Dobrý den, řeším problém v přízemním bytě cihlového domu. Na obvodové zdi je zde teplotní most, v místě vzniká vlhkost a plíseň. Jde o cihlovou stěnu, cca 60 cm silnou a teplotní most je cca 10 cm nad podlahou. Jedná se o zvýšené přízemí, pod námi je sklep, dům je cca 100 let starý, není zateplený. Při rekonstrukci před 5 lety jsme dělali nové podlahy (polystyren + beton), ale problém je jen v tomto jednom místě. Řešil jste někdo podobný problém a máte tip, co s tím? Předem děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček27.08.2019 18:27
Jaroslav Dítě27.08.2019 18:07
Filip Filip27.08.2019 17:51
Jaroslav Dítě27.08.2019 17:14
Filip Filip27.08.2019 16:56
Jiří Kubíček27.08.2019 14:16

Příspěvky
Autor: Filip Filip
Datum: 27.08.2019 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Ahoj. Jak to vidím tak, že zateplit celý barák bude problém. Nicméně, Váš problém lze vyřešit naprosto jednoduše - zateplíte si pouze ten inkriminovaný roh z venkovní strany. Tak je provizorně zatepleno spousta baráků a většinou je to na věky. Čili 8 cm nějakého EPS nalepíte z venkovní strany. Pravděpodobně bude stačit 1 metr od rohu na každou stranu a 1 metr pod ten problematický bod a zároveň 1 m nad tento bod. Z toho vyplývá, že to spraví 4 m2 EPS, několik pytlů lepící stěrky a trocha finální silikonové omítky. Jak to bude vypadat ? Na to se můžete vykašlat.
Filip

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 27.08.2019 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jak je na tom sklep. Je vytápěný? Kde jsou umístěny světlíky? Jsou v zimě uzavřeny? Dříve se vám ochlazovala celá podlaha, tak že konstrukce stropu sklepa byla ohřívána. Nyní může být zvýšen únik tepla
ze stěny právě do tohoto stropu. Pak nestačí zateplit jen venkovní stěnu, ale bylo by potřeba zateplit i část toho stropu. Vše to je velmi nákladné Při vnitřní izolaci toho přízemního prostor je ale pravděpodobnost, že by se místo plesnivění přeneslo výše, nad tuto izolaci. Pak opravdu přichází v úvahu pouze sanační omítka na plesnivějící prostor + 1/2 m okolo a dostatečně větrat a plíseň likvidovat třeba Savem.

Autor: Filip Filip
Datum: 27.08.2019 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Ahoj. Ten bod se přesune směrem dolů pod zateplení. A tam to tazatelce nemůže vadit.
Filip

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 27.08.2019 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Uvádím zde několik situací. Ke které se stahuje vaše odpověď?
Samozřejmě ta izolace podezdívky a cca 1m nad je řešení. Ale zřejmě se jedná o bytový dům a odpůrců bude zřejmě dost.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.08.2019 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, tazatelka píše, že je zateplená podlaha, takže jestli sklep není vytápěný a je v zimě chladný, pak by částečně pomohlo zateplit na jednu desku EPS obvodovou stenu sklepa hned pod stropem, ale více to bude ochlazované z venkovní strany, takže zateplení venkovní strany alespoň částečně bude mít větší vliv na zvýšení vnitřní povrchové teploty zdiva na tom kritickém místě. Ideálně by bylo dobré provést obojí zateplení, jak venkovní, tak uvedené ze strany sklepa.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.08.2019 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jak píšete, tak se pravděpodobně jedná o místo s nejmenší povrchovou teplotou zdiva, tedy o místo na styku konstrukcí (nejčastěji rohové části místností), kde je největší tepelný most, nejvíce tím trpí severní části domu. Teoreticky to ještě může být spojeno i se vzlínající vlhkostí. Vy buď můžete stále dokola řešit jen důsledek, tedy více na těchto místech topit, natírat různými termoizolačními nátěry, snižovat vlhkost a podobně, ale zpravidla se ten problém bude stále vracet. Nebo když je to jen trochu možné, jednou pro vždy vyřešit příčinu, což znamená zateplení domu (a to i soklů domu), čímž zvýšíte vnitřní povrchovou teplotu zdiva a snížíte TZ domu a náklady na vytápění.