THERM 18 KDZ zhášení plamene

Reklama
RV Robert Vysočina @bob.pec před 6 měsíci04.11.2023 11:27:31
THERM 18 KDZ zhášení plamene

Dobrý den, prosím o radu se zhášením plamene v kondenzačním kotli Thermona THERM 18 KDZ, připojen zásobník TUV s čidlem. Problém se dost podobá tomuto, který vyřešili PP Pavel Pavlo @pavlo a OJ Ondřej jjj @ondrej.jjj na tzbinfo před rokem zde: https://forum.tzb-info.cz/154327-therm-2…

Situace:
– menší 20 let starý RD, vytápějícím spotřebičem je původní soustava radiátorů Korado, předchozí majitelé projekt vytápění neměli;
– při rekonstrukci před 3 roky zprovozněn nový zdroj kotel THERM 18 KDZ;
– termostatová regulace Honeywell Lyric T6, kterou Thermona tehdy hodně propagovala, dnes z jejich stránek úplně zmizela;
– letos na jaře na konci topné sezóny se začal kotel vypínat nejprve s chybou rE 06, blokování po nezapálení plamene hořáku, později rE 41, opakovaná ztráta plamene po 6 pokusech;
– kotel takto chyboval při vytápění, nikoliv při ohřevu TUV;
– při servisu kotel vyčištěn, ve ventilátoru byla vosa, která asi trochu vadila, vyměněna sdružená ionizační/zapalovací elektroda a propláchnut magnetický filtr na zpátečce;
– dva týdny do konce sezóny kotel topil bez chyby, nyní cca týden po zahájení topné sezóny se znovu začaly střídavě vyskytovat obě chyby rE 06 a rE 41, tlak vody za studena je 1,4 bar;
– pozoroval jsem kotel při náběhu topení a kotel po zapálení ztrácí výkon, ventilátor slyšitelně zpomaluje a zpomaluje, až plamen zhasne;
– při telefonické konzultaci se servisákem, který je schopen přijet až za více jak týdny, se nám nepodařilo identifikovat příčinu problému;
– po přečtení výše odkazované diskuse jsem začal pozorovat informační ln parametry a skutečně při náběhu topení oba parametry ln7, výkon kotle, a ln10, otáčky ventilátoru, klesaly a cca při 20 % výkonu kotle plamen zhasnul.

Co mě při procházení informačních parametrů zarazilo je, že parametr ln5, teplota vratné vody, ukazuje setrvale hodnotu 60, ať je vratná voda ve skutečnosti zcela studená nebo již teplejší. Nemá tato vadná hodnota neodpovídající skutečnosti souvislost s popisovaným problémem? Netušíte, co je příčinou, že parametr ln5 neustále ukazuje hodnotu 60, nikoliv skutečnou teplotu vratné vody?

Po přečtení diskuse výše zvažuji zvýšit minimální a startovací výkon kotle takto:
– P10, min. výkon – změnit z 0 % na 30 %;
– P31, startovací výkon (otáčky ventilátoru) – změnit ze 120 (3000 ot/min) na 160 (4000 ot/min)
– P33, minimální otáčky ventilátoru – změnit ze 44 (1100 ot/min) na 60 (1500 ot/min)
Je to správná úvaha, která by mohla problém odstranit do příjezdu servisáka?

Děkuji za rady a pomoc!

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejlépe hodnocené

Nejnovější příspěvky

32 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.