Dobry den, pravdepodobne sa znovu opytam to co sa tu uz velakrat diskutovalo. Kupil som od znameho dvojpodlazny dom z Ytong 375. Teda skor hrubu stavbu. Viem, ze to nie je idealny stavebny material na zateplenie, ale co narobim, myslim, ze cena bola velmi dobra.
Kazdopadne je teraz otazne ako pokracovat dalej. V projekte mam napisany 5cm eps na fasadu aj 5cm do podlahy. Strop ma byt zatepleny 20cm izolaciou medzi tramami. Strecha je nizka, nebude obytna a izby horneho podlazia maju rovne steny.
Z toho co som sa tu docital mi vychadza, ze bude rozumnejsie nedat na fasadu ziadnu izolaciu. A ak dat, tak najmenej 15cm eps. Otazkou je ako to zladit s ostatnou izolaciou. Podla mojich prepoctov mi to vychadza, ze do podlahy by som vedel zmestit az 12cm izolacie + dalsich 6cm by bolo podlahove vykurovanie. Strop by sa mohol posilnit este 8cm izolaciou medzi sadrokartonom a drevenymi tramami, takze dokopy by to bolo 28cm mineralnej vlny. Na okna som sa dal ukecat rehau geneo a 3skla Ug=0.6.
Pokusil som sa o vypocet TZ. Rozmery stavby 9.7x8.7m, plocha okien asi 30m2, plocha fasady bez okien 200m2.
R fasady = 7
R podlahy = 4
R okien = 1.25
R stropu = 7.5
Vysledne TZ pri 22C vnutri a -12C vonku mi vychadzaju 4.5kW.
Co si o tom myslite, je to spravne ? Ma tato konstrukcia zmysel ? Co je zle, co by som mal zmenit ? Bude to mat nejaku navratnost ?
214 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení