Dobrý den,
potřeboval bych poradit.
Máme kotel Viadrus lignátor 7 čl a 2 akumulační nádrže (800l, 500l).
Kotel je nastavený na 85°C, ale rychle přetopí se na 90°C (vypne se ventilátor). Akumulační nádrže mají sotva 60°C a druhá 40°C. Nehledě na to jsou všechny radiátory vlažné max. 30-40 °C ačkoliv zapnu obě čerpadla a nechám to "točit" celý den.
Minulou zimu vše v pořádku fungovalo.
Děkuji
Kde hledat chybu?
Topný systém se blbě čistí. Kupte si magnetický filtr ten bordel zvladne lip filtrovat a vy si ho můžete lip čistit
před 6 roky
A to by mělo probíhat jak přesně? Nám to namontovali napustily vodu se změkčovačem a to je celé... Je to vážné…
před 6 roky
Základem je vyčištění topného systému. Mělo to být součástí předávacího protokolu.
před 6 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení