Zdravím,
kúpili sme pred pár mesiacmi byt, chvílu sme ho prerábali a vypli na 2 mesiace kotol Protherm Tiger Condens
Po jeho zapnútí začal zhruba každých 12-24 hodín vyhadzovať chybu F28. Po resete bez problémov hneď nabehne na prvé zapálenie a zasa o 12-24 hodín vyhodí F28.
Zavolal som odborníka, ktorý postupne vyskúšal v krokoch:
1. Vyčistiť sifón pre odtok kondenzu - nepomohlo
2. Skontrolovať horák a rebrovanie či tam nie sú usadeniny - je čistý
3. Vymeniť ionizačnú elektródu za novú - nepomohlo
4. Vymeniť PCB dosku za novú - nepomohlo
5. Vymeniť plynový ventil za nový a nastaviť prietoky- nepomohlo
(naštastie je veľmi ústretový a náhradné diely bral hneď späť pokiaľ nepomohli odhaliť príčnu)
Nemá náhodou niekto skúsenosti čo by to ešte mohlo byť?
Ešte to vraj môže byť trafo zapalovania ale to je vraj veľmi raritná poruchapri týchto kotloch.
Vrele dik za kazdu radu
Bohuzel uz jen ze zvuku videa je jasny ze mate v pr*eli ventilator.. a ten za tu chybu uplne nemusi jit ale i plynovy…
před 6 měsíci
Toto je důležité zjištění. Okruh TV a okruh otopné vody mají diametrální rozdíly v hydraulickém odporu a taky…
před 6 měsíci
Rozvody plynu nejsou v medi a kotel pada do poruchy i kdyz je sundany predni kryt. Kdyz necham kotel pouze na ohrev…
před 6 měsíci
84 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení