Zdravím vespolek,
rád bych zde požádal o vaše názory a rady k volbě tepelného čerpadla pro novostavbu pasivního rodinného domu. Základní informace a parametry by měly být následující:
- spočtené tepelné ztráty objektu pro výpočtovou oblast -15°C: 2,7kW včetně větrání
- měrná potřeba tepla pro vytápění dle PHPP: 17kWh/(m2a)
- vytápěná podlahová plocha: 140m2
- počet osob v domácnosti: 4, výhledově 5
- typ RD: patrový s pultovou střechou
- plánovaná otopná soustava: podlahové topení v obou NP
- plánovaný způsob vytápění a ohřevu TUV: tepelné čerpadlo země/voda
- způsob větrání: strojní s pasivní rekuperační jednotkou
Snad nebude vadit, když zde uvedu odkaz na konkurenční diskuzní server, kde je uvedeno více podrobností a zároveň tam jsou popsány důvody, proč hodláme použít TČ země/voda do pasivního domu - http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=2… – ve zkratce se jedná o to, že požadujeme komfortní vytápění bez přikládání a nepořádku v domě a zároveň chceme dosáhnout na dotace z NZU pro oblast podpory B2, pokud by dotace nebyly, tak bychom vytápění zřejmě řešili pouze elektrokotlem.
Zatím je seznam kandidátů následující:
A. čerpadla s výkonem kolem 3kW
- Ochsner Europa Mini EWP – topný výkon 3kW, přímý odpar, cena cca 105tis. Kč včetně dvou předvyplněných měděných kolektorů
- Atrea TCA 3,1 – topný výkon 3,1kW,cena cca 115tis. Kč bez zemního kolektoru
- MasterTherm DirectMaster-9ZD1-2014 - topný výkon 3,5kW, přímý odpar, cena cca 120tis. Kč bez zemního kolektoru
B. čerpadla s výkonem kolem 6kW
- MasterTherm GSW060 – topný výkon 5,7kW,cena cca 110tis. Kč bez zemního kolektoru
- Regulus Ecopart 406 – topný výkon 5,9kW,cena cca 135tis. Kč bez zemního kolektoru
- HotJet 6W – topný výkon 5,5kW,cena cca 115tis. Kč bez zemního kolektoru
- Eltex ETX-C22GW – topný výkon 5,0kW,cena cca 75tis. Kč bez zemního kolektoru
Jaký je váš názor na volbu výkonu (3kW vers. 6kW), volbu mezi TČ s přímým odparem a bez, volbu konkrétního výrobce a typu. Cílem je, i s ohledem na předpokládanou nízkou spotřebu elektrické energie, maximálně jednoduchá sestava s přijatelnou cenou, uvedené ceny jsou pouze za samotné čerpadlo v některých případech bez regulace, při instalaci odbornou firmou to pak rychle naskakuje. Pokud víte o jiném vhodném kandidátovi, tak děkuji za doporučení.
Tím "pouze s TČ" myslíte i bez rekuperace? Jinak se ale obávám, že počet obyvatel domu nehraje ve…
před 9 roky
Mozna budete prvni v CR, ktery na B2 s TC zeme-voda dosahne. Pro inspiraci v tabulce dum c. 7, ktery je izolacne…