Vážení,
uvažuji vytápění kondenzačním kotlem a teplotním spádem 55/45.
Celkové TZ vč. větrání jsou cca. 5,5kW.
Příklad:
- obývací pokoj + kychyň, TZ 1887W
- Návrh: 2xOT, které v teplotním spádu 55/45 mají výkon 1142W
Je možné uvažovat, že při návrhové venkovní teplotě -12 bude kondenzační kotel tyto dny vytápět "neekonomicky" na vyšší teplotní spád, kdy OT v 75/65 mají výkon 2822W a tím pádem vysoko nad TZ místnosti?
Jako doplněk bude i krbová vložka s teplovodním výměníkem.
Dotaz č.2
- obývací pokoj + kychyň
- Mám zde navrženy francouzská okna šířky 3m + 3m + 1m + 1m
- Typ oken: Pasiv AC 85, 6 komor, 85mm profil, 3 těsnění, Ug=0,6
- nechci použít konvektory, napadlo mě použít vždy před těmito okny elektrické podlahové topení kvůli případnému mlžení oken. Byla by to spíše taková pojistka, kdyby se okna opravdu mlžila.
Je toto řešení reálně možné?
Přikládám výstřižek z místnosti a umístěním 2xOT.
Děkuji.
PJ
Děkuji všem za reakce. 1) je vyřešen, OT při spádu 55/45 je lehce poddimenzované ale při dosažení venkovní návrhové…
před 6 roky
Máte pravdu v tom, že obvykle je ten kondenzační lepší až 6% vůči tomu nízkoteplotnímu. Běžně se uvádí 5% ale se ví,…
před 6 roky
Nerozumiem. Ak má niekto nový dom s predpokladanou spotrebou 8000kWh prečo by tam mal dať 24kW kotol ? Aj menšie kotle…
před 6 roky