Dobrý den,
prosím o radu ohledně el. rozvodu v koupelně. Mám zde trafo 12V / 30W a tři LED žárovky po 5 W. Po cca 5 minutách jedna žárovka zhasne a po cca 15 vteřinách se rozsvítí a zhasne jiná. Rozvod je veden paralelně v Cyky 2x1,5 . Vždy první zhasne ta nejvzdálenější ledka od trafa. Už jsem zkusil tři různá trafa a dokonce dal místo ledky klasickou halogenku-výsledek vždy stejný. Vypínač je Tango 1.
Děkuji za odpovědi
Děkuji za tip. Zkusím vyměnit za jiné, rozpálené ale nejsou. Zatím pořád při starém...
před 7 roky
Řešil jsem stejný problém - v mém případě se jednalo o tepelné pojistky přímo v LED žárovkách (skutečně byly patky…
před 7 roky
Zdroj k notebooku nemáte? Na výstupu je určitě kondík, stačí připojit výstup paralelně k trafu, jen nesmíte splést…