Dobrý den,
mám tep. čerpadlo a nějak se mě nepozdávají teploty na deskovém výměníku, tyto hodnoty mám reálně na výměníku.
vstup chaldivo 90°
výstup chladivo 47,7°
vstup sekundar 42,1°
výstup sekundár 47,3°
Měl jsem půjčenou plnící soupravu s relativně velkým průtokem a filtrem, proplachoval jsem oběma směry a z výměníku vyletělo docela dost "bordelu" ( dříve v něm kolovala nemrzka z topného systému.
O malinko se teploty zlepšily, ale není to žádná hitparáda.
Uvažuji tedy, zda by nebylo vhodné výměník propláchnout, čistícím prostředkem na toto určeným.
Našel jsem Mantex SP Regulus 650 který se mě zdá k tomuto nejvhodnější, protože potřebuji vyčistit, neutralizovat a zprovoznit systém během cca 1 dne. Ostatní prostředky jsou založeny na dlouhodobém účinku v systému.
Máte zkušenosti s tímto nebo i jiným prostředkem?
Velice děkuji za případné připomínky.
Mira
Dobrý den, pane Ondrouchu, měl byste si uvědomit, v jaké skupenské fázi teplotu chladiva měříte. Vašich 90 st. C je…
před 6 roky
i v chlaďařině jsou zaměření, chladničky, živnostenské chlazení, čpavek, a pak i ten, propan, butan, přibylo R32,…
před 6 roky
Díky za nabídku, ale pokud jsem se správně díval tak jsme od sebe 250 km. K tomu chladivu, samozřejmě vím, že propan…
před 6 roky
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.