Rubriky:
Stavím nový RD a rozhodl jsem se pro teplovodní podlahové vytápění. Prosím o informaci, jaká je minimální výška podlahy se systémem vytápění nad základovou deskou. V projektu domu, který s podlahovým topením nepočítal byla výška čisté podlahy určena 100mm, vejdu se do této hranice? Děkuji za odpovědi.
Robert Hrůza
Dobrý den, zaujala mě Vaše zpráva o možnosti úpravy anhydritové podlahy jako konečné a pohledové. Současný interiér…
před 14 roky
nejsem tedy stavar/ ale zrovna mi stavi dum/, ale pasy jsou obvodove zdiva na kkterych sedi zakladova deska. izoluje…
před 15 roky
Jsem před podlahami, s Ahydritem jsem na vážkách: je dvakrát dražší a stejné vlastnosti mi slibuje firma u betonu s…
před 15 roky
105 odpovědí
Zobrazit všechny reakceOmlouvám se ale v příspěvcích jsou více možnosti pro ty, co mají dostatek místa na zateplení. Mám ale místa jen 11,5 cm a chci topení v podlaze i s tím, že to půjde trochu do země. Zajímají mě skladby podlahy umožňující využít maximum výhod tohoto topení. Chci v přízemí položit dlažbu a v patře plovoucí podlahu (zde nemám problém s místem). Děkuju za odkaz nebo radu.
MK Milan Krajčovič @milan.krajcovicto by vám do země protápělo opravdu hodně. V mezipatře stačí 9cm, ale na rostlém terénu nabo nad nevytápěným prostorem - minimálně o 6cm více. Existuje ještě jedna možnost, která se užívá u výrobních objektů z důvodu zatížení podlah, a to, že se neizolují podlahy ale izolují se až základové pasy zvenku extrudovaným polystyrenem (nenasákavý materiál - pokud neleží trvale ve vodě)
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
PP Pech Pavel @pech.pavel659Hm zajímavé, a neděláte prezentace s praktickým dárkem zdarma? Zajímalo by mne totiž to odstínění plechem, jaká je výhoda použití trubky o průměru 12 mm a jak funguje absolutní odolnost vůči korozi a vysoká schopnost tlumit hluk v rozvodech.
Doporučil bych vám skladbu podlahy-10 cm polystyren,potrubí 16 mm překryté 5 cm betonu s plastifikátorem a 10-15 mm na dlažbu popř.plovoucí podlahu.Hliníková folie je naprosto zbytečný přepich,izolační funkci má pouze polystyren takže pod 10 cm síly bych nešel,pokud k tomu nejsou zvláště nutné důvody.
Vážený nejsem projektant ale jen instalatér.Podle běžné praxe je třeba nad trubky podlahového vytápění cca 5cm betonu.Výpočtem zjistíte že jste na hranici dlažba/podlaha/ 1cm -beton 5 cm -trubka 16mm-zbytek izolace.Ve vašem případě bych asi snížil tlouštku betonu na cca 4 cm ,ale udšlal kvalitní izolaci a v každém případě izolaci s hliníkovou folií nebo samotnou hliníkovou folii na polistirén kvůli zrcadlovému efektu aby bylo teplo odráženo vzhůru do betonu a ne do základové desky.
JB Josef Bednář @josef.bednarten akože "zrcadlový efekt" al fólie funguje LEN pri vzduchovej medzere, keďže fólia dobre odráža sálavé teplo. pri podlahovom vykurovaní nemá žiaden efekt, pretože ide o prestup PLNÝM materiálom, t.j. prenos tepla vedením. tak nepleťte ľudí, pán "akožeinstalatér"
Vážení v poslední době jsem se setkal s izolací podlah drceným polistirénen smíchaným s pojivem / asi lepidlo na dlažbu/a horní vrstvy položené desky cca 5 cm polistirénu pod podlahové topení.Tento způsob se mi líbí kvůli ceně /lze si nadrtit polistirén sám ze zbytků /a zároven vyrovnat podklad /kabely,centrální vysavač , voda a jiné/ pod desky podlahového vztápění.Neporadí mi někdo jak předejít sedání podlahy nebo jiných problémů.Skladba podlahy bude asi 20 cm.Děkuji
JB Josef Bednář @josef.bednartohle jsem delal pred cca 3 lety.jen jsem nepouzil lepidlo,ale cement a pisek.
hlinikova folie jen marketingovy tah,aby jste zaplatil podstatne vice.efekt naprosto mizivy :-(
Dobrý den, pročetl jsem několik příspěvků, ale nikde jednoznačná odpověď, proto se ještě jednou zeptám: jaká je správná skladba čisté podlahy kde bude teplovodní podlahové vytápění ? Projektant mi navrhl - 10cm polystyrenu+6betonu+2cm na dlažbu. Někdo říká, že na čistou podlahu se počítá jen 15cm. Může te mi poradit - poslad odkazy k vysvětlení.
Děkuji.
Já mám výšku podlahy na desce 15cm. Je to dostatečné pro teplovodní topení?
Hádám složení 5cm EPS + 3cm deska + 2cm trubky + 4cm anhydrit + 1cm ...
Jaká výška podlahy je běžná a cca optimální? Zatím jsem v začátcích a budu dělat základovou desku, tak prosím o rady a řešení.
díky
MB Milan Bečvář @milan.becvarna ty izolaci radeji pridejte a ostatni si dopocitejte.
osobne mam 15cm.
Rád bych se zeptal, jakým betonem mohu zalít podlahovku...Na anhydrit se prý naprd lepí dlažba (furt se práší), musí se brousit, těžko se míchá v míchačce, pač rychle schne, atd...
Existují nějaký příměsy do klasického betonu, nemáte s tím někdo zkušenosti?
LM Libor martin @libor.martin470Prímes do cementového poteru na podlahovku sa volá plastifikátor. Anhydrid treba pred pokládkou dlažby napenetrovať, potom už "prášiť" nebude.
Okrem nevýdod, ktoré ste spomenuli má anhydrid aj výhody - netreba kari rohož (ušetríte), stačí tenšia vrstva (ušetríte), je samonivelačný (t.j. netreba nivelačnú stierku, takže ušetríte), pokládka je výrazne rýchlejšia...
Jeste bych si dovolil rozsirit zdejsi diskusi o jednu alternativu - v materialech fy Rehau (nakresy skladby PT) jsou jako nahrazka EPS uvedene desky z PUR (oznacene jako PUR 55, ale "55" zde zrejme znamena 55mm) - pri stejnych tepelne izolacnich parametrech jako ma EPS by potom mela stacit nizsi tloustka izolace. Bohuzel nikde jsem ve vetsi mire nenarazil na uvedeny material: jedna firma ze Zlina
(http://www.polyuretan.cz/desky.htm) nabizi PUR v deskach, nicmene uvadi parametr lambda zhruba jako ma EPS (0,03). Firma Bachl (http://www.bachl.cz/index1.php?typ=BLA&a… nabizi podlahove desky s Alu folii s parametrem lambda cca 0.024 - 8cm PUR deska potom ma tepelny odpor jako 12.5cm EPS 100Z (s lambda = 0.038), ale nevim, zda by splnovala pozadavky na zatizeni (nicmene firma uvadi, ze se desky PUR 024 Alu pouzivaji i pro izolace podhah).
Cena techto desek je znacna, ale byl bych ochoten investovat (jednalo by se jen o zatepleni casti bungalovu nad zakladovou deskou). Mate nekdo zkusenosti s izolaci podlah pomoci PUR?
Jinak bych musel pouzit izolaci 9cm EPS, ale podle zdejsich odhlasu mam strach, ze to neni dostatecne. Dekuji za nazory.
PP Petr Pražák @petr.prazakpokud nestavite PD nebo NED tak tech 9cm vam bude stacit.
uvedomte si ze pod podlahou RD je cca 7 - 9st.
samozrejme ale musite mit odizolovany zaklady.
davat hrisny penize za neco co vam usetri rocne par stokorun je blbost.
Dobry den
Tiez sa chcem pripojit k otazke ktoru rozsirim. Idem prerabat podlahu v obyvacke, vyhodit olozenu gumu a dat plavajucu podlahu. Doterajsia podlaha je cca 12 cm zalezobeton + skvarovo cementovy poter. Podlaha bude navysena priblizne o 3 az 4 cm. Mozem do tohto priestoru dat rurky podl. kurenia a zaliat?
Ak nie mozem vyrezat drazky v skvarovom potere a do toho vlozit hadicu a zaliat?
Dakujem
RO Robert Ondrejas @robert.ondrejasDo stavebnej výšky 3-4 cm teplovodnú podlahovku nedáte. Minimálna výška sadrového poteru (anhydrid) je 3,5 cm nad trubkou (takže minimálna výška poteru je cca 5 cm).
Teoreticky by ste pri takej výške mohli uvažovať o kapilárnych rohožiach (dávajú sa do vrstvy priamo pod dlažbu), ale keď som sa o to zaujímal, nenašiel som nikoho, kto by s tým mal praktické skúsenosti.
Hlavný problem však je, že pod trubkami by ste nemali žiadnu tepelnú izoláciu (treba aspoň 8 cm EPS, lepšie okolo 15 cm), takže by ste kúrili viac do zeme ako do miestnosti...
Mám podobný problém - chceme PT, ale výška podlahy v projektu je 15cm (z toho jen 5cm EPS nad základpvpu deskou - což mi připadá extrémně málo). Topenář tvrdil, že 15cm stačí - podlahy chceme lité, takže na EPS by připadalo asi 10cm.
Děkuji za reakce.
Do 21 cm podlahy, jsem natlačil 15cm EPS, izolaci, 5cm armovaného betonu s topením. A 1cm povrch. Vzhledem k nečekanému zakřivení základové desky jsem se lokálně dostal i na 3cm vrstvu betonu (tady jsem armoval pod hadicí i nad hadicí). Pevnost otestovali děti jako doskokovou plochu pod schodištěm ;-)
Dal jsem tedy přednost silné izolaci i za cenu poddimenzované síly betonové desky. U p.Hrůzy bych do topení s 10cm skladbou nešel, leda nad teplým prostorem snad max.sklepem.
Na obrázku tabulka z technických podmínek Rehau.
http://www.rehau.cz/A415163BB5BD4E90C125…
Nejsem si jist ale snad by pomohl system suche pokládky jako má rehau
Prosím, kolik je tak minimum (12cm?), zastavil jsem z tohoto důvodu výrobu dveří. Moc děkuji.
RH Robert Hrůza @robert.hruzanevejdete ani nahodou.
ja osobne jsem pred pokladkou podlaoveho EPS 15cm.na nej pak pujde teplovodni topeni a cca 6-7cm betonu.celkova vyska bude tedy 22cm.
ve vasem pripade bych pocital s nejmensi silou EPS 10cm.tudiz s vyskou podlahy by jste byl nekde okolo 17cm.
S tepelnou izolací, která je nutností se tam nevejdete.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.