Dobrý večer,
mužete mi prosim poradit co je špatně zapojené?
Topenár mi zapojil kotel viadrus u26, mám cca 10 radiátorů. Kotel je pro 2 části domu, jedna strana má 7 radiítrou a druhá 3ks.
Ale radiátory netopí, rozehřejí je pouze co jsou blízko 2ks. Jinak vubec nic, přijde mi jako kdyby to fungovalo samotíží, čerpadlo je ALPHA 2 25-40, délka celkového potrubí je myslim cca 85m
Mám tam ventil směšovací myslim VTC 511 za čerpadlem, na internetu jsem našla, že na fotkách byl před čerpadlem, může to být ten problém?
Topenář mi nebere bohužel telefony a ani nereaguje na email.
Děkuji
Kdybyste zveřejnila své bydliště, tak by se určitě našel nějaký topenář nebo kutil který by to za 2 hodinky opravil za…
před 6 roky
Uplně špatně, není prakticky žádný proplach kotlem. To co se v tomhle zapojení procpě tlakem VTC jem minimum. Čerpadlo…
před 6 roky
Ano, pan Křen i pan Kopřiva mají pravdu. Musíte to nechat předělat, jinak to chodit nebude.
před 6 roky
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.