Přátelé , měl bych na Vás dotaz ohledně oběhového čerpadla v kolti BAXI LUNA Duo tec . Když na termostattu zapnu funkci topení tak se rozběhne oběhové čerpadlo, které pak běží neustále. Běží i po přec hodu z komfortní na útlumovou teplotu , tedy když není požadavek na teplotu a symbol radiátoru na termostatu přestabe blikat.
V případě že vypnu režim topení a nechám pouze režim TUV tak čerpadlo vypne... Je to tak správně ? Nějak si nevybavuji že by to tak bylo a žiju v pocitu , že pokud není požadavek na topení ( tedy symbol radiátoru na termostatu nebliká ) tak oběhové čerpadlo vyplo. Mám termostat BAXI duo-tec, který byl dodán ke kotli. Děkuji za radu
Tak zjištěno - problém byl v nastavení OPENTHERMU. Servisní menu P67 - nastavit 00 kotel se zrestartoval a čerpadlo…
před 6 měsíci
To vypadá na nějakou sabotáž :-) V pátek sem jede technik. Bude asi nabrífovaný z z tech. podpory a asi možná to bude…
před 6 měsíci
Dobrý den, mám letos ten stejný problém. Kotel BAXI Duo tec bez venkovního čidla. Letos jsem přepnul z režimu TUV na…
před 6 měsíci
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.