Licotherm - poradna

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.01.2012 17:23
uživatel: 108390


Dobrý den,

Rád bych založil toto vlákno pro všechny uživatele kotle
AM Licotherm, kteří potřebují poradit s nastavením optimálního výkonu kotle, s čištěním, či jakýmkoliv jiným problémem.

Jako soukromá osoba tímto kotlem topím v rodinném domě se ztrátou cca 18 kW.
Jako jednatel distribuční firmy těchto kotlů provádím osobně uvedení do provozu a následný servis.
Díky tomu, že mi během let prošlo rukama již několik set těchto kotlů, mohu poskytnout fundovanou radu která může pomoci k ideálnímu provozu tohoto kotle.

Cílem tohoto vlákna je vytvořit jakýsi list FAQ (často kladené dotazy), a umožnit tak uživatelům kotle bezproblémový provoz.

V každém dotazu prosím specifikujte, jakým způsobem máte zapojen kotel. Zda používáte 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat, venkovní čidlo, atd...
Čím více informací poskytnete, tím lépe Vám mohu poradit.

Pokud jste uživatelem kotle Licotherm, a jste s kotlem spokojen, budu rád když přispějete do této diskuze třeba nastavením parametrů svého kotle.

S pozdravem,
Ing. Jiří Trčka, jednatel
JT POTOS s.r.o.
tel: 736 111 818

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 1541   starší >>
Příspěvky
Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.11.2017 12:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud vydrží násypka na 7 dní, tak to je spíše podprůměrná spotřeba. Záleží samozřejmě na počasí a tepelných ztrátách objektu, ale na běžný dům vydrží násypka cca 5 dní.
Nastavení teplot mám doma obdobně jako Vy.

Nastavení paliva máte velmi nízko. Nastavte posun šneku na 10 vteřin, a prodlevu na 40 vteřin. Pokud máte neshořelé uhlí, zkontrolujte zda je kotel dostatečně vyčištěn. U carba 2 také nezapomeňte vyjmout trvale zadní šamotovou desku. (tu těsně nad vstupem do kouřovodu)

Termostat Honeywell udržuje teplotu přesně na nastavené hodnotě. Pokud by vytopil dům na 22, byla by někde chyba. Plamínek nemá žádnou vazbu na kotel. Pouze Vás upozorňuje, že se regulátor nachází v aktivním pásmu. To je od -1,5°C do + 0,5°C od nastavené hodnoty. Plamínku si prostě nevšímejte.
To že kotel nevypne je způsobeno tím, že máte příliš nízko nastaven jeho výkon. (5 na 70 je pod spodní doporučenou hranicí)

Předpokládám že na ventilu Esbe máte servomotor Esbe, jinak by regulace ztrácela smysl. Pokud motor otevřete ručně, ztratí kotel možnost řídit teplotu topné vody a také možnost hlídat si vratnou vodu. Takže toto rozhodně nedělejte.
Chcete-li posílat teplou vodu do radiátorů i při vyplém termostatu, nastavte si to pomocí křivek na kotli.
viz kapitola 6.3 na straně 11 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Teplotu která se posílá trvale do radiátorů bez ohledu na termostat určuje spodní křivka.

Autor: Petr Doleček
Datum: 08.11.2017 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Děkuji moc pane Trčko,
vše nastavím tak jak mi radíte, ješte bych se vrátil k těm topným křivkám, tyto křivky mi otevřou regulátor ESBE? Protože pokud ESBE je otočený úplně vpravo(zavřený) a nepustí teplou vodu do radiatorů tak mi to moc radiatory nenatopi a je jedno jestli je vyple cerpadlo a termostat, spiš jsem mel na mysli, že si mohu např na večer kolem 18 hodiny nezávisle na zaplém čerpadle a termostatu uvolnit ventil ESBE a teplá voda se mi sama do radiatoru vytlačí.

Děkuji za odpověď

Doleček

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.11.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Ano, otevře.
Kotel bude udržovat minimální teplotu v radiátorech dle spodní křivky.
Nastavíte-li např. spodní křivku na 35°C, bude servo pootevřené natolik, aby do systému proudila voda o této teplotě.
Dobu po jakou bude teplota udržována při vypnutém termostatu nastavíte v dalším kroku.

Otevřením serva v ručním režimu znemožníte provoz regulace, a budete jej muset jít zase zacvaknout až budete chtít topit.

Doufám že si rozumíme a máte ventil osazen servomotorem.
Nebo ovládáte ventil jen ručně?
Servomotor vypadá takto:

Autor: Petr Doleček
Datum: 08.11.2017 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Pane Trcka,
diky moc za vse komentare ted uz vsemu rozumim, ano mam servomotor dle obrazku to je presne on a hned vyzkousim spodni krivku.

Dekuji za Vase odpovedi a myslim ze mluvim za vsechny, jsme radi ze jste vytvoril tuto diskuzi a radite nam nezkusenym jak vyuzit tyto suprove kotle na maximum ☺

Hezky vecer

Petr Dolecek

Autor: Martin Roučka
Datum: 15.12.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobry den pane Trčka,mam kotel licotherm AM 24 s vymenikem 30KW a chtěl bych se zeptat proč když nastavím na adexu comfort 03, Tmin 35stupňů vydrží takto pootevřeny 4cestny ventil po rozepnuti pokojoveho termostatu EB BPT21 se servem esbe cca pul dne pak přijdu do kotelny a servo je uplně uzavřene,oběhove čerpadlo take stoji.Na adexu svíti ze servo zavíra.Pritom primarní okruh je natopeny na nastavenych 55stupňů.Kotel natopeny na 80stupňů.Za 4cestnym ventilem mam 2 větve jedna do radiatoru přes oběhove cerpadlo adruha do nove podlahovky přes servoventil s cerpadlem řízene vlastní regulaci.Když pak zvednu na pokojovem trmostatu teplotu tak se servo otevre cerpalo sepne.Děkuji za radu.

Autor: fugas fugas
Datum: 15.12.2017 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dobrý den, pane Roučka, pokud je termostat rozepnut na víc než 6 hodin regulátor se přepne na letní režim, zpátky do zimního se regulátor přepne sepnutím termostatu.
F.F.

Autor: Martin Roučka
Datum: 16.12.2017 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko, děkuji za Vaše cenné rady. A dále bych se chtěl zeptat, jaké by bylo nejrozumnější řešení zamezit přechodu na letní provoz z důvodu potřeby vytápění podlahového topení na 35°C. Děkuji Roučka

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2017 09:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Bohužel máte zřejmě systém chybně zapojen.
Podlahovku máte připojenu k okruhu radiátorů, takže není možné nastavovat její teplotu zvlášť, aniž by nehřály také radiátory.
Správně by Váš systém měl vypadat takto: (viz obr. 4 na straně 8)
http://potos.cz/htm/navody/RENES_AM.pdf
Při tomto zapojení lze nastavit do podlahy trvale požadovanou teplotu, a termostatem řídit jen radiátory.
(Nevím jakou máte kotlovou regulaci, podle toho by mohlo elektrické zapojení vypadat trošku jinak)

Pokud potřebujete situaci řešit nouzově, bez změny zapojení trubek, pak postupujte takto:
1) Osaďte všechny radiátory termohlavicemi (včetně místnosti s termostatem)
2) Nastavte hlavice na požadovanou teplotu, aby nebylo v místnostech horko
3) Na pokojovém termostatu nastavte programem časy, kdy chcete aby topila podlahovka. V těchto časech nastavte požadovanou teplotu na maximum co termostat umožňuje.

Výsledek bude ten, že budete podlahovku řídit termostatem, a radiátory termohlavicemi.

Autor: Martin Roučka
Datum: 17.12.2017 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pane Trčka zde přikladam foto meho připojeni.momentalne uz 1.5dne nepřeslo do letniho režimu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2017 15:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Máte obě větve (radiátory i podlahovku) připojeny na jeden 4-cestný ventil. Pokud vypne pokojový termostat na déle než 24 hodin, přestanou topit obě větve.

Tento systém může být v pořádku, pokud nepožadujete samostatné topení do podlahovky bez radiátorů.

Jestliže chcete topit jen do podlahovky, máte systém zapojen nedostatečně a musíte postupovat podle návodu výše, případně upravit zapojení.

Případně pokud to Váš pokojový termostat umožňuje, nastavte jednou za 24 hodin požadavek topení na vysokou teplotu na dobu aspoň 15 minut. Tím se resetuje počitadlo letního režimu, a podlahovka i radiátory budou hřát na teplotu T-MIN i při vypnutém termostatu.

Autor: Miloslav Řehoř
Datum: 24.10.2017 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126318
reakce na ...
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2. Loňská topná sezona spokojenost, ale nyní se kotel neustále přetápí, přechází do útlumu a čtyřcestný ventyl pouští do topného okruhu pouze vodu o tepolotě do 40 stupňů. Nastavení setjné jako v loňské topné sezoně, teplota topení cílená nastavená na 78 stupňů. Nevím, kde je chyba a prosím o radu.

Děkiuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2017 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Stiskněte tlačítko OK -> INFO a zjistěte, jakou udává kotel hodnotu: "Teplota topení cílená"

Toto je teplota kterou se kotel snaží poslat do radiátorů.
Pokud tato teplota není dosažena a zároveň je kotel přetopen, (82°C a více) zkontrolujte zda pracuje kotlové čerpadlo.

Pravděpodobně nefunguje cirkulace topného okruhu a kotel má studený vrat. (můžete zjistit také v INFU "teplota vratné vody".
Pokud je teplota vratné vody pod 60°C, nebude ventil otvírat.

Opravte nebo vyměňte kotlové čerpadlo.

Autor: Miloslav Řehoř
Datum: 24.10.2017 12:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126318
reakce na ...
Vážený pane Trčko, máte pravdu, kotlové čerpadlo bylo nefunkční. Po jeho opravě již vše funguje jak má.
Moc děkuji za radu.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Dobry den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu

- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.10.2017 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Co nazýváte jednotkou Adex?
Kotel který vlastníte je řízen regulátorem LH-REG, viz strana 9 zde:
http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf

Regulátory Adex jsou doplňková zařízení určená k hlídání vratné vody a ke komfortnímu řízení teploty topné vody.
viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

Jestli to chápu správně, bavíte se tedy o regulaci LH-REG která Vám na displeji kotle zobrazuje teplotu 75°C, přestože teplota vody v trubce nad kotlem je na 60°C.
Běžná odchylka od teploty v kotli a v trubce je cca 5 až 8°C, a je způsobena prouděním vody kotlem.
Berte také v potaz, že špatně může měřit i teploměr na trubce.

Pokud jste došel k závěru že je vadné hlavní kotlové čidlo, můžete si objednat nové za cenu cca 200 kč. (přesnou cenu zjistím na požádání)
Jeho výměna je však mírně složitější. Je třeba nadzvednout horní kryt kotle a pod izolací najdete čidlo. Dobře se podívejte jak je uchyceno, a stejně tak zapojte nové.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
ano jedna se o LH-REG v kotli.
Teplotu jsem meril 3 ruznymi teplomery a na vystupu byl rozdil az 16st
s odchylkou pripojenych teplomeru 1st
dekuji za info s pozdravem chudomsky

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Doy den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu

- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky

Autor: Luděk Pražák
Datum: 03.10.2017 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Dobrý den, Pane Trčko.

Mám kotel AM26 Carbo s řídící jednotkou Renes01, 4cestný směšovací ventil se servopohonem, čerpadlo kotle a čerpadlo topného okruhu. Zapojení kotle je totožné se schématem v manuálu k řídící jednotce Renes01 na straně 2, ale bez pokojového termostatu a venkovního čidla.
Teplota kotle 74°C
Chod šneku 8 sec. a prodleva 55 sec.
Ventilátor 65%, doběh 40 sec. a útlum 30 min.
Teplota cílená 36°C (topný okruh)
Teplota vratné vody 65°C

Po takovémto nastavení kotel cykluje 8 min. hoří a 8 min. stojí, když stojí tak běží obě čerpadla a takhle se to opakuje celých 24 hodin a po 2 dnech provozu se mě zdá, že kotel se hodně zanáší. Kotel je úplně nový nainstalovaný 2 dny. Je toto nastavení dobře a nevadí, že kotel takhle cykluje po 8 minutách ?. Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.10.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na regulaci RENES 01 nelze nastavit kotlovou teplotu, ani teplotu vratné vody. Tyto hodnoty si určuje regulátor automaticky podle požadavků na topení. (Kotlovou teplotu lze nastavit ručně jen pokud jedete na nouzový režim, což nelze doporučit)
Stejně tak spínání ventilátoru (cyklování) je dáno odběrem energie do topení. Velmi pochybuji že je jeho spínání pravidelné jak píšete. Spíše se bude náhodně měnit podle toho jaká je teplota v domě.
Občasné vypnutí ventilátoru nemá na vznik sazí extrémní vliv.

Kotel nastavte na vyšší výkon takto:
Chod šneku : 10
Prodleva : 40
Ventilátor 75 procent a 3 škvíry na klapce
Doběh 40 sec, útlum 30 min

Pokud nemůžete nebo nechcete používat pokojový termostat, nezbude Vám než využít režim "Na Vlastní Program".
Viz strana 15 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf

Zkontrolujte že kotel nejede v nouzovém režimu.
Ve stejném návodě na straně 8 se dozvíte jak vstoupit do servisního nastavení. Zkontrolujte že "REŽIM KOTLE" je nastaven na "AUT"

Kotel bude posílat do radiátorů takovou teplotu, jakou mu v daném čase naprogramujete. Toto je vhodná regulace pro firemní provozy, haly, atp. Pro rodinné domy vřele doporučuji pokojový termostat Honeywell.

Zanášení kotle sazemi je běžná věc, zvláště pokud topíte uhlím.
Saze čistíte pouze v trubkovém výměníku.
Interval čištění by u uhlí měl být cca 7 až 14 dní.
Trubky se nesmí prachem ucpat. Jemná vrstva prachu nevadí.
(do 1 cm)

Pokud máte kotel "CARBO 2", vyjměte ze zadního sběrače rovnou šamotovou desku a nechte ji venku. Když se podíváte shora zadním otvorem do kotle, musíte vidět kouřovod. Tato deska je určena pouze pro velké výkony. Při nízkých způsobuje zrychlené zanášení výměníku.
U tohoto kotle musí být připojena nerezová hadička se sekundárním vzduchem z hořáku do šamotové komory. Zkontrolujte že ji topenáři připojili.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.10.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
................................................

Autor: Luděk Pražák
Datum: 03.10.2017 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Režim kotle je nastaven na AUT. Ale na úvodní obrazovce svítí MAN.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 08:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Manuální režim značí, že máte natvrdo nastavenou teplotu do radiátorů po celý den stejně.

Nejprve vstupte do menu (OK) a vyberte položku TOPNÝ OKRUH
Potom zvolte NA VLASTNÍ PROGRAM a dále postupujte podle návodu na straně 15 zde http://www.potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf

Až naprogramujete požadované teploty na celý týden, uložte nastavení tlačítkem OK.

Nakonec stiskněte tlačítko RUKA a zvolte místo položky manuál položku NA VLASTNÍ PROGRAM.

Takto můžete alespoň ručně naprogramovat změny teplot během dne.
(Lepší volbou by byl pokojový termostat)

Autor: Luděk Pražák
Datum: 04.10.2017 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Pane Trčko děkuji moc za radu kotel jsem naprogramoval na celý týden. Ještě ohledně toho pokojového termostatu honeywell. Je jedno jaký objednám nebo musí být určitý typ ?. Je několik druhů CM207, 707, 92, atd. Ještě jednou děkuji.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 04.10.2017 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Dobrý den pane Pražáku. Ohledně termostatu je v podstatě jedno který si koupíte (pokoj. termostat "jen" měří teplotu a spíná/rozepíná), ale z praxe s programováním termostatu Honeywell 91 bych tuto značku rozhodně nedoporučil - ten dotyčný termostat neumí česky, logika nastavování je šílená, hysterezi má jen 0,5C atd.
Po cca 2 letech jsem zakoupil český výrobek PT21 a to je jiná liga - umí samozřejmě česky, i ten stručný návod - jedna strana A4 brzy odložíte, hystereze je nastavitelná až do 0,1C atd.; cena na netu pod 1000 Kč - viz:
https://www.elektrobock.cz/digitalni-termostaty/c19

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 15:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
K regulaci typu ADEX, ke které patří také Váš RENES 01 je výrobcem doporučen termostat Honeywell RF 727 (bezdrát) nebo CM 707 (drát).

Termostat je sice dražší než píše pan Vinklárek, ale umí toho mnohem více než jen spínat a rozpínat podle teploty.

Výše uvedené termostaty pracují v desetiminutových cyklech, kdy podle toho zda teplota v místnosti klesá či stoupá, upravují délku svého sepnutí v daném intervalu. S tím počítá regulátor RENES 01, a podle délky sepnutí v dané desetiminutovce je schopen vypočítat teplotu topné vody tak, aby Vám teplota vzduchu v místnosti nekolísala.

Ostatní termostaty dokážou pouze sepnout pokud je zima, a rozepnout pokud je teplo. RENES 01 s nimi pracuje tak, že pokud sepnou jede na plný výkon, a pokud rozepnou, přestane topit. To má za následek značné kolísání teplot v radiátorech, a potažmo i teploty v domě.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 04.10.2017 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
pro porozumění, jak termostat vlastně pracuje doporučuji velmi zajímavý popis http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/PopisCM.pdf

Mám Honeywell 707. Osobně bych šel do bezdrátového (možnost změnit referenční místnost + lehčí instalace, žádné kabely). Jen jsem ho nemohl prodat :))

Ideální je zkombinovat termostat i s venkovním čidlem a nebát se experimentovat - třeba když je přechodné období - venku relativné teplo), tak jet jen na ekviterm, když je zima - kombinace ekvi + termostat.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Velmi názorně vysvětlená funkce termostatů Honeywell.
Děkuji za Váš odkaz.

Jen dodám, že pokud máte regulaci ADEX Comfort, RENES 01 nebo RENES AM, nedochází k přímému spínání zdroje/čerpadla dle termostatu.
Naše regulátory přijmou desetiminutový cyklus a na základě jeho délky ( a změny oproti minulé desetiminutovce) vypočítají a udržují stálou teplotu topné vody tak, aby systém nemusel příliš často spínat/vypínat čerpadlo/zdroj a přitom udržel přesně požadovanou teplotu nastavenou uživatelem.
Prodlužuje se tak také životnost komponent systému, a zvyšuje se tepelná pohoda.

Uff, dlouhá věta:)

Autor: Luděk Pražák
Datum: 07.10.2017 16:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Dobrý den,
tak dnes jsem nainstaloval pokojový termostat Honeywell RF 727 dle vašich rad v téhle diskuzi. Děkuji všem kdo se připojili. Dozvěděl jsem se od vás spoustu informací a možná ještě zkusím to venkovní čidlo (uvidíme jak bude vše pracovat). Jenom bych se chtěl zeptat jestli je zapotřebí nějak přenastavit ten termostat, než je nastavení z výroby (mimo programu, ten mám nastaven podle sebe). Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.10.2017 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Předpokládám že čas a datum jste si nastavil.
Jinak není nic třeba měnit.

Pokud dáváte přednost značení času 0-24 hodin, místo přednastavené 12AM a 12PM, můžete čas přenout takto:
Vypněte termostat (OFF)
Stiskněte zároveň 3 tlačítka:
šipku doprava / šipku doleva / informace (velké I)
nastavte místo 12, 24 a potvrďte OK.
Zapněte termostat na MAN nebo AUTO.

Autor: Kamil Kadlec
Datum: 17.09.2017 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, zlobí mě tento regulátor. Na začátku sezony se nechce chytit. Po zapnutí kotle jsou všechny ledky bez života. V loni se chytil až po několika minutách po zapnutí a potom už jel až do jara, letos mi zhasnul asi po půlce topení první den. Po lehkém poklepáním na CMK (centrální mozek kotle, ten bílý krám) obživl. Vidím rok 2010 tak to asi bude jeden z posledních modelů s relátkama, nemýlím se? Děkuji

<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 1541   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění