v diskusích se často na různých místech objevují příspěvky týkající se vlivu akumulace stavby na kvalitu bydlení. Vzhledem k tomu, že poslední zimy jsou mírné a léta horká, bude toto téma možná zajímavější než porovnávání spotřeb energie na vytápění.
proti sobě stojí dva tábory:
1/ zastánci masivní stavby, tedy konstrukce z betonu, vápenopísku, hlíny, poctivých cihel (prosím nezaměňovat za cihlovzduch a plynobeton:-))
2/ zastánci lehké konstrukce s malou akumulací- do této kategorie patří dřevostavby, stavby s izolací zevnitř apod.
Jednotlivé názory sice v lepším případě vyplývají ze znalosti fyziky nebo z vlastní zkušenosti z obývání stavby, nicméně příspěvky jako "těžká stavba dobře akumuluje a nepřehřívá se" nebo "lehká stavba se rychle vytopí a po horkém dni večer rychle vyvětrá" nemusí být pro čtenáře úplně srozumitelné.
jak ale zjistit, co se uvnitř domů během dne a během roku děje???
Rozhodl jsem se založit tuto diskusi a požádat všechny obyvatele pasivních domů o zveřejnění naměřených dat z provozu domu a k tomu stručný popis stavby a technologií. Pokud nemáte k dispozici kontinuální měření, tak prosím o komentář podložený alespoň nějakými čísly.
Pro začátek dávám data z našeho domu:
Rodinný dům samostatně stojící, půdorys 8,5*10,5m, dvě plná podlaží, plochá střecha, zdivo KS 17,5cm+11,5cm, 2*betonový strop 18cm, izolace 30cm šedý EPS na fasádě, 25cm EPS 100S v podlaze, střecha prům. 50cm EPS, okna Internorm, venkovní žaluzie, větrání Nilan Compact K, západní čechy, výška 320 m.n.m., 4 obyvatelé
měřená data od 1.8.2015 do 31.7.2016, v jednom grafu jsou pro každý den zaznamenány minimální a maximální teploty venku a v interiéru (termostat v pokoji s oknem na východ v 2.NP), druhý graf je histogram s četností teplotních výkyvů v interiéru a poslední je histogram s rozložením teplot v interiéru (tady je interval měření 0,5 hod). v období 9.-15.srpna 2015 pár hodin denně zapnuto chlazení, spotřeba celkem cca 17kWh
závěry z měření:
1/ v létě 2015 bylo opravdu vedro:-)
2/ denní výkyvy teplot v interiéru jsou u našeho domu malé (max. 3,2°C/den), medián 0,6°C, průměr 0,7°C, 96% dní je s výkyvem do 1,5°C. Větší výkyvy jsou většinou způsobené nočním větráním okny v létě nebo naopak chytáním sluníčka v přechodném období (jaro/podzim)
3/ teploty v interiéru se dají i ve velkých vedrech udržet na snesitelných hodnotách, nad 24°C vylezla teplota jenom v 0,8% času (přesně 74 hodin/rok)
budu se těšit na data z Vašich staveb a slušnou diskusi
JV
Přiložená tabulka by Vám mohla při vašich výpočtech pomoci. Ověřoval jsem hodnoty s výsledky z HX - diagramu s velmi…
před 7 roky
jasně- část tepla se při ohřevu vody předá pasivním výměníkem do přiváděného vzduchu a teprve pak zbytky tepla vysává…
před 7 roky
Tak to je něco jiného, ale má to svůj háček. Z toho TČ nemůžete dostat stejný výkon když už bylo odpadnímu vzduchu…
před 7 roky
77 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení