Dobrý den,
mám prosbu.Mám trojcestný ventil Esbe VRG 131 který 2 roky fungoval perfektně.Poslední měsíc ale nejde pořádně seřídit voda,resp. místo na cca 4centimetrech funguje jen na jednom.V praxi to znamená,že na jednom cm seřizuju vodu 40-80stupňů,na 2mm třeba deset stupňů,prostě se hrozně špatně nastavuje teplota vody do domu.A zdá se mi,že má i o dost menší průtok teplé vody.
Nevíte prosím co se s ventilem mohlo stát?
Díky.
Chválím zpětnou vazbu. Mnohdy se tazatelé ani neozvou, jestli byly rady něco platné.
před 26 dny
Tak že vše funguje jak má,ventil v plném rozsahu reguluje a jde i větší tlak do domu.Taková kravina. Ještě jednou moc…
před 26 dny
Tak že sítko bylo absolutně zalepený jakoby černým mazutem.Poradne sem ho vyčistil a uvidí se. Snad to bylo tím.