice
Datum: 13.06.2011 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104079
reakce na ...
POZOR s těmi 5-ti centimetry, je to omyl díky kterému nejeden objekt vyhořel!

Vzdálenost hořlavých materiálu od komínu řeší ČSN EN 1443 a ta říká, že teplota hořlavého materiálu nesmí překročit 85°C. U systémového komínu (tj. již koupený / vyrobevý) musí určit výrobce nebo se to musí spočítat. Jinak to je i uvedeno na komínovém štítku (poslední dvočíslí).

Komín, krb X hořlavé materiály je dost složitý problém, kterému z mých zkušeností rozumí tak každý patý revizní technik (kominík) a asi každý stý projektant.

Pokud nejsou spalinové cesty v dřevostavbě udělané na 110% tak je jen otázka času kdy RD vyhoří.

Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 13.04.2011 09:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Co zkusit výměnu v místě komína.
S ohledem že ten dotaz je hodne obecný, tak se víc odpovědět nedá. Kdyžtak přiložte výkres a můžem se tu bavit konkrátně.

odpovědět na původní příspěvek