Jaký je váš názor - mohla by nastat tato příčinná závislost ?
Nadměrně dodávané teplo od Pražské teplárenské z důvodu výpadku frekvenčního měniče na jejich čerpadle UT, které tlačilo do objektu výměníkové stanice - na přívodu UT - nepřiměřeně vysoký dynamický tlak (200kPa místo obvyklých 60-100kPa). Což způsobilo, že regulační armatura na regulaci diferenčního tlaku do ekvitermu - DAF 560 - cykluje, její memrána se seká a tím nedokáže vytvářet stabilní prostředí pro funkci ekvitermu - udržování konstantního tlaku a optimálního směšování vody přívodní UT a vody v oběhu UT objektu. Důsledkem je nízký rozdíl teplot na přívodu a zpátečce (delta T) a tím vyšší spotřeba tepla UT (GJ).
Meziročně nám v lednu 2024 vzrostla spotřeba tepla o 40%. Rozdíl venkovních teplot je delta 2,7°C (01/2023 průměrná měsíční venkovní teplota 4,2°C, 01/2024 průměrná měsíční venkovní teplota 1,5°C).
Jaký je váš názor - lze na tomto argumentu účinně postavit reklamaci u Pražské teplárenské ?