Dobry den.
Na zacatku potreboval vyresit rozdilnou teplotu v patrech(dole podlahovka,vrch radiatory),poridil se smesovac original sestava Cosmo,ale zacaly se pretlacet cerpadla,kdy v cerpadlo v kotlu bylo silnejsi.Vodarem bylo poradeno na zkousku odmontovat cerpadlo na smesovaci a dat propoj a ted problem.Soustava topi v patre v radiatorech,i dole v podlahovce,termohlavice skrti teplotu na pozadovanou teplotu 35'C z 50'C z kotle,ale prutokomery ukazuji ze jsou zavrene a nehybou se.Zkousel uzavirat,otevirat,odvzdusnovat a nic.
Cim by to mohlo byt?
To co píšete vím. Taky jsem uváděl odkaz na vhodný rozdělovač. Trochu chápu jak to vzniklo. Tazatel měl nejprve…
před 4 měsíci
Pro autoritu (regulační schopnost) třícestné směšovací armatury platí: Pv = delta pv / delta pv + delta pL Pv…
před 4 měsíci
Vašemu závěru nerozumím. Ano, v tomto rozdělovači je použitý 3cv, jenže za ním je bypass. Pokud se plně otevře jak…
před 4 měsíci
24 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení