TZB-info - Evohome, systém chytré…
Společnost Resideo Technologies Inc. (NYSE: REZI), přední světový poskytovatel řešení v oblasti domácího komfortu a zabezpečení, přichází s vylepšeným systémem chytré regulace vytápění, Honeywell…
Dobrý den,
Rád bych založil toto vlákno pro všechny uživatele kotle
AM Licotherm, kteří potřebují poradit s nastavením optimálního výkonu kotle, s čištěním, či jakýmkoliv jiným problémem.
Jako soukromá osoba tímto kotlem topím v rodinném domě se ztrátou cca 18 kW.
Jako jednatel distribuční firmy těchto kotlů provádím osobně uvedení do provozu a následný servis.
Díky tomu, že mi během let prošlo rukama již několik set těchto kotlů, mohu poskytnout fundovanou radu která může pomoci k ideálnímu provozu tohoto kotle.
Cílem tohoto vlákna je vytvořit jakýsi list FAQ (často kladené dotazy), a umožnit tak uživatelům kotle bezproblémový provoz.
V každém dotazu prosím specifikujte, jakým způsobem máte zapojen kotel. Zda používáte 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat, venkovní čidlo, atd...
Čím více informací poskytnete, tím lépe Vám mohu poradit.
Pokud jste uživatelem kotle Licotherm, a jste s kotlem spokojen, budu rád když přispějete do této diskuze třeba nastavením parametrů svého kotle.
S pozdravem,
Ing. Jiří Trčka, jednatel
JT POTOS s.r.o.
tel: 736 111 818
Dobrý den, rád bych se podělil o vylepšení kotle Licotherm AM 24 Bio, které jsem vymyslel. V kotli budu v zimních…
Taky to píšu jako nesmysl. Protože tazatel píše že kotel nedá více jak 41st. Je to pro něj asi Španělská vesnice když…
Tepelná ztráta 19 kW je poměrně vysoká. Tomu bude odpovídat zvýšená spotřeba paliva. Množství, které uvádíte, je…
Dobrý večer pane Trčko , při přípravě kotle Carbo 2 stáří 6 let jsem zjistil, že ukapává voda že spodní části…
před 13 dny
Firma LING s.r.o. vyrábí ruční kovovou "frézku", ale v praxi se to neosvědčilo, protože napečence jsou velmi…
před 6 týdny
Dobrý den, máte nějaký tip na efektivní mechanické odstranění napečenců od pelet v koleni šnekovnice ? Něco jako…
před 6 týdny
2524 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý večer pane Trčko , při přípravě kotle Carbo 2 stáří 6 let jsem zjistil, že ukapává voda že spodní části svorkovnice čerpadla, viz foto., proto se ptám zda vyhodit, vyměnit, nebo zda lze opravit v nějakém elektroservisu.Děkuji za info.Stanislav Fiala 733 153 422.
Dobrý den, máte nějaký tip na efektivní mechanické odstranění napečenců od pelet v koleni šnekovnice ? Něco jako rotační kartáč ? Díky Tomáš
TP Tomáš Ptáček @tomas.ptacek630Firma LING s.r.o. vyrábí ruční kovovou "frézku", ale v praxi se to neosvědčilo, protože napečence jsou velmi pevné a rotační pohyb silou Vaší ruky je neodstraní.
Nejjednodušší řešení je majzlík a kladívko.
Retortu nemusíte čistit do hladka, postačí odstranit největší kusy nápeku, aby nebránili přikládání pelet.
Odstranění napečence by se mělo provádět jenou ročně po skončení topné sezony.
Pokud musíte sekat vícekrát ročně, je možné že máte zohnutý šnek který pelety drtí a tím zrychluje napékání.
Dobrý den, děkuji.
MM Monika Matúšková @monika.matuskovaOmlouvám se, pokud moje odpověď vyzněla kriticky.
Snažím se psát odpovědi tak, aby i ostatní návštěvníci fóra získali relevantní informace a neudělali podobnou chybu.
Nejste rozhodně sama, kdo řeší tento problém.
Poradil jsem Vám, kde najdete seznam proškolených topenářů na tyto kotle.
Jednoho máte přímo v Rakovníku.
viz: http://potos.cz/?pg=mapa
Jestli bude ochoten kotel instalovat za běžných podmínkem však nemohu zaručit.
Můžete zkusit nabídnout vyšší odměnu za práci, nebo se poohlédnout po menších firmách které mají nedostatek práce.
Dobrý den, zakoupila jsem kotel AM 24 LICOTHERM BIO s regulátorem RENES 02, nedostala jsem odpověď od Výrobce (Agromechanika) kdo by mi uměl kotel zapojit do otopného systému. Jsme z Rakovníka. Poradíte? Děkuji Matúšková 731 545 909
MM Monika Matúšková @monika.matuskovaKotle je nutné kupovat výhradně přes topenáře, který potom také dokáže zajistit montáž a následný servis.
Pokud si koupíte kotel z bazaru nebo někde od překupníka, předpokládá se, že si jej dokážete zapojit svépomocí.
Topenářské firmy obecně nechtějí instalovat kotle, které nedodali.
Výrobce poskytuje topenářům z kotle slevu, která souží k tomu, aby Vám ochotně v následujících minimálně 20 letech životnosti kotle drželi servis.
Sehnat kvalitního topenáře bude velmi obtížné, pokud mu nedoplatíte ušlou marži.
Můžete oslovit libovolnou topenářskou firmu, nebo se podívejte na proškolené topenáře zde:
http://potos.cz/?pg=mapa
V případě, že najdete topenáře, který bude ochoten kotel instalovat, ale nemá s kotlem zkušenosti, můžete jej odkázat na mne.
Pošlu mu projekční podklady a schémata, aby Vám kotel správně zapojil.
info at potos.cz
Dobrý den.
Můj dotaz se týká úpravy systému instalovaného v roce 2008. Stávající systém - viz schéma,využíval jedno čerpadlo v primárním okruhu a jedno v sekundárním okruhu. Na primární okruh byla bez samostaných čerpadel připojena větev kombinovaného bojleru pro přípravu TUV a větev napájející podlahové topení zimní zahrady. Postupem času se zvýšila ztráta zimní zahrady a systém nedokáže vytopit ZZ na požadovaných 12 °C. Rozhodl jsem se proto, že provedu úpravy a to že nejméně přidám čerpadlo do okruhu ZZ (Současně vyměním čerpadlo primárního okruhu za stejný typ - obě s nižší spotřebou). Viz schéma Návrhu úpravy. Jsem si vědom, že zpátečku musím přepojit až za čerpadlo primárního okruhu. Mám ale dilema odkud toto čerpadlo napájet a jak zapojit jeho řízení. Mohu napájení připojit na shodné svorky jako čerpadlo primárního okruhu a termostat na svorky od termostatu od bojleru TUV? Bude to takto fungovat nebo bude potřeba jiný systém regulací?
Děkuji za reakci.
Mojžíš
RM Radek Mojžíš @radek.mojzis528Pokud máte termostat "Zimní zahrada" připojen na stejné svorky jako "ADEX TTUV",
zapne ADEX kotel vždy, když kterýkoliv z těchto termostatů sepne.
Kotel potom bude pracovat na teplotu na něm nastavenou, viz parametr PT na kotlové regulaci.
Nové pomocné čerpadlo zimní zahrady pak připojíte na stejné svorky jako čerpadlo primárního okruhu.
Nevýhoda takového zapojení je v tom, že pokud sepne ADEX TTUV a začne se nabíjet bojler, bude v provozu i čerpadlo zimní zahrady.
Pokud by toto vadilo, musel by jste zapojení přepracovat takto:
Při tomto zapojení pracuje kotel jako tvrdý zdroj na konstantní teplotu.
Při sepnutí TTUV je nabíjen samostatně bojler.
Při sepnutí "termostatu zimní zahrady" je topeno pouze do zahrady.
Upozorňuji, že při topení do zimní zahrady není hlídána vratná voda do kotle (nízkoteplotní koroze). Předpokládám však, že zahrada nemá takový odběr tepla aby to kotel podchlazovalo dlouhodobě.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak omezit tvorbu napečenců v retortě při topení peletkami. Vlastním kotel AM24 9 let a poslední 3 roky topím peletkami. Adex comfort, on=10, off=50, 2,5 škvíry ventilátor. Letos v únoru se kvůli napečencům v retortě a díky tomu nahromaděným peletám na konci šneku zasekl šnek (chtěl se točit ale nemohl). Po osekání napečenců a odstranění nahromaděných peletek běžel šnek tak jak má. Bohužel v tomto týdnu se znovu zasekl a napečence jsem musel znovu odstranit.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, na konci "šneku " nám chybí kousek kovu ve spirále v. obrázek. Může to být důvod, proč nám nefunguje posun pelet? Děkuji za odpověď, Koudelová
JK Jiří Koudela @jiri.koudela346u mě to po 10 letech vypadá podobně. Nevím jak vypadá nový šnek. Ale tipoval bych to na napečence v retortě.
Přátelé, potřeboval bych poradit.
Již devátým rokem vytápím kotlem Licotherm AM 15 k plné spokojenosti rodinný dům (zateplený, spotřeba pelet cca 20 kg/den, když jsou mrazy). V přechodném období (říjen a listopad, březen a duben) kotlem netopím a vytápím doma hlavní prostor krbem (jen teplovzduch) a dětské pokojíčky elektrokotlem.
S ohledem na nárůst ceny elektřiny a dostatečnou zásobu pelet přemýšlím, zda nedát kotli šanci i v přechodném období a neponechat elektrokotel jako čistě záložní zdroj.
Jenomže potřeba tepla je v tom přechodném období poměrně malá. Odhaduji, že by stačilo, aby kotel běžel takových pět hodin denně (řekněme v čase 17-22 hodin) a mezi tím by byl v útlumu. V době, kdy by topil, by vyráběl takových 6 kW/h.
Moje otázka zní, zda bych takovýmto režimem kotel tak trochu netrápil? Nebudou mu vadit dlouhé útlumy? Nepovede to k příliš velkému zanášení a potřebě kotel co chvíli čistit? Anebo dokonce k jeho neúměrnému opotřebení?
Teplotu zpátečky (počas topení) mám ohlídanou. Problémy s prohoříváním pelet ani při delších útlumech nemám, v podstatě vše mám za ty roky provozně vylazené. Nastavení kotle je Pt 78, On 5, Of 40, Ut 25, rH 5, HY 2, dt 3, dF 15. Když je zapotřebí větší výkon, ubírám na Of. Ventilátor mám přiškrcený na dva otvory.
Předem děkuji za názory.
VK Vojtěch Kohout @vojtech.kohoutPokud se bavíme o jarních, případně podzimních měsících, nebude v tom problém.
Kotel sice může více dehtovat ve výměníku a na stěnách, ale to nepředstavuje problém pro životnost kotle.
Dehet neškrábejte.
Před ukončením topení je vhodné kotel nechat běžet na plný výkon cca 10 hodin, aby se dehet vypálil.
Horší už je provoz v létě pouze na ohřev vody v bojleru.
Pokud se nejedná o penzion kde ohříváte vodu pro 15+ lidí, tak dle mého názoru je to zbytečné trápení kotle s minimální úsporou na palivu oproti elektřině a za cenu opotřebení kotle. (celoroční provoz)
Dobrý den pane Trčko.. nevím čím to je ale zdá se mi že mi dlouho nahřívá kotel na požadovanou teplotu v domě a i teplota na vodě je kolem 40-45stupnu . Nemáte tip čím by to mohlo být. Kotel mám licotherm am24 a adex comfort06. Děkuji Kříž
OK Ondřej Kříž @ondrej.krizA ještě svítí kontrolka vločky není možné že by bylo špatné čidlo vratné vody?
Dobrý den, nemáte nějaký tip na on-line váhu násypky aby bylo možné při delší nepřítomnosti sledovat stav paliva v násypce na dálku, třeba v chytrém telefonu stejně jako termostat ? Stejně tak bych ocenil možnost vzdálené změny parametrů na kotli ale to už chci asi moc :-). Díky TP
TP Tomáš Ptáček @tomas.ptacekPořiďte si moderní plynový kotel a ten můžete řídit třeba i z Austrálie. Jinak, pokud máte topení na peletami, tak jsou kotle s pneumatickým doplňováním zásobníku. Při poklesu hladiny je zásobník automaticky doplňovaný ze sila.
Dobrý den, nemáte nějaký tip na on-line váhu násypky aby bylo možné při delší nepřítomnosti sledovat stav paliva v násypce na dálku, třeba v chytrém telefonu stejně jako termostat ? Stejně tak bych ocenil možnost vzdálené změny parametrů na kotli ale to už chci asi moc :-). Díky TP
Dobrý den chtěl jsem poprosit o radu ohledně vysavače na popel. Všichni me od toho zrazuji ale myslím že k automatu je to povinná výbava. Odsat popel při čištění a vyfoukat kotelnu při nakládání uhlí. Děkuji Voráček. jirkkav at seznam.cz
Dobrý den pane Trčko. Chci se zeptat na možný problém. Topím kotel AM15, při současné vnější teplotě 5 - 8 °C mám teplotu na termostatu Honeywell T3R nastavenou na 22°C. Při nastaveném výkonu kotle cca 10,4 kW (chod šneku 7, prodleva 47, ventilátor 75%) je požadovaná teplota dosažena, kotel přechází do útlumu. Teplota kotle je 72 - 75°C, teplota vratné vody 45 - 48 °C, 4cestný ventil otevřen cca 1/4. Je to v pořádku? Děkuji Korytar.
JK Jaroslav Korytar @jkorytarPokud máte nový kotel s regulací RENES, stiskněte tlačítko OK a zvolte odrážku INFO.
Tam se dočtete, jaká je teplota vratné vody. Teploměry na trubkách přichycené hliníkovou páskou neměří dobře.
Pokud máte starý kotel s externí regulací ADEX COMFORT R, zkontrolujte nastavení teploty vratné vody na parametru "vločka". Mělo by být nastaveno na 55 až 60°C.
Pokud je tato teplota dostažena, dioda s označením "vločka" nesvítí.
teplota topení
Dobrý den. Když už vše vypadá že je vše super tak se vždy něco po**** Tahle poučka platí dokonale :-) Takže i u mě. Dnes večer jsem se vrátil domů a zjistil ,že nefunguje podávání uhlí. Po rozebrání podavače jsem odhalil zlomený šnek těsně před koncem. Naštěstí se moc nekousl a šel vytáhnout retortou. Protože odkaz na servis na stránkách agromechaniky nefunguje tak se ptám kam zavolat. Jsem od Plzně... Napadl mě prodejce kotlů? Nejblíž mám asi ve Vlašimi. Případně přímo Agromechanika jestli tam někdo mezi svátky je? Předpokládám ,že obvolávat techniky kontrolující kotle nemá smysl. A taky nevím jaký šnek. Pokud jsem to pochopil správně tak jsou dva typy...jak poznám který je ten můj?
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlPokud jste schopen si šnek sám vyměnit, mohu Vám poslat náhradní na dobírku.
Cena šneku je 3030,- kč bez DPH plus poštovné a doběrečné.
Pro upřesnění modelu šneku potřebuji znát typ Vaší převodovky, a rok výroby kotle.
Typ převodovky najdete na štítku převodovky. Může to být např. LENZE, TOS, NORD nebo ABM.
Rok výroby kotle najdete na štítku kotle zboku.
Až budete mít potřebné informace, zavolejte na 736 111 818.
Dobrý den pane Trčko, prosím Vás o názor a případně radu. Pořídil jsem dům i s kotlem AM24 a jsem topič začátečník. PT70, čtyřcestný ventil, doba chodu šneku 10, přestávka 60 + Mám uhlí v bílých pytlích, ale bez popisu druhu. Máme doma krásný teplo, kotel vždy natopí a pak chvilku odpočívá a zásobník vystačí na 5 dnů. Po 5 dnech je však na můj vkus zanesený výměník (viz. příloha) Pročítal jsem komentáře zde v diskuzi a chápu že mám zřejmě málo vzduchu, zkusil jsem přidat ventilátor naplno a otevřít klapku také naplno. Je to o kousek lepší. Můj dotaz zní, je toto v pořádku? Když se 5 dnů kotle nemusím všimnout a pak doplnit uhlí a vyčistit? Děkuji za odpověď. L.S.
LS Lukáš Schovanec @lukas.schovanecProti nadměrnému zanášení můžete kromě toho co jste už udělal zkusit toto:
1) Nastavit PT = 80 : vyšší provozní teplota umožní kotli lépe spalovat prchavé látky z paliva, a tím omezit usazování popela ve výměníku
2) Zkontrolovat, že regulace 4-cestného ventilu funguje. Regulace musí udržet vratnou vodu do kotle na cca 60°C. Pokud nemáte teploměr na trubce, můžete pořídit alespoň příložný pro orientační měření.
Nemáte-li na ventilu regulaci, a přivíráte jej ručně, je toto příčina nadměrného zanášení.
Kotel je podchlazován, a proto nedokonale spaluje.
Kupte ADEX COMFORT R, Servopohon, a pokojový termostat, a nainstalujte.
Viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
strana 8 a 9.
Upozorňuji, že je třeba dodržet zapojení, a mít dvě oběhová čerpadla, jak je ve schématu.
Pokud budete regulaci instalovat sám, můžete koupit přímo od nás na info at potos.cz
Máte-li svého topenáře, který provede instalaci, nakupte přes něj. Budete tak mít pravděpodobně levnější cenu práce.
3) Je také možné, že nemáte vyčištěny vzduchové cesty a proto kotel nemá dost vzduchu.
Jednou ročně je třeba čistit také:
a) vzduchové cesty ventilátoru - okénko dole pod hořákem (otevřete spodní dvířka a podívejte dovnitř) - povolíte 4x šroub pomocí klíče č. 13 a prostor za krytem vysajete nebo vyhrabete.
b) Zadní sběrač spalin - dvě křídlové matky v horní zadní části kotle (shora). Sejmout víko a vybrat popel až na kovové dno.
c) Přes servisní otvor vyčistit kouřovod (trubka mezi kotlem a komínem). Nemáte-li servisní otvor, musíte trubku zatlačit do komína a vyjmout. Vyčistíte mimo kotel a nasadíte stejným způsobem zpět.
Dobrý den pane Trčka,chtěl bych vás požádat o pár rad.Vlasníme kotel Licotherm 26 Bio,který je zapojený dle doporučení výrobce,topime hnědým uhlim ořech 2.Kotel sme pořizovali v době kdy byl dům v původním stavu,nyní proběhla rekonstrukce kdy se dům zateplit 15cm polystyren,ve stropě 32 cm vaty,na střeše 160mm nadkrokevni izolace a mezi krokvemi 16cm vaty,všechny okna 3 skla.Kotel nyní provozují na minimalni vykon:vetrak -80%,40,40,šnek:7 podávání,62.
Chtěl bych se zeptat zda je v pořádku teplota kotle 72C a teplota vratné vody 68C a vodu do radiátoru mam nastavenou na 42C?Dale bych se chtěl zeptat,jestli je na noc možné nastavit teplotu vody do radiátoru,treba na 36 C a jestli ano, má to nějaké následky na pro kotel?Nebo je vhodnější nastavit stálou teplotu vody např.45C a škrtit radiátory termo hlavicemi,ted mam všechny radiátory otevřený na plno a nemám tušení co by se stalo s kotlem kdybych je přivřel ?Předem děkuji za odpověď.
SK Stanislav Kotek @stanislav.kotekPokud máte nový kotel s regulací Renes, a máte jej správně zapojen přes čtyřcestný ventil, tak nemůžete nijak ovlivnit provozní teplotu kotle. Kotel si sám vypočítává vhodnou teplotu podle požadavku na topení. Podle toho co píšete provozujete kotel pravděpodobně na nouzový režim s nastavením topné teploty do radiátorů přímo na kotli. Hlavice na radiátory můžete libovolně přiškrtit ale vždy nechejte alespoň jeden radiátor bez hlavice a nebo s hlavicí naplno otevřenou aby se kotel měl kde vychladit v případě havárie. Pro pohodlnější provoz Doporučuji zakoupit pokojový termostat Honeywell T3R. Pak nebudete muset řešit hlavice a přímo v obývacím pokoji si nastavíte vhodnou teplotu na den i noc.
Dobrý den pane Trčka. Potřeboval bych poradit. Na kotli mám nastavenou teplotu pt 70°, 10 on, 40 off, Rh 8, klapka na 2,5 škvíry, ale kotlova teplota mi stoupne jen na 63°. Kotel am24, straší myslím 11let, topím uhlím bilina, zatím dělám rekonstrukci domu a mám zapojenych 5 radiátorů, takže jen pritapim aby tu nic nezamrzlo. Jak nastavit kotel aby se nahrál na požadovanou teplotu a pak šel do útlumu? Předem děkuji za odpověď
Dobrý den, prosím o radu, jaké hodnoty mají být nastavené na Adexu comfort C06? Děkuji Kříž
OK Ondřej Kříž @ondrej.krizTo záleží jaký systém používáte.
Starší ADEX Comfort 06 umí 4 systémy.
Návod zde:
http://potos.cz/htm/navody/Comf06_A4.pdf
Pokud používáte 4-cestný ventil pro řízení kotle, viz návod výše na straně 7, znamenají prvky zleva dorpava toto:
T-MIN "požadovaná teplota v radiátorech při vypnutém pokojovém termostatu"
(hodí se, pokud chcete, aby radiátory mírně vlažily i v noci)
Tuto funkci vypnete otočením přepínače nadoraz doleva. (na 10°C)
T-MAX "maximální povolená teplota do radiátorů"
(ochrana proti opaření)
Nastavte dle libosti.
Regulátor si sám vypočítý vhodnou teplotu mezi nastavenými mezemi T-MIN a T-MAX.
TROJÚHELNÍK "Maximální povolená teplota kotle"
(cokoliv nad tuto teplotu bude vypuštěno do radiátorů, aby nedošlo k přetopení. Přitom však nebude překročena teplota T-MAX)
VLOČKA "požadovaná teplota vratné vody do kotle"
Většina výrobců požaduje 60°C.
Pokud napíšete více údajů, třeba jaký kotel používáte, a jak je zapojen, lze poradit také přesné hodnoty.
Dobrý den,
již měsíc topím v kotli Licotherm AM24 Bio hnědým uhlím. Vše probíhalo bez problému nicméně včera po vyhasnutí, když jsem zapomněl dosypat uhlí. A znovu zatopil teplota kotle vyšplhala na obvyklých 63 stupňů avšak do radiátorů se pouštěla voda jen cca 35° to trvalo asi 5 hodin a jen to klesalo/stoupalo o cca 2°.
Používám regulaci Adex, 4cestný ventil. Nastavení kotle je dle tabulky na potos.cz na 16kw
klapka je otevřená naplno.
Nevíte čím by to mohlo být ?
Děkuji
PK Petr Krob @petrkrobPokud máte obvyklou teplotu kotle 63°C, tak má kotel nízký výkon.
Provozní teplota kotle by se měla pohybovat kolem 70°C.
Primární funkcí regulace kotle je zasjistit, aby Vám kotel nezkorodoval.
Toho se dosahuje udržováním teploty vratné vody mezi 55 a 60°C.
Nemá-li vratná voda tuto teplotu, nepovolí regulátor otevření směšovacího ventilu.
Dlouhý zátop který popisujete, může mít více příčin.
Může se například nabíjet studený bojler, který spotřebovává výkon kotle.
Nebo může být podchlazen dům, který intenzivně ochlazuje vodu v radiátorech,a tím spotřebovává výkon.
Řešení:
Pokud se tento problém objevuje jen prvních pár hodin po zátopu, a potom se vše srovná k Vaší spokojenosti, nechte to tak. Jedná se o přechodný jev který, pokud budete pravidelně doplňovat násypku, nastane jen jednou ročně při zátopu.
Pokud se tento problém objevuje často, například ráno při přechodu z noční na denní teplotu, nastavte vyšší výkon kotle podle tabulky:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Výše uvedené platí v případě, že máte nový kotel licotherm. Tak jsem to vyrozuměl z informace, že jej používáte měsíc.
Pokud máte kotel z bazaru se starší regulací, mohou být příčiny jidne. V takovém případě mi zavolejte na 736 111 818.
Dobrý večer, po krátké epizodě s vadným transformátorem regulátoru LH_REG, kotle Licotherm AM 24 Bio z roku 2008, je kotel opět v provozu. Po naplnění zásobníku peletami, nastavení parametrů kotle na Pt 70, on 7, oF 70, Ut 15, UE 20, rH 3, HY 2 a nastavené klapce ventilátoru na 2,5 otvoru, kotel jede na minimální výkon. V útlumu (po dosažení 70 stupňů a vypnutém termostatu) se ale stává, že kolem hřídele šneku jde kouř do místnosti i když je celé těleso šneku chladné. Nejde tedy o prohořívání paliva. Z nějakého důvodu je pro vzduch z ventilátoru snazší proudit přes hřídel šneku do uzavřené kotelny než přes vyčištěnou retoru, vyčištěný kotel do vyčištěného, 11 metrů vysokého, zděného komína. Pokud tušíte, rád se něco nového naučím. Předem díky
TP Tomáš Ptáček @tomas.ptacekNa jak dlouho přejde kotel do útlumu? Nízký a spadlý komínový tah díky nízké teplotě spalin v útlumu a inverzní počasí mohou navodit ztrátu komínového tahu.
Dobrý den,asi jste měl pravdu , že reg.je v pořádku,chci se zeptat (nejl.vidět)jak vyměnit hl.kotlove čidlo a hav. termostat děkuji.
TZ Tomas Zidek @tomas.zidek160Postup výměny hlavního čidla a havarijního termostatu:
1) Pomocí kurtny si ve střední části kotle stáhněte plechy kotle k sobě, a dobře utáhněte.
Kurtnou obtočte celý kotel dokola.
2) Otevřete horní dvířka kotle a odšroubujte dva vruty které poutají horní plech kotle k železné kostře. Jsou viditelné při pohledu zespodu nahoru. (v horním límci dvířek)
3) Nadzvedněte opatrně horní plech kotle v přední části co Vám kabeláž povolí.
(jako kapotu u motoru auta)
Vložte pod plech nějakou vzpěru, aby jste měl volné ruce. Postačí menší polínko nebo montážní klíč.
4) Zhruba uprostřed horní čísti kotle pod izolací z vaty najdete hlavní kotlové čidlo a havarijní termostat.
Dobře se podívejte, jak jsou upevněny, případně si to raději nafoťte.
5) Vyjměte obě čidla z uchycení a postupujte podle kabelu k řídící jednotce, kde kabely vyšroubujte ze svorkovnice.
6) Do svorkovnice přišroubujte nové čidlo a nový havarijní termostat
7) Obě čidla uchyťte stejně, jako to bylo předtím. (viz fotografie kterou jste si měl udělat)
8) Přiklopte zpět horní plech a zašroubujte dva vruty horníh límce dvířek
9) Odstaňte poutací kurtnu.
Kurtna je důležitá, protože jinak se Vám plechy rozjedou do stran, a bude velmi obtížné plechy znovu sesadit dohromady.
Horní plech totiž pomocí drážek drží také boční plechy na správném místě.
Dobrý den, Licotherm AM 26 Carbo 2 při zatápění kouří a kouř nejde do komína. Po rozdělání nehoří klasicky malým plamenem ale dlouhým a nemůže vyhnat teplotu kotle na obvyklých 80 stupňů. Kotel také každoročně jednou za sezonu prohoří do šneka.
Napadá Vás čím by to mohlo být?
FS František Spilka @franta00Tak to zatápíte jednou za sezonu a to je asi studený komín a venku teplo je jasné že máte vše vyčištěno i hořák. Že někomu prohořelo uhlí jsem ještě neslyšel, může to být dlouhým útlumem nebo netěsní zásobník paliva.
Dobrý den, několik týdnů zpět jsem psal příspěvek o šamotových deskách ke kotli Licotherm AM 24 Bio pro topení dřevem. Musím bohužel konstatovat, že desky z OBI, začali časem praskat. Není to až tak zásadní problém, prostě jsem je jako puzzle po vyčištěni kotle naskládal zpět. Nedalo mi to a koupil jsem ještě šamotové cihly (taky v OBI :) ) a používám je už asi 3 týdny. Došlo sice ještě k většímu zmenšení topeniště, ale protože přikládám po 2 půl polenách, tak mě to nijak nelimituje. Šamotové cihly mají rozměr 250x123x65 a vlezlo se jich do kotle 8 ks + v zadní části zůstala deska 400x200x20. Není třeba je již nijak zajišťovat, krásně samy stojí na roštu, čištění je komfortnější. Věřím, že díky svým rozměrům, již nebudou praskat. Když ale porovnám šamot z OBI s originálním šamotem kotle Licotherm, tak originál se jeví daleko kvalitnější. Stejný rozměr desky je těžší. Původně jsem ještě zvažoval dát jednu šamotovou desku na horní část cihel pod výměník, mám ale strach, že praskne a spadne do topeniště. Možná se dá sehnat šamot ve vyšší kvalitě někde jinde. Pokud jste někdo obkládal kotel šamotem a máte jej odjinud než z OBI, rád bych věděl, jak Vám vydržel. Přeji hezký den
Dobrý den, prosím o radu,přetopil jsem kotel licotherm 24(dřevem)na displeji mi naskakuje Re 192,objednal jsem nový regulátor (rada z firmy), než dojde nemůže to bít teplotní čidlo a jak ho odzkoušet děkuji T.Ž.
TŽ Tomáš Židek @tomas.zidek771Pokud regulátor funguje, a zobrazuje data na displeji, s největší pravděpodobností není vadný.
Postačí vyměnit hlavní kotlové čidlo a havarijní termostat.
Tuto sadu seženete do 500 korun, ideálně přímo od výrobce, firmy KTR s.r.o.
Dobrý den mám dotaz mám také kotel licotherm am 24 s regulaci adex a zajímalo by mně proč po uzavření regulace na pokyn termostatu kotlová téplota vystoupá na 90-92 jestli to tak má být nebo ne. Dekuji
MJ Monika Jírovcová @monika.jirovcova675Záleží co máte na ten kotel zapojené - 4cestný ventil radiátory
Včera jsem po půlroční odstávce zatopil a kotel se začal chovat divně. Při teplotě cca 60 náhle začal ukazovat vice než 100 a padal do havarijního stavu. Myslel jsem, že to je vadné čidlo havarijního termostatu ale choval se stejně i když jsem toto vyndal z patice pod vrchním víkem a nechal tam jen provozní termostat. Čidlo jsem tedy vrátil. Po pár hodinách normálního provozu, kdy jsem se už radoval, že se vše uklidnilo, začala vypínat řídící jednotka úplně a vše utichlo. Po vypnutí a zapnutí několikrát na pár vteřin či minut naskočila a pak zase vypnula. Vyzkoušel jsem obejít pojistku 3,5A ale chovala se stejně. V posledních pokusech jsem manuálně vyhrnul uhlí z retory aby neprohořelo do násypky a kotel vypnul. Můj neodborný odhad je vadná řídící jednotka nebo termo čidla ale nevím, zda se při jejich poruše jednotka vypíná zcela i s displejem, jakoby do ní nešel proud.
To vše se samozřejmě stalo v pátek večer, kdy mi bylo už trapné někam volat. Prosím o pomoc/radu. Mám v domě ženu a děti a umíte si to asi představit bez tepla.
TP Tomáš Ptáček @tomas.ptacekPředpokládám, že se jedná o starší kotel AM Licotherm s regulací LH-REG.
Máte tam malý displej co zobrazuje pouze teplotu kotle, a vedle toho 3 tlačíka. Tužku a dvě šipky.
Pokud je toto Váš kotel, bude s vysokou pravděpodobností vadné napájecí trafo uvnitř regulátoru. Špičky napětí matou odporová čidla a ty pak ukazují nesmyslné hodnoty.
Při vážnějším poškození potom celý regulátor vypíná pro nedostatek napětí.
Řešením je výměna regulátoru, kterou zvládnete i svépomocí, protože je připojen jednoduše na konektorech.
Nová řídící jednotka stojí 3652,- kč bez DPH, a mám ji skladem.
Nevím odkud jste, ale pokud to máte blízko do Luhačovic, mohu Vám ji vydat i nyní o víkendu.
V opačném případě ji objednejte na info at potos.cz a zašleme ji poštou v pondělí.
Bude-li záváda jinde, což nepředpokládám, můžete nový regulátor vratít za plnou cenu.
tel: 736 111 818
Tak já se také přidám ,když to tu dnes tak žije :-) Mám jeden obecný dotaz a pak dotaz ke kotli.
Jakou máte zkušenost se servisní podporou v rámci Čech? Na Moravě to asi funguje. Ale já mám problém ,že kromě zde na fóru jakýkoliv dotaz na servis zůstává bez reakce.
A teď dotaz. Mám Licotherm AM24. Asi před 14 dny mi konečně dorazilo uhlí a přešel jsem z peletek na uhlí.
Měl jsem z minula trochu jiné nastavení kotle a tak jsem nastavil dle doporučení na výkon 26.6kW akorát výkon ventilátoru mám nastaven na 100%
Vše dle http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Nicméně mi příjde ,že je něco špatně. Dost se mi zanáší celý kotel ani ne dehtem ale spíše jemným tmavým popílkem. Ale řekl bych že hodně.
Dále to vypadá jakoby ventilátor profukoval jen na straně bližší k násypce a na druhé straně se hromadí rozdrcené a ne plně spálené uhlí.
Kde může být problém?
Může být nedostatečný výkon ventilátoru?
Na jaře se mi stalo ,že přestal foukat a tak jsem ho odmontoval a profoukl a pak se rozběhl. Ale nevím zda na 100%
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlPodobných dotazů ohledně servisu dostávám značné množství, proto se o tomto problému rozepíši podrobněji a obecně.
Při volbě dodavatele kotle, tedy montážní firmy, je dobré vybrat takovou, která zajistí jak dodání a instalaci kotle, tak následný servis. Montážní firmy mají poměrně slušný rabat od výrobce. To proto, aby následně byly schopné a ochotné zajišťovat právě servis.
Takových firem existuje poměrně dost, jak v Čechách, tak na Moravě.
Při výběru nehleďte jen na cenu, ale ptejte se také, zda dokáže Váš dodavatel zajistit případné opravy.
Pokud si někdo koupí kotel na ESHOPU takzvaně "se slevou", a kotel doma nainstaluje s pomocí Franty od vedle, bude se potom muset se servisem obracet na Frantu. (Tímto se omlouvám všem Františkům :)
Patříte-li mezi nešťastníky, kteří mají kotel "se slevou", případně Vaše topenářská firma zanikla, máte dvě možnosti:
1) Nebojíte se vzít do ruky nářadí a zašpinit se? Popište svůj problém zde na fóru, u složitějších problémů mi můžete zavolat na mobil uvedený v úvodníku. Dostanete návod k opravě, případně zašleme potřebné náhradní díly, a opravu provedete sám.
2) Nepatříte mezi zručné, a šroubovák ve Vás vyvolává hrůzu?
Pak Vám zbývá obvolávat okolní topenáře, a prosit aby Vám s opravou pomohli.
Podobné telefonáty doporučuji začínat větou:
"Potřeboval bych pomoct se servisem kotle Licotherm / Energo. Je mi jasné, že kotel nemám od Vás, ale pokud pomůžete zaplatím Vám dvojnásobek Vaší běžné sazby."
Pokud zareagují tak, že kotel moc neznají, můžete odpovědět "Mám odborníka na telefonu, který Vám vysvětlí co je třeba udělat. Já sám si na to netroufám"
Pokud budete dostatečně trpěliví, určitě někoho seženete.
A nyní k problému na který se ptáte.
Pokud hoří palivo dobře jen na straně násypky, máte ucpané vzduchové cesty v hlavě hořáku.
Patříte-li ke skupině 1), zde je návod jak si pomoci. :)
a) Kotel vyhasnete a počkáte až vychladne.
b) Otevřete spodní dvířka, a před sebou uvidíte obdélníkové okýnko přichycené 4mi šrouby. Použijete klíč č. 13 a okýnko sundáte.
c) Vysajete nebo vymetete prach uvnitř.
d) Okýnko znovu nasadíte a přitáhnete šrouby
Nyní můžete znovu zatopit.
Obecně kotel hodně sazuje v případě, že má málo vzduchu.
Dobrý den,mám kotel Licotherm AM24 r.v. 2012 bez dodatečné regulace (žádný ADEX) pouze s připojeným pokojovým termostatem, 4cestný ventil ovládaný ručně. Včera jsem po letní sezoně uvedl kotel do provozu. Vše vypadá, že šlape jak má až na kotlový okruh (do okruhu zapojen TUV). Kotel topí, za 4-cestným ventilem jde do topného okruhu teplá voda (čerpadlo zde funguje) a radiátory v domě topí. Bojler na TUV je připojen do kotlového okruhu (ventily před a za bojlerem jsou otevřené), bohužel trubky vedoucí k bojleru jsou studené - vstupní i výstupní téměř po celé délce.
V čem může být problém? Je na kotlovém okruhu nějaké čerpadlo přímo v kotli, které mohlo odejít? Můžou být zanesené trubky / vedení v bojleru (jak prověřit/ev. nechat vyčistit)? Může provoz v tomto stavu kotli ublížit (TUV bych mohl nahřívat na elektriku)?
Děkuji moc za rady. P. Křeček
PK Pavel Krecek @pavel.krecekTo zaleží jak to máte zapojené. Asi tam máte dvě čerpadla a můžete tam mít i třetí pro ten bojler. Čerpadla musí být nějak zapínaná a tak problém může být kdekoliv. Možná že se některé čerpadlo nerozeběhne. Z těch informací co jste napsal se nedá přesněji poradit.
Dobrý den, na kotli am 26 carbo se mi začala uprostřed lehce drolit šamotová klenba, doporučujete výměnu nebo to nevadí? Děkuji za odpověď
Dobrý den, chtěl jsem vás poprosit o názor na Kotel licotherm am24 bio a topení pouze dřevem? Dekuji. Poprosil bych odpoved na email jirkkav at seznam.cz
JI Neznámý @jirkkavPokud máte zájem o neveřejnou radu, napište na email info at potos.cz
Dobrý den, rád bych se podělil o vylepšení kotle Licotherm AM 24 Bio, které jsem vymyslel. V kotli budu v zimních měsících topit peletami, ale v přechodném období, tj. jaro a podzim sem se rozhodl přitápět dřevem. Jsem relativně nový majitel tohoto kotle, montáž proběhla v Dubnu 2022, topím tedy velmi krátce. Rozhodl jsem se tedy, že si pořídím šamotové desky, které oba boky a zadní stranu plechu kotle ochrání a prodlouží jeho životnost. Desky jsem zakoupil v unihobby, zadní rozměr je 400x200x20, boční rozměry jsou 500x200x30, nemusí se tedy nic zařezávat, desky přesně sedí. Desky jsem na přední části zajistil vinklem se šrouby M8, jemně jsem přitáhl k roštu. Je tak snadné šrouby pouze povolit, vinkle posunout, vyndat boční šamot a přední část roštu a vysát tak retortu, která se časem plní uhlíky ze spáleného dřeva. Došlo tak sice ke zmenšení topeniště, což se ale ukázalo jako výhoda, protože ventilátor tak dosáhne po celé ploše topeniště a není třeba již z boků posouvat nedopalky směrem ke středu. Cena šamotů a vinklů vyšla do 1000 kč, Vše nafoceno. Pokud by se někdo rozhodl zakoupit a podařilo by se Vám sehnat vyšší šamotové desky, třeba 500x300x30, stálo by za zvážení přikoupit ještě jednu desku, která by se vsunula pod výměník. Měřil jsem to a mělo by to vycházet. Já jsem tuto velikost bohužel nesehnal. Zvýší se tak asi účinnost kotle. Na druhou stranu bude zase horší přístup k čištění retorty, což u nižších desek není. Přeji hezký den
PJ Petr Janál @petr.janalChtěl bych se zeptat na zmíněné ~0,7mm propaly. Mám AM24 r.v. 2006 a dovolím si tvrdit, že plech kotlového tělesa je na pohled jako nový. Topilo se několik sezón o2 z bíliny, pak hodně dlouho peletkama. To máte opravdu díry v plechu nebo jen v dehtu z kusového dřeva ? Pokud by to ale byl jen dehet, tak byste asi nepsal :)
Dobrý den. Rád bych se zeptal zda lze v kotli AM 24 Bio spalovat i pelety např. slunečnicové nebo ze slámy? Dále by mě zajímalo jestli je rozdílné nastavení pro dřevěné pelety velikosti 6 a 8? Začal jsem teď topit 8 mm a dost se mi spékají. Děkuji za odpověď
FO František Opluštil @frantisek.oplustilAno lze.
U pelet z obilnin a podobných plodin je ale třeba počítat s několika nevýhodami oproti dřevním peletám.
1) Velké množství popela, vynášení popelníku týdně místo měsíčně
2) velké množství sazí, čištění výměníku týdně místo měsíčně
3) vyšší spotřeba. Zde záleží na množství příměsi. U čistě slunečnicových pelet je spotřeba až o třetinu vyšší než u čistých smrkových pelet.
4) Pokud jsou obiloviny z hnojených polí, hrozí také zvýšená koroze kotle. Obsahují totiž dusičnany které ocel rozežírají. Není to tak že by kotel zkolaboval za rok, ale místo 25 let vydrží třeba jen 15.
Tento typ pelet se tedy vyplatí jen pokud je seženete opravdu levně.
Velikost pelet nehraje u Licothermu roli. Kotel dokáže spalovat 6,8,10 ale i 12mm pelety.
Obecně je výhodnější spalovat menší pelety, protože lépe prohoři a nemají tak vysoký nedopal.
Pokud se Vám pelety spékají, je to tím že nejsou z čistého dřeva, ale mají nějakou příměs. Pelety se často pančují slámou, která se spéká a tvoří hroudy.
Spečence ale nezabrání spalování, jen je potom dríve naplněn popelník.
Přeji dobrý den. Měl bych dotaz na použití regulátoru MIDI 2020 u zapojení s čtyřcestným ventilem. Jedná se mi o to, zda jde použít regulátor při samotížném kotlovém okruhu, kde by byla výška samotížného okruhu cca 1,5m s dostatečnou dimenzí trubek a čerpadlo by bylo pro okruh topení. V návodu o tomto zapojení není zmínka. Vím, že nákladově při zhotovení je při dnešních cenách materiálu nevelký rozdíl, ale provozně jsou dvě čerpadla již znát.
Děkuji za odpověď. (kotel 25kW a dimenze trubek 35)
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteAdex MIDI 2020 nepustí vodu z kotle, dokud se neprohřeje vrat na teplotu 60°C.
Hrozí tedy riziko, že samotížka nebude dostatečná a kotel bude vypínán svým vlastním termostatem kvůli přehřátí, protože vratná voda nebude dostatečně teplá.
Po otevření 4-cestného ventilu může také dojít k tomu, že oběhové čerpadlo vžene studenou vodu z radiátorů zpět do zpátečky kotle, protože snadno přetlačí samotíž kotlového okruhu.
Ventil potom bude cyklovat a neustále otevírat či zavírat.
Pokud použijete dvě čerpadla, servomotor se ustálí na určité poloze dané výkonem kotle, a systém bude fungovat plynule.
Systém s jedním čerpadlem je tedy možný, ale jeho funkce nebude plynulá a bude vyžadovat častý zásah regulace do polohy ventilu.
Dobrý den potřeboval bych poradit ohledně produktu kotle licotherm am 24 mohl bych vám zavolat děkuji Zídek
JZ Jaroslav Zídek @jaroslav.zidekZavolat samozřejmě můžete. Můj telefon je 736 111 818.
Vážený pane Trčko, koupil jsem nemovitost vybavenou kotlem AM42 rv.2006, kotel řízen regulací AdexComf06. Problém mám s čerpadlem kotlového okruhu. Po spuštění regulace, zátopu a spuštění kotle se vše tváří normálně - adex svítí zimní režim a Tmin, na kotli svítí požadavek na teplo (kontrolka T na ovládání kotle), svítí režim provoz a ventilátor, podavač podává jak má. Problém je, že nesvítí kontrolka čerpadla a čerpadlo se netočí. Čerpadlo je připojeno pouze do kotle, z adexComf06 k němu nic nevede. Před testováním kotle jsem čerpadlo odpojil, zkusil připojit "natvrdo" na 230V, funguje, točí se.
Dotazy:
Při jaké teplotě případně jiném podnětu má spínat čerpadlo kotlové zpátečky, resp. jaké je standardní chování čerpadla krátkého okruhu? Má běžet pořád/kdykoliv svítí "provoz"/když svítí (7)/jiné chování?
Jak byste prosím hledal chybu?
(regulace na kotli v příloze - z návodu - nejsem teď u kotle, abych vyfotil naživo). Jen pro přesnost - na zdi visí ještě externí adexComf06.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, máme kotel na peletky licotherm am42 r. v. 2010 s pokojovým termostatem , po letní sezóně jsem kotel připravil na zátop, kotel vyčištěn, dopuštěná voda do topných těles, v přízemí máme podlahové vytápění, v patře radiátory, při natápění kotle na příslušnou kotlovou teplotu se ventil, který pouští ohřátou vodu dále do systému otevřel úplně na doraz, což se mi ještě nestalo, tudíž se kotel nemohl dostat na požadovanou teplotu a stále natápěl, musel jsem ventil zavřít ručně, aby se kotel dostal na svou teplotu, poté jsem ho vrátil zpět a samozřejmě šla teplota kotle ihned dolů a začal hned natápět, bez zavření se kotel na svou teplotu nedostane a neustále natápí, ventil se sám o sobě nezavře, zůstává plně otevřen dokud jednoduše kotel nepotřebuje všechno palivo, pak se vrací do polohy zavřeno, ventil má pouštět postupně až po dosažení kotlové teploty, přičemž se nikdy neotevře úplně, prosím o radu, čím by to mohlo být, děkuji Kolner.
DK David Kolner @david.kolnerNemáte někde špatný kontakt na čidle za ventilem nebo špatně upevněné čidlo na trubce?
Zdravím, po deseti letech budeme letos přecházet z peletek na ořech 2. Vysoká cena a prakticky nedostupnost nás donutila. Kotel je Licothem AM 24. Bohužel ačkoliv vím, jak se co chová s peletkama a jsem s nimi schopný rozlišit Biomac od Stora Enso, tak u uhlí tápu, zdali je vše správně. Kotel jede aktuálně na minimum 10s ON, 90s OFF, ventilátor jsem přidal na 5 a bez žádného zaclonění škvír. Trubky pro sekundární vzduch jsou špatně a krátké, prosím na fotkách ignorujte. Uhlí je mostecké balené Ridepal EKO. Nejsem si jistý, zdali zbytky vypadají správně a zdali se správně tvoří sopka v hořáku. Zbytky po odebrání nečoudí a jsou chladné. Nicméně po cca třech dnech jsou toho dva plné kbelíky. Nevím, jestli přidat otáčky na ventilátoru, dát méně vzduchu atd... Kotel nečoudí, co se týče spalin a výkonu, myslím, že je vše správně, jen ten odpad... Ale třeba je to u uhlí normální... Předem děkuji za rady a sdílení zkušeností.
LD Lukáš Dziadkowiec @lukas.dziadkowiecPodle mě je lepší uhlí Bílina O2. To uhlí není dobře prohořelé.
Dobrý den pane Trčka.Chtěl bych se zeptat jestli lze v kotli Licotherm 26 Bio spalovat alternativně hnědé uhlí ořech 2?Jestli ano, tak za jakých podmínek a nastavení?Děkuji mnohokrát za odpověď
SK Stanislav Kotek @stanislav.kotekSpalovat je lze.
Nastavení je téměř stejné jako pro dřevní peletu.
Oproti peletám je třeba přidat vzduchu.
Pokud máte ventilátor EBM PAPST, otevřete jej naplno, a regulaci ventilátoru nastavte na 100 procent.
Pokud máte jiný ventilátor než EBM PAPST, klapku otevřete pouze na polovinu.
Problém by nastal v případě, že máte kotel na dotaci a chytne Vás u toho dotační úředník.
Ve smlouvě jste se totiž zavázal spalovat certifikované palivo, což ve Vašem případě jsou pelety.
Kotel ovšem snese jak hnědé, tak černé uhlí O2, ale také kusové dřevo pokud si pořídíte rošt.
Dobrý den.
Mám kotel licotherm am 26 Combi. V létě jsem ho čistila a vyndala samotky a bohužel teď nevím jak tam patří. Můžete mi poradit s poskladanim.Děkuji Hana. D.
HD Hana Dochtorová @hana.dochtorovaStrana 5 v návodu.
Pokud nemáte papírový, můžete využít ve formě PDF zde:
http://www.potos.cz/htm/navody/licotherm…
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Řešení od Licothermu konkrétně AM24 mám od roku 2013. Momentálně bych chtěl vyměnit oběhové čerpadla. Kvůli úspoře elektřiny a taky jedno z nich dost často "blbne". Jsou to viz obrázek. Koukal jsem že se dají sehnat se znatelně nižší spotřebou. Můžete mi poradit nějaké konkrétní nebo se mám prostě orientovat podle parametrů současných čerpadel?
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlDovoluji si tvrdit že většina topenářů doporučí zn. Grundfos a typ Alpha 2. Možná se dá ještě koupit set 2 čerpadel kolem 5tis. Kč (maloobchodní cena).
Dobrý den pane Trčko,
mám pokojový termostat Honeywell evohome (https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-re… a nevím si přesně rady s nastavením jaká má být "četnost cyklu" (3x, 6x za hodinu) a dále pak "minuty doba sepnutí (1-5min), ovládám jím kotel s regulací Renes 02.
Mohl byste mi z Vaší zkušenosti poradit, jak pok. termostat správně nastavit aby s Renes 02 správně komunikoval?
Předem moc děkuji
Tomáš Michal
Zdravím. Z preventivních důvodů jsem se pustil do pročištění převodovky šneku. Ukázalo se, že šlo o dobrý nápad, protože po vypuštění oleje z vany jsem nalezl několik kovových úštěpků. O stavu oleje raději pomlčím. Nicméně bych chtěl převodovku pročistit kompletně, ale nedaří se mi rozebrat posledních pár dílů a nechci používat bezhlavou sílu. Domnívám se že první by měl jít pryč vstupní šnek, ale neumím dostat pryč plastovou "zátku" ? Hádám, že by měla jít vytlačit přes vystupující hřídel, ale nevím. Předem děkuji za rady.
EDIT: dotaz beru zpět, stačilo odstranit těsnící víčko a zbytek šel krásně rozebrat. Uvnitř byla směs nějakého mazidla, které již mělo nepěknou konzistenci s tuhými chuchvalci. Nechápu proč tam byl mazací tuk i olej. Převodovku jsme dostali v rámci dobrých vztahů před lety od našeho topenáře na výměnu za zakouslou původní převodovku.
Ještě uvažuji, že bych oběžná kola namontoval zrcadlově, čímž bych teoreticky měl převodovku dostat do stavu "jako nová".
FYI: Vše dopadlo dobře, čerpadlo kompletně vyčištěné, nová olejová náplň dle specifikace výrobce, příruby přetěsněny lukoprénem. Poslední oběhové kolo jsem namontoval zrcadlově, takže zabírá na neošoupaných zubech.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se dá sehnat displej viz foto. kotel je am 24.. děkuji Kříž
OK ondra Kříž @ondra.krizTento starší náhradní díl seženete nejlépe přímo u výrobce regulace, a to firmy KTR s.r.o., ktr-adex.cz
Dobrý den pane Trčka, můžete mi prosím poradit kam se zapojí nucený odtah spalin z kouřovodu. Chci ho koupit a nevím jestli se připojí ke kotli (Licotherm 42) a nebo na reg. Adex.
Termostat Honeywell, 4 cestny ventil. Starý dům složitý kourovod vyvlozkovany (není rovný) = mraky sází, každé přiložení téměř čistím, turbulatory vyndány, vent. ot 10. Potřebuji prostě snížit saze a tím zvýšit účinnost kotle. Cena uhlí mě po 10 letech dohnala a chci to řešit v létě. Velmi děkuji.
PK Petr Kuneš @petr.kunesPokud je kotel správně nainstalován a kouřovod splňuje normu, odtahový ventilátor není třeba, a proto kotel ani regulace nemá svorky na které by šel připojit.
Chcete-li přesto ventilátor instalovat, budete muset pro jeho spuštění použít například spalinový termostat instalovaný do jímky kouřovodu.
Dobrý den pane Trčko, chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde koupím regulační páku viz.obrazek.Franta
FB Franta Balsa @franta.balsaPředpokládám že to je páka od od ventilu Komex? Pokud ano, tak tato firma již delší dobu neexistuje. Budete si muset poradit nějakým kutilským řešením nebo ventil vyměnit.
Například za ventil ESBE.
Dobrý večer pane Trčka 2 rokem provozuji kotel licoterm am 24 kotlem nahřívám přes léto TUV šly by upravit nějak teploty aby nebyly skoro 80 stupňů Celsia? Děkuju za odpověď
JR Jaroslav Rott @jaroslav.rottPokud máte kotel správně zapojen dle schematu zde:
http://potos.cz/htm/podklady/renes02.pdf
můžete na kotli naprogramovat požadovanou teplotu vody v bojleru.
Postupujte podle návodu na straně 11, kapitola 7.2 zde:
http://www.potos.cz/htm/navody/RENES_01.…
Kotel nastavte na nejnižší možný výkon, aby přes léto co nejméně dehtoval.
Využijte tabulku zde:
http://www.potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsr…
Obecně ale není dobré kotel provozovat pro letní ohřev vody, pokud nemáte opravdu velkou spotřebu. (penzion)
Kotel v létě prakticky pořád stojí, a jen dehtuje, což Vám následně zkomplikuje jeho údržbu.
už to tu možná bylo ,ale já to nemohu najít. Po zimní sezoně jsem začal topit peletami Biomac. Něco podobného se mi stalo už tak dva roky zpátky. Zablokoval se mi šnek. Obecně se tu píše že to je díky prohoření a vytvořením "nápeků",ale tohle dle mého názoru není můj problém. Minule když jsem to řešil tak po rozebrání jsem zjistil že peletky jsou ve šneku namačkány až se drtí a nejdou pak nahoru.
Po vyčištění pak už bylo zase vše OK. A když jsem kontroloval jestli nenajdu nějaké nápeky tak jsem žádné nenašel. Teď se mi stala podobná věc. Zatím jsem to řešil tak že jsem vypnul šnek a nechal hořet. Ráno když jsem to kontroloval tak to vypadá ,že šnek už zase podává.
Co mě teda zajímá jaký je správný postup a čištění šneku. V návodu jsem našel že se má sundat kryt na motorku ,kde jsou nějaké vrtulky a pak roztočit šnek zpětným chodem.
Já ale na motoru žádný kryt nemám. Jen zezadu na motoru je hřídel s drážkou.
Už si nepamatuju jak jsem to minule řešil ,ale mám dojem že jsem povytáhl šnek z uložení.
Děkuji za nasměrování
Přeji dobrý den, pane Trčko. Měl bych dotaz k funkci modulu ADEX MIDI 2010.
Budu potřebovat regulaci ke kotlovému okruhu. Kotel je umístěný o podlaží níže nežli je vytápěný byt. Vzhledem k složitosti a ceně komponentů chci použít pro ochranu kotle čtyřcestný ventil s ovládáním. Použitý kotel je ATMOS na dřevo. Myslím, že pro jednoduché řízení by měl postačit modul ADEX MIDI 2020. Je možné přerušovat provoz druhého čerpadla prostorovým termostatem? V návodu jsem se nedočetl jestli při překročení výstupní teploty z kotle dochází k většímu propojení obou okruhů, tedy při nebezpečí přetopení jestli "jde" regulátor s teplotou zpátečky dolů, obdobně jako tomu je u ADEXU Komfort F?
Děkuji za doplnění informací.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteZapojujete kotel na dřevo (s bojlerem) bez akumulačních nádrží,
Požijte toto zapojení : http://potos.cz/htm/podklady/ACR.pdf
Adex Comfort je dražší o cca 2000 korun oproti Adex Midi.
Nabízí ale kromě hlídání teploty vratu také možnost připojit pokojový termostat, a samostatně řídit 2 čerpadla. Pokud budete mít také záložní kotel, umí ho sepnout po vyhasnutí kotle na dřevo zcela automaticky.
Navíc umožňuje nastavit komfortní minimální teplotu pro radiátory, když vypne pokojový termostat.
Zajišťuje kotel proti přetopení, a limituje maximální teplotu do radiátorů. (ochrana proti opaření).
Adex Midi se používá v systémech s akumulační nádrží, kde pracuje v kombinaci s komfortem. Viz: http://potos.cz/htm/podklady/CMT.pdf
Pokud z cenových důvodů použijete Adex Midi místo Comfort pro systém bez akumulací, dostanete pouze hlídaný vrat a současné spínání oběhových čerpadel po dosažení provozní teploty. Nelze připojit pokojový termostat, ani přesně udžovat teplotu v domě, atd.
Dobrý den,
přečetl jsem si Vaši tabulku nastavení AM24 Licotherm. Postrádám v ní ale ještě jeden údaj - % otevření mřížky ventilátoru. Bylo by, prosím, možno jej tam doplnit?
Kotel provozuji na uhlí (Bílina) cca 10 let s nastavením, doporučeným technikem od Agromechaniky. Vaše doporučení bych ale také rád vyzkoušel.
Jediný problém, který dosud s kotlem nastal, bylo (nechtěné) použití uhlí z dolu Čs. armády.
Tak zahnojený kotel po dvou dnech provozu bych Vám přál vidět.
Děkuji
S pozdravem
J. Říha
JŘ Jan Říha @jan.rihaMřížku nastavete na 2 a půl škvíry na pelety, a plně otevřete na uhlí / dřevo.
Dobrý den, potřebuji poradit s nastavením a závadou kotle AM24 Licotherm rv.2014 který má 4 cestný ventil, regulace Adex Comfort R instalační nastavení 7 systém 2, a pokojový termostat.
Závada- S tímto kotlem mám za sebou teprve první sezonu, jelikož byl nainstalován v domě který jsme vloni koupili, a nemůžu říct že bych s ním byl úplně spokojen.... Závadou která se ted když je přes den větší teplo, začala objevovat je to že kotlová teplota vystoupá klidně i na 100 stupnu ale ventil se nezačne otevírat, a kontrolka trojuhelník neblyká, a to je na adexu nastaveno u trojuhelníku 80 stupnu. Lze někde zjistit jaké je základní nastavení Adexu systém 2 a instalační nastavení 7?
Nastavení výkonu- Myslím si že je kotel ted velmi často přetopen z důvodu velkého výkonu, je ted nastaven na 15kw pro pelety.A tak by mě zajímalo jaké nastavení bych mohl použít aby měl kotel například 10kw protože tech 5kw co je v příručce je zase málo.Popřípadě pokud máte nějaké jiné nastavení pro pelety...
Spotřeba- Dále by mě zajímalo jakou spotřebu máte u tohoto kotle, vím že na to bude mít velký vliv dům, náš je dvougenerační, plastové okna,nezateplený. Za letošní sezonu mám doposud spotřebováno 5x1050kg pelet.
Emisní třída-Kde zjistím jakou má kotel emisní třídu? jde v něm topit i dřevem a uhlím
Tepelné čerpadlo- Také by mě zajímalo pokud někdo přecházel s tohoto kotle na tepelné čerpadlo,jestli by se podělil o zkušenosti, plusy a mínusy u obou zařízení, a taky nějaké "zákulisní informace" které vám prodejci neřeknou....
Předem děkuji za vaše rady. Dvorský
AD Aleš Dvorský @ales.dvorskyJen obecně - výkon se nastavuje poměrem podávání paliva / pauza mezi podáváním. Takže pro snížení výkonu je potřeba prodloužit pauzu.
re - emisní třída je vyznačena obvykle na štítku kotle.
Dobrý den pane Trčka,chtěl bych vás požádat,jestli nemáte kontakt na nějakého topenáře nebo jestli je nějaký seznam topenáře,ktery zapojují kotle Licotherm Am 26?Topenáře jsem měl domluveného dlouho dopředu,ale bohužel těžce onemocněl a nevím jak sehnat nějakého kvalitního a spolehlivého.Děkuji
SŠ Stanislav Cejnar @stanislav.cejnarNeuvedl jste pane jmenovče své bydliště .. ale na Moravě logicky potos.cz a v Čechách esel.cz ;-)
Dobrý den,
mám kotel AM Licotherm24 - asi 10 let. Nejsem spokojená s jeho funkcí. Bydlím na vesnici v místě, které je otevřené severozápadnímu proudění, komin je opatřen omezovačem tahu. Přesto zejména letošní větrnou zimu nemhou v kotli topit - opakovaně za provozu prohořely pelety do násypky (v noci, nebo když jsem byla v práci)kotelna byla plná kouře - pak nastal problém s vyčištěním násypky od mokrých pelet, vyčištění naškvařených zbytků pelet tak, aby šnek se točil a přiládal. Prosím co s tím, jsem seniorka, bydlím sama takže i na tepelnou pojistku musím volat odborníka. Díky.
JV Jaroslava Větrovská @jaroslava.vetrovskaZpůsobuje to silný kotel který je v této době často v útlumu. Musí se nastavit častější podáváni v době útlumu je ale potřeba sledovat aby se kotel nepřehříval a hlavně počítat s větší spotřebou, ten největší problém jsou samy pelety, když je kotel v pořádku tak uhlí neprohoří. To že to prohořívají pelety vám žádný prodejce dopředu neřekne. Je všeobecně dáno že retortový hořák není vhodný pro pelety, hrozí tu zmiňované prohořívání, napékání pelet v hořáku a větší spotřeba jak uhlí.
Dobrý den, máme kotel Licotherm AM 42 a rád bych měřil teplotu spalin. Jen si nejsem jist ve kterém místě je nejlepší teplotu měřit? Moje představa je umístnit termočlánek do prostoru za výměník před vyustění do komína. Je toto místo vhodné ? Děkuji za informace.
Omlouvám se ,že to popisuju dost amatérsky. Ale v těhle věcech se nevyznám :-) Mám AM24 a zároveň se používal na ohřev teplé vody v bojleru. Ten je Dražice OKC200. Někdy v březnu začal být ohřev ,ale nespolehlivý. Přepnul jsem tedy na elektřinu. Dotaz zní...proč je ohřev nespolehlivý? Když vodu nahřeju elektřinou a přepnu na kotel tak zhruba 3-4 dny je vody dost.
U kotle mám dvě oběhové čerpadla. To spodní dle mého názoru nefunguje protože neslyším jeho činnost. Může to být důvod neohřívání vody?
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlJestli je to čerpadlo které zajišťuje průtok vody bojlerem tak určitě ano.
Dobrý den pane Trčka, vlastním kotel am24 a chtěl bych se zeptat na pár věcí. Mám ho teprve pár dní a je to starší model cca 10 let. Je normální ze se po pár dní topení usazuje popel na šamotových cihlách viz. foto, je to docela velká vrstva. Jaky má být tlak vody, bylo mi řečeno 1,2, je možné že díky tomu mě kotel nepřesáhne teplotu nad 60°. Předem děkuji za odpověď
LK Lukáš Krumpl @lukas.krumplPrach usazený v kotli je normální. Interval čištění kotle na pelety je zhruba jeden až dva měsíce dle intenzity topení. Tlak za studena je správně. Tlak nemá žádný vliv na provozní teplotu kotle. Pokud vám kotel nedosáhne více než 60 stupňů Máte špatně nastavenou regulaci kotle. Návod jak kotel správně nastavit najdete v sekci návody na stránkách www.potos.cz
Dobrý den pane Ing. Trčko.
Potřeboval bych poradit s nákupem UPS ke kombinovanému kotli AM LIKOTHERM 26 Combi.
Uvedený kotel nemám nijak zálohovaný na elektrickou energii. Nevím o jakém příkonu UPS koupit a jaké by měla mít další parametry.
Děkuji za radu.
JB Jaroslav Brašnička @jaroslav.brasnickaPodávací mechanismus kotle má příliš velké rozběhové proudy aby bylo možné je zálohovat klasickým UPS. V úvahu tak připadá pouze elektrocentrála o výkonu nejméně 2000W.
Dobrý den. Dnes se mi vyskytl problém: kotel 92 zpátečka 80 kontrolka radiatorů svítí ale na větvi do radiátorů je 30 čerpadlo běží rozsvítí se kontrolka havárie 3cest. ventil začne otvírat a cca po 15s. se zase zavře kontrolka havárie zhasne, ale kotel je stále přehřátý. Po chvíli se situace opakuje. Otevřel jsem 3cest. ručně a kotel vychladl. Topíme již druhým rokem dřevem. Kde může být chyba? Děkuji Koudela
JK Jiří Koudela @jiri.koudela346Přetopený kotel je teplo.
Dobrý den. potřebuji na horních dvířkách vyměnit šnůru. jaký průměr tam patří? děkuji
JK Jiří Koudela @jiri.koudela346Měřeno šuplerou při jemném stisku čelistí : 12 mm , průřez čtverec.
Jinak originál šňůru naporcovanou pro dvířka najdete také v našem ceníku zde:
http://potos.cz/htm/cenik/LicothermND.pd…
Je možné dopustit vodu v plném provozu kotle(AM Licotherm 24 BIO)
Dobrý den, pane Trčko,
mám kotel Licotherm AM24 Bio, r. výroby 2016. Dnes se mi na displeji regulace ADEX Renes AM přestali zobrazovat veškeré texty. Displej je podsvícený, podsvícení se po nějaké době klasicky vypíná. Vypádá to, že vše funguje, jak má, LEDky indikují chod ventilátoru i šneku. Zatím jsem nezkoušel vypínat, jsem docela rád, že topí.
Měl by jste pro mě radu, co s tím ?
VA Václav Andrle @vaclav.andrleJedná se o vadný displej. Regulace bude normálně fungovat.
Regulátor je třeba poslat na výměnu displeje.
Pokud nemáte záložní kotel, můžete vydržet do skončení topné sezóny a potom poslat regulátor na opravu.
Pokud budete chtít regulaci poslat, zavolejte mi ohledně ceny a adresy na tel: 736 111 818
Dobrý den,
Scháním keramický katalizátor do kotle Licotherm AM BIO.
Nevíte někdo kde se dá sehnat???????
Děkuji za info.
R. Vít
rudavit at seznam.cz
RV Rudolf Vít @rudolf.vitKotel AM 24 Licotherm BIO
Dohořívací most 5 / 5,4 LK 2401 592,-
potos.cz
Nutno ověřit
Dobrý deň pán Trčka. Na plynovej peci mám termostat Emos t15rf. Na prímači blikajú obe diódy- červená aj modrá. Pec nemá žiadnu poruchu a nekúri. Viete mi poradiť?
RŠ Róbert Šebek @robert.sebekSpecializuji se pouze na kotle firmy Agromechanika v.o.s., AM Licotherm a AM Energo.
Termostat Emos neznám.
Dobrý den pane Trčko,
2 sezonu začínám provoz kotle AM 15. V loňské sezoně se mi několikrát zdálo, že při plnění násypky je cítit z násypky dým. Tento týden byla jeden den asi po ½ hodině od spuštění kotle
po nočním utlumení termostatem (23 – 6 hod) kotelna plná dýmu a dým byl i v násypce.
Komín jsem čistil před zahájením provozu na „ruční provoz“ na který jel kotel asi tři týdny, nyní jede kotel týden na automatický provoz. Pro jistotu jsem nyní znovu komín vyčistil, mám dojem, že byla na stěnách komína větší vrstva sazí. Je to možný problém s dýmem v násypce, neboje problém i jinde. Děkuji
JK Jaroslav Korytar @jkorytarTipuji že problém bude v nedokonalém spadu uhlí "do šneku" - diskutovali jsme zde:
https://forum.tzb-info.cz/149515-ekoperf…
dobrý den, mám kotel AM Licotherm 26 Carbo 2 z roku 2016. Do včerejška jsem s ním neměl žádný problém. Včera jsem kotel po létě zapnul, vše běželo jak mělo, hodinu jsem s ním topil a pak se na displeji objevil nápis Havárie. Termostat HT: VYP, teplota kotle byla 50 stupňů. Na displeji nereaguje žádné tlačítko..kotel jsem vypnul, ráno jsem ho dneska zapnul a je na něm pořád nápis Havárie HT, teplota kotle byla 35 stupňů. Můžete mi poradit jak se havárie zbavím a kotel uvedu do provozu? díky Martin Matějka
MM Martin Matějka @martin.matejkaVypada to, ze vyskocil havarijni termostat. Zalezi, jaky typ mate jsou bud kapilarni, ktere se zamacknou zpatky a nebo mate Jen vodic zasunuty v jimce. Dalsi moznost je problem s rj
Teď bych řekl že mi odešlo čerpadlo. Na displeji svítí že je v oběhu ale do topení nejde teplá voda. Slyším jen jak bzučí a snaží se. Hledal jsem v ceníku náhradních dílů ,ale žádné tam nevidím. Jaký typ mám koupit? Prý je tam ještě nějaký filtr který se mohl zanést. Ale stalo se to ze dne na den bez průvodních problémů. Děkuji za radu
Přeji dobrý den. Narazil jsem na problém u kotle Rojek A 15 s regulací ADEX SL 3.3. Problém je ten, že v přechodném období dochází k tomu, že díky častým útlumům dojde k propadnutí hořící vrstvy a napékání peletového škvarku v koleně podavače. Jednotka nemá v době útlumu ani podání, ani profuk. Má jen časové omezení útlumu a doběh ventilátoru. Vzhledem k tomu, že při nastavení modulačního faktoru není omezený přívod vzduchu, tak dojde rovněž k vyhoření "krtičiny" a posunutí místa hoření směrem do kolena podavače pod prstenec retorty. Jak se dá tomuto problému zabránit? Postačí snížení přívodu vzduch, snížení doběhu ventilátoru, či zkráceni doby útlumu? Kotel nemá na kouřovodu regulátor tahu. Mohl by regulátor něco ovlivnit? Podle mě jsou všechny uvedené funkce a prostředky na vyhořívání vliv. které toto ovlivňují nejvíce a které je možno opominout? Děkuji za odpověď.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.ditePři výkonech pod doporučeným minimem se vždy bude napečenec tvořit.
Normální stav je, že retorta vydrží po jednu celou sezónu, než je třeba ji vyčistit.
Tvorbu Napečence lze omezit zkrácením parametru "Doba Útlumu (Ut)" na 20, v kritických případech i 15 minut.
Zároveň je nutné mít správně nastaveno podávání, aby se v rozmezí dvou minut (cyklus útlumu) přiložilo dostatek paliva. Jako bezpečné minimum nastavte parametr "On=10" "OFF=50". V dvou-minutovém cyklu tak dosáhnete posuvu 20 sekund.
Dále lze prohořívání zamezit kvalitním zatmelením příruby násypky a dobře uzavřeným víkem s funkčním těsněním.
Pokud ani to nepomůže, bude třeba nainstalovat omezovač tahu na kouřovod.
Jinak jednotka Adex SL 3.3 ani jiné řídící jednotky kotlů nemohou během útlumu foukat ani podávat, protože by to popíralo smysl útlumu, kdy kotel nemá topit. Po uplynutí nastavené doby Útlumu dojde k dvouminutovému cyklu, kdy kotel jede ve standardním nastavení aby nevyhasl a nezahořel.
Dobrý den, mám už několik let kotel licotherm am24, minulou zimu se pod převodovkou začala tvořit malá loužička oleje. Je to velký probém? Děkuji moc za zprávu.
AP Adéla Poláková @adela.polakovaPřed 7 měsíci bylo na podobný dotaz odpověděno:
"re - Horká"
Olej uniká přetlakovým ventilem při přehřívání převodovky.
Olejová náplň je maximální u nové převodovky, a během času, jak začíná převodovka stárnout a drhnout, postupně uniká ventilem.
Olej se nijak nedoplňuje.
Pokud začne převodovka vydávat podivné skřípavé zvuky, je načase přemýšlet o její výměně.
Tyto náhradní díly držíme skladem, takže není problém poslat do 48 hodin.
Můžete tedy topit klidně dál, a až se převodovka zastaví úplně, provedeme bezodkladně výměnu.
Servis Vám v tomto případě nepomůže, protože nikdo kromě výrobce převodovky není schopen ji opravit."
Zkusím se zeptat i když je mi jasné že naslepo se špatně radí.
Mám AM24.
Přes léto byl odstaven a teď jsem ho chtěl spustit.
Zapálení kotle proběhlo celkem OK.
Vše fungovalo. Přepnul jsem na ruční pohyb šneku a foukání.
Nechal chvíli zahořet a pak přepnul na automatiku.
Asi za půl hodiny jsem se šel podívat do kotelny a kotel měl stále podobnou teplotu.
Pokusil jsem se teda opět ručně pustit pohyb šneku a foukání.
Ale při tomto zapnutí pohasl celý ovládací panel a znovu se zapnul.
Zkusil jsem to ještě asi dvakrát a zhasnutí se opakovalo.
Zkusil jsem teda vypnout a zapnout panel ,ale ten po vypnutí už nenaběhl.
Už dřív šel vypínač dost ztuha a přišlo mi ,že jakoby slyším zvuky „zkratu“.
Nemáte tip o co by mohlo jít?
Nemůže být poškozen jen hlavní vypínač?
Děkuji
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlPředpokládám že máte starší kotel s menším displejem, který zobrazuje pouze teplotu kotle. Ovládání potom sestává ze 3 tlačítek, šipka nahoru, dolu, a uprostřed tužka.
Chyba bude pravděpodobně v hlavním kotlovém vypínači.
Vypněte kotel ze zásuvky.
Sundejte horní černý kryt kotle. (4x šroubek)
Označte si konektory tak, aby jste vědět kam který patří.
Sundejte pomocí kleští konektory z vypínače.
Vypínač vyloupněte směrem k sobě ven.
Použijte pilník na odstranění rzi z kontaktů.
Vraťte vypínač na místo a nasaďte konektory.
Pokud toto nepomůže, bude chyba uvnitř tlačítka.
V takovém případě musíte objednat tlačítko nové.
Pro nouzový provoz je možné konektory spojit trvale zkratem do doby než tlačítko dostanete.
Dobrý den, kotel odzkoušen,zatím spokojenost, pouze otázku, pokud bych chtěl vyzkoušet zaměnit palivo, myslím z pelet na ořech, je třeba nasypku vyprázdnit, nebo mohu za provozu zaměnit?
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Pokud použijete hnědé uhlí ořech 2 můžete přejít plynule. Až do kotle doputuje uhlí tak otevřete na maximum klapku na ventilátoru. Na pelety by měla být přivřená na zhruba dvě a půl škvíry.
P.Trčka Honeywell T3R Y3H710RF0072 nebo HoneywellT3R Y3C710RFEU,děkuji.
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Předpokládám, že ta změť znaku na konci bude označení výrobní dávky. Termostaty budou shodné.
Dobrý den p.Trčka.Chci jsi dokoupit bezdrátový termostat. Měl jsem nabídku na značku Salus RT310i a vy jste mě doporučil HoneywellT3R.Co je lepší?
Již jsem se jednou ptal na výpadek proudu při topení kusovým dřevem,že třeba otevřít manuálně ventil. Co by se mohlo stát, pokud bych se vzdálil a nebyl nikdo po ruce a i v případě aut.provozu?
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Asi byste si měl pane Rudolfe pročíst toto forum, návod ke svému kotli a také trošku více používat tu kulatou věc co máte na krku ;-)
V případě výpadku el. proudu v aut. režimu přestává šnek podávat palivo a ventilátor se zastaví, takže kotel vyhasne během několika hodin.
Je zde ale určité nebezpečí, že palivo - nejčastěji pelety prohoří do násypky. Naštěstí je prakticky každý automat vybaven havarijním has. zařízením, které vodou zaplaví spodní část násypky resp. podavač se šnekem a k požáru nedojde.
Je možné v Licothermu24Bio spalovat i ořech?
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Technicky je možné spalovat jakékoliv granulované palivo pod 25 mm průměru. Tedy hnědé i černé uhlí, pelety, agropelety. Koks kotel nezvládne, protože je příliš tvrdý a zasekne šnek.
Certifikace je ale provedena pouze pro pelety, takže pokud máte kotel na dotace měl by jste se uhlí vyhnout z důvodu možné kontroly.
Děkuji
Jak mám postupovat při čištění kotle, pokud je v plném provozu?
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Běžná údržba lze provést i za provozu kotle. Vypněte hlavní vypínač a otevřete horní a střední dvířka kotle. Po pár minutách kotel vychladne, a v dobré rukavici lze vyjmout turbulátory. Kartáčem projedete výměník, pohrablem zatlačte prach ze šamotů dozadu až spadne, a na závěr spláchněte pákou zadní sběrač. Vysypte popelník . Nezapomeňte kotel po skončení operace znovu zapnout.
Roční údržba po skončení sezóny je už náročnější. Provádí se na studeném kotli.
Je třeba osekat napečenec v retortě, a vyčistit hlavu hořáku. (okýnko dole pod hořákem uvnitř kotle)
Mohl by jste mi prosím poradit, jak postupovat v případě výpadku proudu při topení kusovým dřevem
RB Rudolf Blatnický @rudolf.blatnicky643Při výpadku proudu se ventilátor zastaví a pokud máte zavřené dvířka kotle jak bylo doporučeno, hoření se utlumí. To Vám dá čas zareagovat a dojít do kotelny a ručně otevřít 4-cestný ventil. Voda by měla samotížně proudit přes čerpadla a zajistit tak dostatečné chlazení kotle.
To vše za předpokladu že máte kotel správně zapojen podle předepsaného schematu výrobce, viz: http://potos.cz/htm/podklady/renes02.pdf
Dobrý den, mám první sezónu kotel Licotherm 24 Bio a chtěl bych si v něm příležitostně v letní sezóně přitápět kusovým dřevem.Prosil bych o radu, jak na to a co smím a nesmím udělat
Je možné v kotli AM 26 Carbo 2 spalovat štěpku? Topím ořechem 2 , do volné mezery mezi šamoty vkládám kusové dřevo. Zjišťuji,zda někdo zkoušel nebo má informace, zda lze spalovat odpad ze Zahrady ve formě Šťepky.
CR cafe racer @cafe.racerV kotlích se šnekovým dopravníkem Štěpku spalovat nelze. Dřevo je vláčné a šnek se do něj zakousne a zastaví. Na rozdíl od uhlí a pelet které jsou křehké a v případě problému je šnek dokáže přelomit. V kotli licotherm můžete Štěpku teoreticky spalovat na litinovém roštu který je určen na dřevo a přikládat třeba lopatou. Není to ovšem pohodlné, vzhledem k nízké výhřevnosti štěpky a nutnosti častého přikládání.
Dobrý den,
rád bych se zeptal jak "správně" a nejšetrněji vypnout kotel Licotherm AM 24. Topíme peletami.
Můj názor - nechat vyhořet veškeré palivo a následně nechat kotel vyhasnout, vše při zapnutém kotli.
Děkuji za odpověď.
JB Jaroslav Brašnička @jaroslav.brasnickaNejsem majitel takového kotle, ale vypnul bych automatické řízení a ručním ovládáním podavače bych žhavinu vytlačil a seškrábnul.
Schválně, co poradí pan Trčka.
Dobrý den, vlastním Licotherm Am24 z roku 2010. Dneska jsem přišel ke kotli a byl zhasnutý displej, ale hlavní kontrolka svítila, čerpadlo nešlo, ale ADEX vše v pořádku, kotel vyhasnul. Vypnul jsem kotel a přepnul na elektriku. Ale ještě předtím jsem znovu zkusil zapnout hlavní vypínač na kotli a displej se rozsvítil. Znovu jsem tedy zatopil, vše fungovalo, systém se natopil a asi za hodinu opět zhaslý displej. Vypnu kotel na deset minut, zapnu a displej se zase rozsvítil a za hodinu zhasne. Takto to dělá pravidelně. Žádné překročení teploty, zkrátka nic co by mi dávalo smysl a možnou příčinu, vše funguje a kontrolky svítí jak mají. Jen při zapnutí displeje svítila na chvíli první horní červená kontrolka pro překročení kotlové teploty, ale pak zhasla.
RP Roman Prokšík @roman.proksik"Vypnul jsem kotel a přepnul na elektriku" .. topíte dřevem ?
Dobry den, vi nekdo jak vymenit podavaci šnek? V navodu jsem to nenasel.Dekuji Kotel Licotherm AM24 hořák Ling 25
MK Marek Král @marek.kralZkuste najít v tomto tematu pomocí Ctrl+F .. a slovíčka "šnek" - bylo již několikrát diskutováno.
Takže jen stručně - zdemontuje elmotor s převodovkou a potom domeček ložiska, šnek následně vytáhnete. Při objednávání nového sdělte přesný název kotle a rok výroby kotle. Další případně upřesní zakladatel tematu.
Dobrý den, pane trčko, obracím se na Vás s prosbou o radu. Před lety jste mi instaloval kotel Licotherm 24, letos mi začal unikatolej z hydrauliky (pánové tady mě poučili :-)). Byla to malá loužička o průměru asi 10 cm. V posledním měsíci se už tak neděje a já nevím, jestli to není proto, že olej už vytekl.
Prosím, poradíte mi odborníka na servis? Děkuji. fryčková
ZH Zorka Horká @zorka.horkaOlej uniká přetlakovým ventilem při přehřívání převodovky.
Olejová náplň je maximální u nové převodovky, a během času, jak začíná převodovka stárnout a drhnout, postupně uniká ventilem.
Olej se nijak nedoplňuje.
Pokud začne převodovka vydávat podivné skřípavé zvuky, je načase přemýšlet o její výměně.
Tyto náhradní díly držíme skladem, takže není problém poslat do 48 hodin.
Můžete tedy topit klidně dál, a až se převodovka zastaví úplně, provedeme bezodkladně výměnu.
Servis Vám v tomto případě nepomůže, protože nikdo kromě výrobce převodovky není schopen ji opravit.
Dobrý den.
Jsem zde dnes poprvé. tak se omlouvám za některé případné nedostatky. Ve 2. generačním rodinném domku o výměře cca 250 m2 jsme si v roce 2019 koupili kotel AM LICOTHERM 26 Combi. Loňskou sezónu jsme topili hnědým pytlovaným uhlím se spotřebou za zimní sezónu 7540 kg. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že budeme topit peletami A1. V měsíci září jsme nakoupili pelety od firmy RIDEPAL (3 palety) a nyní topíme peletami od firmy Waldera ( 3 palety). Od 26.9.2020 do dnešního dne jsme protopili 311 pytlů = 4665kg pelet.
V současné době protopíme denně 4 - 6 pytlů pelet, což je 60 - 90 kg.
Zarazilo mě, že v diskusním fóru jsou lidé, kteří uvádí, že spotřebují
jeden pytel denně. Zajímal by mě Váš názor jako odborníka na tento stav. Zasílám nastavení našeho kotle:
Doba chodu šneku = 10; Prodleva chodu šneku = 40; Ventilátor = 70; UT=25; Hystereze Hy = 3; Provozní teplota PT = 80. Teplotu v místnostech mám nastavenou od 22 - do 24°C termostatickými hlavicemi. Tepelná ztráta domu je 19 kW.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,letos topím mosteckým uhlím a kotel se víc zanáší, nastaveno mám 10/50 ventilátor 3 škvíry 70%. Lze upravením některých parametrů docílit toho, aby se kotel méně zanášel?
Děkuji Jiří Švarc
JŠ JIŘÍ ŠVARC @jiri.svarc297Zdravím všechny diskutujicí, topím v Carbu 2 už pátým rokem, ale letos to mostecké uhlí dělá spoustu popela, ve kterém se vytváří škvarky a popílkem se ve větším množství zanáši vnitřek kotle. Kvalita uhlí poslední rok podle mne je nejhorší, nehledě na to že i spotřeba je větší.
Dobrý den pane Trčko. Měl bych takový všeobecnější dotaz. Kolik by nělo být podání za jednu hodinu u kotle s výkonem cca 20kW.Podíl doby podání a pauzy šneku si již spočítám podle dodávky šneku a vzduch si přizpůsobím podle vyhořívání. Ještě, kolik by mělo být podání a profuků v době útlumu. Děkuji za sdělení.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.ditePodávání paliva je určeno rychlostí převodovky a typem šneku.
U každého výrobce je toto jiné.
Pro AM Licotherm platí doporučené nastavení zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
V tabulce si vyberete požadovaný výkon kotle, a parametry nastavíte dle tabulky.
Počet profuků v době útlumu si řeší kotel sám dle interního programu. Nelze nastavit.
Dobrý den,
mám starší AM24 Licotherm (cca z roku 2009). Je vybavený hlídáním teploty vratky a 1000 l AKU nádrží včetně regulace. Topil jsem uhlím. Je čím dál tím dražší (letos >400 Kč/q). Koupil jsem tedy rošt a začal topit na jaře a na podzim dřevem. Mám dotaz, zda se dá na tento kotel nad retortu koupit nebo udělat něco jako deflektor na vzduch, který by jej přibližně rovnoměrně rozděloval na celý rošt. Uprostřed roštu dřevo shoří hned, takže vzduch fouká skrz rošt rovnou do trubkovnice (ztráty) a dřevo po stranách hoří pomalu.
Pootevření dvířek je super, ale musí se to hlídat (omylem se mi mezi smrk připletlo borové poleno a z kotle se stal vulkán). Není na tento kotel k dostání mechanický přivírač dvířek, ovládaný teplotou?
Časem přejdu na pelety, ale dřeva mám velké zásoby.
Uvítal bych i doporučení na nastavení kotle (kotlová teplota, ventilátor, hystereze, kolik štěrbin na ventilátoru)
Děkuji předem za radu/doporučení
J.Ř.
JŘ Jan Říha @jan.rihaKotel nesmí být provozován s otevřenými dvířky.
Zákonitě dojde k jeho přetopení a zničení drahé řídící jednotky.
(plastové díly se roztaví při 130°C)
Při spalování dřeva zajistíte dostatek vzduchu otevřením klapky na ventilátoru na maximum, a nastavením regulace otáček na 100 procent. (hodnota 10 u starší regulace)
Nastavení kotlové regulace zůstává stejné jako pro pelety či uhlí. (kromě ventilátoru)
Správné nastavení podle požadovaného výkonu najdete zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dobrý den,
Mám dotaz, používám automat am licotherm 24 druhým rokem a přešli jsme na pelety. Od té doby mám problém nebo možná jen subjektivní pocit. Když PT přepne kotel do letního režimu například na noc, pelety postupně v horaku vyhori a nejsou tam ani vidět, mám strach ze mi to prohori do sneku a zásobníku. Klapku jsem po vašich radách privrel přesně jak radite. Je to pouze můj subjektivní pocit ? Nebo k tomu muže dojít
Otáčky vent mám 100%, dobeh 40 sec a 40 min tu poslední možnost, podávání mám v poměru 10/40
Děkuji za reakci
JB Jarda Brašna @jarda.brasnaZdravím,
pro srovnání s naší instalací...
10/40 je nastavení kotle které podle mě neodpovídá aktuálním teplotám, pokud nevytápíte penzion. ale regulace to utáhne. Obecně má kotel nejvýšší efektivitu pokud je co nejméně v útlumech.
Otáčky 100%: My máme starší regulátor, kde jsou otáčky v indexech 3...8. 100% otáčky jsou pro maximání výkon 45kW. Obíráte se o efektivní přenos tepla do výměníku, podle mě vyhulíte vzduchem teplotu spalin na maximum a ty pak díky předimenzovanému nastavení podavače velice rády prohořívají.
Doba útumu 40 minut: A to je vyloženě špatně, 40 minut byste si mohl snad dovolit pouze pokud byste měl regulátor tahu komínu, ideálně navržený komín a přiškrcený přívod vzduchu na 1-2 škvíry. Tento parametr bude nejkritičtější pro prohořívání a změňte jej na 20 minut. Doporučuji přečíst návod. I v návodu máte napsáno, že max 25minut pro peletky. Je to tam ještě tučným písmem.
Zdravím,
jako každý rok, kdy jsme otroky cenové politiky prodejců pelet řeším jestli nepřejít zpět na uhlí. Máte někdo zkušenosti s konkrétní značkou pytlovaného uhlí na kotli AM24 ideálně při přechodu z pelet ? Kdysi v začátcích provozu kotle (-12 let) jsme topili volně loženým hnědouhelným ořech 2 a hmotnostní spotřeba byla cca 20% pod peletkama. Vím, že kotel je určen pouze pro hnědé uhlí, ale zkoušel někdo uhlí černé ? Jen by mě zajímal důvod proč jej není možné oficiálně použít a jak by se kotel choval.
LD Lukáš Dziadkowiec @lukas.dziadkowiecDo každého kotle by se mělo sypat jen palivo které je pro daný typ kotle schváleno, ty pelety si nechali výrobci kotlů schválit aby šel kotel použít pro kotlíkovou dotaci kdy už tam nesmělo být uhlí a kotle by byly neprodejné. Pro spalováni pelet ale není jak jste sám poznal retortový hořák ideální. Pelety se napíkají a hrozí prohoření. V kotli bude hořet i černé, ale má skoro 2x větší výhřevnost a tak nevím jak to bude kotel snášet. A jestli dojde na revize kotlů tak bude zjištěno že topíte neschváleným palivem a že kotel potom nesplňuje ET.
Dobrý den,
jsem novým provozovatelem kotle AM 15 Licotherm BIO s regulací ADEX RENES 02, který je v provozu dohromady teprve 4 měsíce.
Chtěl bych se zeptat na dva problémy, které s kotlem řeším:
Od začátku se potýkáme s problémem prohořívání pelet do kolena šnekového dopravníku kde se tvoří napečenec, který je nutné v horizontu jednoho měsíce vysekat majzlíkem. Po posledním servisu od technika Agromechaniky, kdy nám nainstaloval regulátor komínového tahu se zdá, že se prohořívání zlepšilo, ale neměl jsem zatím možnost to přesně vypozorovat. Používáme certifikované pelety ENplus A1 od Zdeňka Kuldy. Dočetl jsem se v tomto vláknu, že tento napečenec se obvykle odsekává jednou ročně, pokud je kotel dobře nastaven a že to způsobují minerály v nekvalitních peletách s příměsí kůry, což by neměl být náš případ, protože stejné pelety používá například kolega, který má kotel s automatickým systémem zapalování, který vyžaduje kvalitní pelety. Pokud by nepomohl regulátor komínového tahu, jaký je možný další postup ve správném seřízení kotle?
Dále jsem se chtěl zeptat:
Kotel jsem před zimou řádně vyčistil, včetně vysekání napečence v kolenu šnekového dopravníku a dva dny kotel běžel na zkušební provoz bez problému. Po vypnutí kotle jsme otevřel dvířka kotle, aby dobře vyhasl. Po asi 4 hodinách jsem dvířka zavřel. Když jsem se chystal další dny opět zatopit zjistil jsem, že pelty prohořely daleko do šnekového dopravníku. Aktuálně dopravník vydává skřípavé zvuky při podávání pelet. Nechal jsem proto šnekový dopravník cca 2 minuty běžet, aby se pročistil. Skřípání se zlepšilo, ale zatím zcela nezmizelo. K tomu se CHVÍLEMA zdá, že dopravník má co dělat aby to utáhl. Kladu si otázku zda je to tím, že je v dopravníku něco ucpané (zapečené), nebo tím, že dopravník není například konstruovaný na stálý chod po dobu 2 minut. Mohl byste mi prosím poradit. Je potřeba nějaká údržba šnekového dopravníku? Vzhledem k malé kotelně a navezenému palivu v kotelně by to pro mě bylo aktuálně docela nepříjemné. Jsem v tomto absolutní začátečník. Děkuji za případné rady a doporučení.
Dobrý den.
Od roku 2007 provozuji kotel Licotherm AM24 s ekvitermí regulací Adex comfort. Před nedávnem jsem musel nechat vyměnit bojler na TUV zapojený bez samostaného nabíjecího čerpadla do primárního okruhu kotle . Topenářská firma mi dodala nový svislý kombinovaný 160l bojler KDR Dražice typ OKC. Bojler ale nemá druhý termostat pro ovládání nabíjení bojleru mimo hlavní topnou sezonu a ani tam pro něj není místo. Je tam jen společná jímka pro umístění čidla.
Na původním bojleru byly dva termostaty. Jeden byl zapojen do Adexu.
Jak to nejlépe vyřešit? Na stránkách KTR s.r.o jsem nalezl Adex TTUV. Je sice trochu dražší než obyčejné termostaty se spínacím kontaktem ale lze nastavit větší hysterezi a nemusel bych řešit problém kam přídavný termostat bezpečně umístnit.
Ptám se co je z hlediska spotřeby paliva lepší ve spojení s kotlem Licotherm. Pokud ADEX TTUV, tak jakou hysterezi by jste doporučil nastavit. Děkuji mnohokrát za názor.
Radek Mojžíš
RM Radek Mojžíš @radek.mojzis528Máte dvě možnosti jak věc řešit.
1) Svorky pokojového termostatu v kotli propojit klemou. (zkratovat je kusem drátu). Nyní Vám na svorky vede kabel z ADEXU Comfort, ten tedy odpojíte. Kotel pak bude udržovat v kotlovém okruhu trvale teplotu kterou si nastavíte parametrem PT přímo na kotli. Bojler bude nabíjen trvale na tuto teplotu.
2) Koupit ADEX TTUV jehož čidlo přidáte do jímky bojleru. (vejde tam spolu s hlavním dražickým čidlem).
TTUV propojíte s Comfortem a nastavíte požadovanou teplotu bojleru, a hysterezi spínaní čerapdla.
V režimu kdy netopí kotel do radiátorů pak bude bojler nabíjen na nastavenou teplotu.
V režimu kdy kotel topí do radiátorů bude mít bojler teplotu kotle.
Obě varianty jsou OK a pracují bez problémů.
Hystereze pro bojler se nastavuje většinou na 8 až 12 °C.
Dobrý den, vlastním kotel Licotherm 26 CARBO 2, a zjistil jsem, že na pravé straně hořáku se uhlí méně spaluje, jakoby tam nebyl dostatečný přísun vzduchu. A dále se mě zdá, že tam to uhlí vychází dost nadrcené. Rošt drží, ten by neměl mít potřebu přetmelit. A směšovač mám vyčištěný.
MČ Miroslav Částka @miroslav.castka793Špatné spalování je téměř vždy způsobeno nedostatečným přístupem čerstvého vzduchu. Do kotelny musíte mít zajištěn přístup čerstvého vzduchu otvorem nejméně 10 x 10 cm. Kotel Carbo dvě by měl mít instalovánu nerezovou hadici z hořáku do keramiky. Kvůli tomu potřebuje výrazně vyšší přísun vzduchu než jiné kotle typu licotherm.
Zkontrolujte proto že máte otevřeno klapku na maximum a také že nastavení ventilátoru na regulaci kotle je na maximum. Důležitý je také odvod spalin. Pokud máte například ucpaný výměník kotle zadní sběrač nebo rouru do komína nemůže vzduch kotlem volně procházet.
Nadrcené uhlí nadrobno nebo na prach by znamenalo poškozenou šnekovnici. Pokud by však byla poškozena šnekovnice poznal byste to s jistotou. Pokud se Vám pouze zdá že je uhlí nadrceno pravděpodobně v tom problém nebude.
Dobrý den,
mám Licothem AM24 s tímto regulátorem:
http://fii.cz/sbcng
a měl bych jednoduchou otázku jejíž odpověď předpokládám, ale snad se pletu :) Obsahuje regulátor nějaký skryty (v manuálu nepopsaný) režim jak nuceně zapnout oběhové čerpadlo aniž by změřené provozní podmínky vynutili jeho zapnutí ? Každou topnou sezónu řeším zaseklé oběhové čerpadlo. Kotel nemá žádný letní režim, ani manuální. Externí regulátor 4-cestného ventilu jednou za čas servo projede, ale to, že musím oběhové čerpadlo každý rok rozebírat mě začíná vadit. Řešit to přidáním extra přepínače se mě příliš nechce.
Dekuji za odpověď.
LD Lukáš Dziadkowiec @lukas.dziadkowiecU tohoto staršího regulátoru není možnost zapnout oběhové čerpadlo přes kombinaci kláves.
Obecně ale, jestliže se čerpadlo zasekává pravidelně, bude lepší pořídit nové. Jakmile začne čerpadlo takto vynechávat, jeho životnost již nebude dlouhá.
Pokud přesto chcete protáčet čerpadlo ručně, existuje náhradní cesta pro středně pokročilé, kterou můžete použít.
Sundejte horní kryt regulace (černý plech, 4x šroubek).
Na regulaci najdete svorky označené čísly 21 a 22.
Na těchto svorkách je připojeno hlavní kotlové čidlo teploty.
Povolte a vytáhněte jeden fous čidla ze svorkovnice, tak aby se přerušil obvod.
Přerušený obvod vyhodnotí regulátor jako extrémně vysokou teplotu a zapne oběhové čerpadlo, aby ošetřil haváriji kotle.
Jakmile si takto čerpadlo protočíte, kabel vrátíte zpět.
Přes léto, kdy potřebujete čerpadlo protáčet, můžete nechat horní kryt kotle na jednom šroubku aby jste si ušetřil práci.
Svorkovnice je 24 V, takže je možné čidlo odpojit za provozu regulátoru. Pokud však chcete mít jistotu že nic nezkratujete, můžete regulaci před demontáží kabelu vypnout, a nahodit ji až po odpojení.
Dobrý den. Manžel se ptá: Licotherm AM 26, jak prosím vypnout letní režim? Běží chvíli na letní režim pak zase normálně, pak zase letní režim. Nikde nemůžeme dohledat jak na to. Máme termostat, ale ani tam to nemohou najít. Máme ho chvíli. Děkuji moc za radu !!
ZP Zdeňka Petříková @zdenka.petrikovaKotel se mezi režimy přepíná sám.
Když dá pokojový termostat pokyn k topení, přepne se kotel do zimního režimu.
Pokud pokojový termostat nesepne déle než 15 minut, začne se odpočítávat doběh (nastavený na regulaci kotle) a po něm se kotel přepne do režimu léto.
Pro Vás je podstatné že kotel ovládáte pokojovým termostatem, a že máte doma teplotu jakou požadujete.
V jakém režimu se kotel nachází není důležité.
Tyto informace jsou hlavně pro servisní techniky, kteří podle toho dokážou identifikovat případnou závadu.
Dobrý den, pane Trčka,
obracím se na Vás s dotazem. Mám doma cca 4 roky starý Licotherm AM15, funguje bezproblémově, topím většinou uhlím (ořech2) nebo peletami.
Mám však velkou zásobu dřeva a zjistil jsem, že se v tomto kotli dá topit také dřevem. Poradil byste mi jak to udělat? Případně plusy a mínusy tohoto řešení.
U kotle mám 4 cestný ventil.
Chápu, že při topením dřevem odpadává schopnost kotle si automaticky regulovat teplotu (zavírání a otvírání 4 cestného ventilu) a může tak snadno dojít k přetápění kotle.
Z internetu jsem zjistil, že by měl existovat jakýsi dodatečný rošt na topení dřevem, ale nejsem si jist jak by to fungovalo. Nyní je nad retortou dvojice šamotových "cihel", ale neumím si představit jak by se dalo nějak rozumně pod ně přikládat dřevo - s ohledem na prostor.
Díky moc za radu
Rostislav Chalupa
RC Rostislav Chalupa @rostislav.chalupaPředpokládám že máte 4-cestný ventil řízený regulátorem kotle (RENES).
Tato regulace bude fungovat také při topení dřevem.
Nejdříve bude nutno zakoupit rošt na dřevo.
Ceník zde: http://potos.cz/htm/cenik/cenik_JTPOTOS3…
Vyjměte z kotle oba šamoty.
Na podložky na kterých stojí nyní šamot umístěte rošt.
Naložte kotel dřevem a zapalte.
Regulace kotle musí být zapnuta.
Všechna dvířka zavřena.
Ventilátor v režimu AUT, a klapka na něm naplno otevřená.
Šnek přepněte do režimu VYP (aby zbytečně naprázdno netočil)
Pokud chcete zamezit zbytečnému dehtování kotle, nastavte pokojový termostat manuálně na maximální možnou teplotu. Přikládejte do kotle s rozvahou, aby jste doma neměl horko.
Budete -li tlumit kotel přes pokojový termostat, regulace si s tím poradí ale za cenu zvýšeného usazování dehtu ve výměníku kotle.
Do kotle AM 15 vejde poleno max 35 cm.
Do AM 24 a 42 potom 55 cm.
Teplotu
od minuleho tydne se kotel chova divne.
Jak uz jsem tu nekde psal tak topim cely rok. V lete pro ohrivani vody.
Zhruba minuly tyden jsem zjistil ze mi kotel udrzuje teplotu jen kolem 60 stupnu a nebo i mene.
Momentalne tak 52-55. To nikdy nedelal.Ani voda neni tolik nahrata v bojleru.
Kotlovka je nastavena stale stejne na 75...?
Nevi nekdo v cem by mohl byt problem?
Přeji dobrý den. Pane Trčko, chtěl bych se zeptat, zde je možné řídit ADEX Numira 5.1 termostatem PT22 (komunikace ON-OFF). U stručného popisu je regulátor Honeywell (CM signál). Byl jsem pozván ke kotli a závada bude spočívat ve spolupráci s tímto regulátorem. Ještě, jakou by měla mít hodnotu čidla u Adexu (zemní odpor a typ čidel). Děkuji za odpověď.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteMůžete použít libovolný termostat s tím, že pokud to nebude Honeywell, nebude vypočítána teplota topné vody. Místo toho bude regulátor při sepnutém termostatu topit plným výkonem kotle, a při vypnutém zastaví do 15 minut čerpadlo a topení ustane. Tepelná pohoda bude tedy nižší.
Teplotní čidla jsou odporová, lineární, s odporem 2000Ω při 25°C, 2900 Ω při 80°C.
V případě potřeby můžeme náhradní čidla zaslat v obálce, platba převodem po dodání. (neplatíte balík ani dobírku)
Cena čidel je 155 ,- kč bez DPH / kus
Dobrý den pane Trčko.
Chtěl bych se ještě zeptat na situaci, kdy je použito pouze venkovní čidlo, tedy ekvitermní regulace bez vnitřního termostatu. Pochopil jsem to tak, že poměr vnitřní a venkovní teplota se nastavuje zkusmo na knoflících min a max. Pak podle hodnoty venkovní teploty je seřizována vnitřní teplota na vypočtenou hodnotu mezi těmito dvěma krajními hodnotami. Jak je tento způsob ovládání po "vychytání" přesný? Nebo to funguje jinak? Děkuji za odpověď.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteAno, popisujete to správně.
Konkrétní křivky jak venkovní čidlo připojené k regulaci Adex Comfort R pracuje, najdete na stranách 32 a 33 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Osobně dávám přednost regulaci termostatem. Čidlo je vhodné pouze pro objekty s více bytovými jednotkami na jednom topném okruhu, kde není možné pokojový termostat umístit. (více rodin v bytovém domě, panelák, výrobní hala, atp.)
Dobrý den pane Trčko. Měl bych ještě jeden dotaz. Jaké má být venkovní čidlo pro ekviterm. Musí být přímo od ADEXu, nebo nějaké jiné. Pkud může být jiné, tak s jakým termistorem jeto NTC, nebo PT a s jakým zemním odporem. Děkuji za odpověď. Pro záruku bode zřesmě nejvhodnější originál. Že ano.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteVenkovní čidlo musí být vždy od stejného výrobce, jako je regulátor ke kterému ho připojujete. Každý výrobce má trošku jiná odporová čidla.
Pro Adex nebo Renes připojte čidlo "ADEX B"
Dobrý den pane Trčko. Existuje bezdrátový řídící termostat (ne On Off), který by komunikoval s ADEX Komfort R? Měl by řídit jeden topný okruh s odběrem z akumulační nádrže.
Předem děkji za odpověď
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteAby mohl Adex Comfort R přesně počítat teplotu topné vody, potřebuje k sobě termostat Honeywell.
Z bezdrátových verzí máte dvě možnosti.
Výběhový model jehož výroba již skončila, ale stále se dá koupit, je HONEYWELL RF 727
V současné době bych doporučil koupit novější model HONEYWELL T3R.
V základním nastavení se chová stejně jako ten původní, ale v servisním režimu lze aktivovat další funkce. (optimalizace)
Popis této funkce najdete také v diskuzi o jeden dotaz níže.
Vlákno "Miroslav Žídek
Datum: 23.02.2020 14:43"
Zdravím,
namontoval jsem konečně bezdrátový termostat Honeywell T3R (našel jsem si nejhorší dobu - venku 11°, takže ověření funkce skoro nemožné - doma je teplo). Při pročítání manuálu jsem narazil na nastavení v servisním menu: Optimalizace (optimální zapnutí/vypnutí a opožděný start). Opožděný start je jasný. Optimální zapnutí a vypnutí jsou defaultně vypnuté. Může to být ve spojení s Renes 01 zapnuté? Renes-01 na základě času mezi spínáním dělá něco podobné (upravuje topnou teplotu). Aby to spolu nekolidovalo. Není nic horší než regulace překombinovat :) Díky za info.
------------------
Optimální zapnutí: termostat se učí, jak dlouho trvá topnému systému dosáhnout naprogramované teploty. Termostat spíná ovládané zařízení s předstihem, aby v naprogramovaný čas již bylo dosaženo žádané teploty.
Optimální vypnutí: šetří energii a peníze tím, že dojde k vypnutí o trochu dříve, než je naprogramovaný čas. Pokud je dům již vytopen na požadovanou teplotu, nebude mít toto vypnutí vliv na teplotu v místnosti.
Opožděný start: šetří energii mírným zpožděním zahájení vytápění v závislosti na rozdílu mezi naprogramovanou teplotou a skutečnou teplotou v místnosti
MŽ Miroslav Žídek @miroslav.zidekRenes upravuje teplotu topné vody právě dle údajů z termostatu, takže já bych chytré funkce nechal zapnuté.
Dobrý den,mam kotel Carbo 26 starý 3 roky, rád bych se zeptal ,jakou životnost má podávací šnek,topím uhlím. A ještě by se zeptal jak dlouho vydrží uhlíky elektromotoru ventilátoru. Děkuji za odpověd.
Dobrý den pane Trčka mám dotaz ohledně případného výpadku elektřiny u těchto kotlu. Pokud nemám záložní zdroj tak jak zabráním přetočení kotle pokud to trvá déle než hodinu. Kotel je řízen regulací adex. Předem děkuji za info
MJ Monika Jírovcová @monika.jirovcovaPokud je tah komínu do 20 pascal, tak kotel bez elektřiny po cca 8 hodinách sám vyhasne.
Je-li tah komínu vyšší, nebo pokud nemáte dobře utěsněno víko zásobníku, může se stát že palivo zahoří po násypku a bude zaplaveno vodou z pojistné nádobky.
Máte-li obavu, že toto může nastat, vyhrňte při výpadku elektřiny palivo z retorty hrablem. Nesmí tam zůstat nic žhavého, aby palivo nemohlo prohořívat.
Po nahození elektřiny kotel normálně znovu roztopíte.
mam doma uz 7 let AM24
Puvodne se v nem topilo peletkami ale vzhledem k cene uz par let jen uhlim.
Na zacatku se o nej staral tchan ale ten uz nezije.
Ted bych potreboval nejakou dobu topit peletkami...lze to jen pouzitim jineho topiva?
Nebo se musi jeste neco prenastavit?
Matne si vzpominam ze se neco prenastavilo aby se peletky nespekaly?
Nebo je to hloupost?
Taky jsem se zacetl do temat okolo Licothermu a mam par nejasnosti.
Resi se otevreni klapky...to je co?Kde se nachazi?
Nekdo resil i vzdalenost mezi samoty. Je dobre je mit u sebe nebo je dobra mezera?
Cistim otvor pod horakem...nekde se tu resilo ze je docela dobre vicko neutahovat a nechat ho volneji?
Potykam se s nerovnomernym spalenim uhli.
Ted pouzivam Bilinu2.
Na leve strane jsou velke kusy sazi.
Na prave naopak jakoby drt cerne barvy velmi horka.
Jakoby nespalene uhli
No a nakonec Jake nastavit parametry na kotli?
Jedna se o starsi rodinny dvoupodlazni dum s nezateplenou pudou.
Ztraty budou velke. Pres cely obyvak je okno.
Svetlo na chodbe je reseno luxferou na celou vysku domu.
Obytna plocha zhruba 100m
PT75/ON14/OF50/UT30/UE55/RH10/HY3/DT3/DF5
omlouvam se za dlouhy prispevek a dekuji za jakoukoliv radu
LK Lubomír Kindl @lubomir.kindlJen stručně:
- Návod zde:
http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf
- klapka - clona - je na ventilátoru a lze s ní otáčet a zakrývat škvíry
- to víčko na hořáku raději utáhněte - aby přes něj nefoukal falešný vzduch
- re - nerovn. spálené uhlí ... možná je čas zkontrolovat a přetmelit rošt a nezapomente čistit také kouřovod
- z roční spotřeby paliva se dá zhruba určit jakým výkonem byste měl topit
ps: nemám váš kotel, takže rady berte jako 1. nápovědu
Zdravím pane Trčka.
Mám doma doma 11let Stary kotel licoterm 24. Vždy se o tyto záležitosti zabýval můj byvaly manžel. Ať s tím bojuji já. Proto se vás budu ptát jako laik.
Dnes mi dopoledne v pohodě fungoval kotel. Ale když jsem kolem 4 šla opět ke kotli jelikož mi byla zima byl úplně vyplý. Jen svítilo čidlo zapnuto.
Ikdyz jsem restartovala kotel nic se nedělo. Chtěl sepnout ale nešlo mu to.
Tak jsem si zatopila dřevem.
Topin hnědým uhlím ořech C2.
Děkuji za odpověď
JM Jarka Michnakova @jarka.michnakova... než odpoví pan inženýr chtělo by to nějaké hodnoty a nejen dojmy ... teplota kotle?? ... hořák je v útlumu .. ?? nebo hoří .. ??? nebo vyhasl ??? ... návod máte naštudovaný .. ??? .... foto displeje by také pomohlo ... - vaše info je totiž prakticky nulové ... :-((
Násypka je plná nebo prázdná ... ??
Pane Trčka,
mám licotherm am 26 carbo 2 , topím uhlím.
Ted nehledme na dotaci...
1, Kdybych chtěl topit kusovým dřevem, je potřeba dokoupit rošt a provést nějakou upravu uvnitř kotle?
2, Kdybych chtěl topit pelatama, co to obnaší? Dá se v tomto kotli peletama topit? Neprohoři to potom zpětně do zásobniku s palivem?
Dekuji moc za odpovedi
CR cafe racer @cafe.racer1) Zakoupíte litinový rošt , cena 1600 kč bez DPH + poštovné
Před vložením roštu je třeba vyskládat všechen šamot z kotle.
Tato operace se dá provádět pouze za studena, a zabere cca 10
minut. Proto není vhodné měnit typ paliva často.
Ideálně vložíte rošt na podzim, a vyjměte jej až budete chtít přejít na uhlí a po zbytek zimy až do oteplení topte v automatu. Na jarní dotápění můžete přejít znovu na dřevo.Častou výměnou šamotu dochází k nebezpečí jeho rozbití. (je křehký)
Při topení dřevem nezapomeňte nastavit pokojový termostat na maximum, aby netlumil povoz kotle. Ten by potom mohl dehtovat.
Teplotu v místnosti při provozu na dřevo regulujete množstvím přiloženého dřeva.
Při topení dřevem používejte ventilátor, NEOTVÍREJTE ZA PROVOZU DVÍŘKA!. Šnek si můžete vypnout, aby zbytečně netočil když nemá co podávat. Regulátor kotle je zapnutý, aby mohl řídit čerpadla.
2) Provoz na pelety je stejný jako na hnědé uhlí. Paliva mají zhruba stejnou výhřevnost, takže sedí i nastavení podávání. Přecházet můžete plynule z jednoho na druhé bez změn v nastavení kotle.
Na pelety je dobré přiškrtit klapku na ventilátoru na 2,5 škvíry, aby nedocházelo k jejich odfukování do popelníku.
Dobrý den, mám v provozu týden kotel AM 15, displej regulátoru Adex Renes 01 po 10 - 15 minutách zůstane jen podsvícený bez provozních údajů, nebo jsou zobrazeny provozní údaje bez podsvícení, v další době údaje zmizí. Po vypnutí a opětovném zapnutí kotle displej opět cca na stejnou dobu ukazuje. Displej nelze jiným způsobem zobrazit. Děkuji
JK Jaroslav Korytar @jkorytarTohle vypadá na závadu displeje. Testování ve výrobě trvá kratší dobu, takže na chybu pravděpodobně nepřišli.
Protože je kotel nový, budete muset regulátor reklamovat u svého dodavatele kotle, aby vše proběhlo zdarma jako záruční oprava.
Měli by dovézt náhradní regulátor a vyměnit jej kus za kus.
Samotná výměna je na 5 minut a nemusíte ni přerušit topení.
Dobré ráno pánové, potřebuju poradit. kotel přejde do útlumu ikdyž je v domě zima 18°, nastavených je 21°. Začalo mi to dělat poslední 3 dny. Dneska ráno zase v baráku zima, na kotli 35° asi si chtěl taky trošku schrupnout, když je venku tak teplo. Když ho vypnu a zase zapnu tak se znovu rozjede ale po nějakém časem zase přestane natapet ikdyz je v domě zima.
Mám AM 24 Licotherm, topím peletami Pt 80, On 12, Of 60, Ut 60, UE 27, rH 7, HY 5 . Vytapim dvojpodlažní nezateplená dům cca 280m2, a nahrivam 150l bojler. Rozdělené na dva okruhy. Menší na bojler, velký do topení. Může být nejaky problém mezi čidlem v domě a Adexem? Dá se to nějak poznat? Nebo venkovní čidlo a čidlo na kotli? Jak zjistím jestli pracují správně? Ještě přikládám foto nastavení Adexu a jednotky v domě.
Děkuji za jakoukoliv cenou radu
Zdravím..máme kotel Licotherm am24 a přestal fungovat regulátor(řídící jednotka); po zapnutí se vypíná ( časově po jedné až deseti minutách) a svítí jen hlavní vypínač..
Umíte prosím poradit zda se to dá opravit nebo bude třeba vyměnit celý regulátor..?
AR Andrea Račeková @andrea.racekovaPokud regulátor jde zapnout, a vypne až po zahřátí, (tedy běží několik minut než vypne), tak se jedná o poruchu trafa které se přehřívá.
Tepelná pojistka potom vypíná celý regulátor.
Řešením je výměna trafa, což by se mělo vejít do 1000 korun, nebo koupě nového regulátoru ADEX LH-REG (cena 3064,- kč bez DPH)
Bohužel jsem nyní na dovolené, takže pokud to spěchá obraťte se přímo na výrobce regulace na čísle : 572 639 602 nebo 777 626 802
(firma KTR s.r.o.)
Dobrý den.Pane Trčka provozujji devátou sezonu kotel Licotherm AM24 zapojen dle doporučení se čtyřcestným ventiem a servopohonem,regulací Adex comfort 06 s pokojovým termostatem Auraton,bez podlahového topení.Žvažuji výmenu pokojového termostatu za lepší Honeywell T3R (vylepšený 727).Mám dotaz k otočnému přepínači Adexu,ktery je pod krytem.Nyní je v poloze jedna.Měl by být otočený do polohy do polohy 7 s novým termostaten dle příručky,nebo nechat v poloze jedna?Děkuji.
JM Josef Mareš @josef.mares852S termostatem Honeywell nastavte polohu 7.
Na poloze 1 by regulátor ignoroval cykly termostatu, a nemohl by upravovat teplotu topné vody.
Pěkný den všem,
měl bych spíše obecnější dotaz, jak s provozem kotle s adexem (4c ventil), co se týče Tmin.
Minulý rok jsem ji měl na 30-40 stupňů a v domě bylo stále pocitově teplo, protože radiátory alespoň malinko hřály.
Teď jsem si řekl, že zkusím Tmin = 0, tedy úplné "vypnutí" topení a vystydnutí radiátorů. Teplota v domě houpe asi o 1stupeň, mám jen obyčejný pokojový termostat. A pocitově je v době netopení zima.
-----------
Co na to ale kotel? Když mám Tmin=0, tak se kotel přetápí a několikrát se v "netopení" vychladí do radiátorů. Systém radiátorů samozřejmě vychladne, takže když termostat sepne, tak mi zase kotel (=teplota na dipleji) klesne třeba i na 66 stupňů (což je výstupní voda lehce pod 60) než se vzpamatuje.
Je to dobře takové výkyvy? Spotřeba? Zanášení kotle? ...
Jaké je srovnání spotřeby? Předpokládám, že by v Tmin>0 měla být větší, ale zase si říkám, že při Tmin=0 kotel musí jet dlouho než se vzpamatuje. Pak teda zase dlouho nejede.
Děkuji
Michal Kaňa
MK Michal Kaňa @michal.kanaZdravím, já mám nastaveno vypnutí topení na 40 minut po rozepnutí termostatu, teplotu na 35. Kotel během této doby ani jednou nezatopil a spotřeba mi vychází stejně jako při vypnutí okamžitém. Mám taky am24 bio ale topím uhlí. Pocitově určitě lepší než vypnutí hned po termostatu.
Pěkný den všem,
mám licotherm am24bio, regulaci adex, 4c ventil, 2x čerpadlo wilo, pokojový termostat, termostatické hlavice, 2 patrový nezateplený dům - dole podlahové topení (vlastní čerpadlo, 3c ventil, rozdělovač) připojeno na radiátorový okruh + radiátory pro případ nouze, nahoře radiátory.
Nedávno jsem změnil dodavatele pelet. Staré byly tmavé (pravděpodobně s kůrou, i když pán říkal, že jsou jen připečené v bubnu), nové jsou světlé ENplusA1. S nastavením, které jsem měl, mi nové pelety shořely celkem rychle a popel je spíše černý než šedý, na jaký jsem byl zvyklý.
Bohužel jsem si laborováním s nastavením toto dost rozhodil. Teď to nějak topí, ale třeba spotřeba jde ke 3 pytlům na den (i když je teď trochu mráz), což jsem neměl.
Čím bych měl začít - kotel, čerpadla, radiátory (nutno podotknout, že všechny radiátory v domě jsou plně otevřené na ventilu (přednastavení)).
Děkuji.
MK Michal Kaňa @michal.kanaAsi jste změnil nastavení podávání a větrák. Důležité si to vždy zapsat a potom něco zkoušet. Nění náhodou větrák na moc? Jak to máte nastavené? Určitě se najde někdo kdo poradí.
Zdravím Pane Trčko. Stále se peru s tím kotlem Carbo 26kw.Na kolik mám nastavit čerpadlo vtatné vody když na kotli je kotlová teplota 66 stupnů a topení 62 stupnů.Vratná se houpe kolem 50-60 stupnů.Děkuji Klimpelle.
ZK Zdeněk Klimpelle @zdenek.klimpelleUž bylo napsáno mnohokrát že nastavená teplota má být 80C, resp. jako minimum lze brát 70C.
Při 66C se neudrží vratka na přijatelné teplotě (princip regulace).
Na kotli je topná cílená 5 stupnů.Krabičku nafotím odpoledne.Děkuji Klimpelle.
Dobrý den Pane Trčko.Dnes ráno kotel opět nenatopen na kotli Letní režim a kotlová teplota 40 stupnů.Zapnul sem tlačítko v chodbě na krabičce co dává signál termostatu a kotek se dotopil.Tak jsem s toho paf.Můžete nějak poradit.Ještě jsem dal nové baterie do termostatu a nemusí se znova programovat.Děkuji Klimpelle.
ZK Zdeněk Klimpelle @zdenek.klimpelleObecně:
1) letní režim není chyba - kotel je prostě v útlumu
2) dle kap. 6.1 - jakou "teplotu cílenou" vypočetl RENES ?
3) Dům vychladl ??
4) Tlačítko na krabičce ??? Raději dejte fotku.
Zdravím.Tet momentálně kotel vypnul na64 stupnů a topení 61 stupnů a vyply obě čerpadla.Znovu zapnul a čerpadla obě běží.Klimpelle.
Zdravím..Pane Trčko mám problém.Vlastním 3 roky kotel Carbo-26kv.Mám to na termostat hannovel 707.Včera večer jak má vypínat v 21,00hod tak nevypnul .Probudíl jsem se v 01hod a kotel stále to pil.Na displeji bylo ohřev TUV.Vypnul jsem ho na off a kotel přestal topit a na displeji byl letní režim.Ráno jsem ho dal zase na automat a v15,00začal topit ale čerpadla sepla až v65 stupnů a kotel topil ze začátku na 50 stupnů a topení šlo také na 50 stupnů.Nemohl jsem natopit kotlovou teplotu až tet v 16,45 vypnul.Kotel má 74 stupnů do radiátorů 49.Je možné že by bylo vadné kotlové čidlo a jak bych to mohl vyskoušet.Zatím moc děkuji a zdravím Klimpelle.
ZK Zdeněk Klimpelle @zdenek.klimpelleMě se přesně tohle stalo, když jsem dal kotlové čerpadlo na nejnižší rychlost. Čidlo bojleru začalo hlásit nízkou teplotu TUV a kotel topil pořád . Tak jsem vrátil čerpadlo kotlového okruhu na II. stupeň a bylo po problému.
Dobrý den,
mám tuto sezonu poprvé kotel Licotherm AM 26 combi.
Nastavení mám 6 vteřin podávání 40 vteřin pauza.
Ventilátor mám na účinnost 70, 40 sekund doběh a 30 min útlum
faktor 1, odchylka 1 stupen - moc tomu nerozumim :)
Topím ořech 2 - pytlované ridepal
Teplota kotle se pohybuje okolo 70 - 72 stupnu přitom topná voda cca 65 -67.
Vytápím dům o dvou bytových jednotkách - z toho jedna je v rekonstrukci, takže jsou radiatory pomocí termostatických hlavic cca na 2.
Zdá se mi, že spotřeba cca 30-40 kg uhlí denně je značně vysoká...nevím co je špatně. Kotel vypíná někdy i na půl hodiny.
Máme dům starý cihla plná pálená 50tky zdi, plastová okna, fasáda bez zateplení. Prosím o pomoc při nastavení tohoto kotle, nebo o nějakou radu. Chodím každé dva dny dosypávat násypku a to je venku teplo.
Jinak uhlí mi nezůstává černé a tvrdé v popelníku, ani neprohořívá jakoby dolu... vytváří popel, občas takové bíle kusy.
Fotky kdyžtak mohu dodat.
Děkuji mockrát za radu
JB Jarda Brašna @jarda.brasna1) Takže do radiátorů Vám jde horká voda 65-67C ??? Směšovací ventil tedy nemáte ??
2) Ten Ridepal je černé nebo hnědé uhlí (Bílínské nebo Mostecké ??) ??
ps: fotky uvítáme - čím více tím lépe (nezapomente na max. velikost fotky 1MB, takže foták nastavit na menší rozlišení)
Ing. Trčka se ozve patrně až k večeru nebo v pondělí
Dobrý den, uvažuji o výměně termostatu Salus(on-off), za fuzzy logic
Honeywell CM. Mám dotaz na pana Trčku, nebude kotli vadit, když bude při stejném výkonu regulací snížena teplota vody třeba na polovinu(např.ze 60°C na 30°C? Regulaci mám Rennes2, kotel Licotherm 24 bio. Mám zkušenost, že se při nižší nastavené teplotě topné vody, zvýší tvorba sazí.
SL Stanislav Landa @stanislav.landaSnížena bude pouze teplota v topném okruhu, tedy v radiátorech.
V kotlovém okruhu zůstane teplota vysoká.
Tvorba sazí se tedy nezvýší.
RENES si provozní teplotu kotle vypočítává sám, podle cyklů termostatu.
Čím déle je termostat sepnut, tím vyšší je teplota kotle.
Ovšem i tak jeho teplota nikdy neklesá pod 70°C za provozu, aby kotel netvořil saze. (např. term. je sepnut jen minutu z 10 min. cyklu)
Pokud kotel vychladne při dlouhodobém vypnutí termostatu, saze se netvoří protože nedochází k hoření.
Zdravím, máte někdo u Licotherm 24 BIO použit Honeywell evohome?
Děkuji
Dobrý den pane Trčko. Vlastním kotel Licotherm AM24, pročítal jsem tabulku nastavení výkonu - kotlovou teplotu PT uvádíte 80°C, když mi kotel montovali, nastavili teplotu 85°C s tím , že je ideální když kotel cykluje mezi 85-82°C a hlavně je důležité dodržet teplotu vratné vody 65°C. Jak to tedy vlastně je? A co se týče nastavení parametrů kotle, je to tak, že na podzim a na jaře bych měl nastavit hodnoty tak, aby byl výkon nižší, pohodlně dům vytopil a zároveň se zbytečně nepřetápěl (řekněme 11kW) a v tuhé zimě pak např. 20kW? A co máte na mysli pojmem krátký a dlouhý plamen? Díky za odpověď. Jiří Dušek
JD Jiří Dušek @jiri.dusek613Nízkoteplotní koroze:
Tento jev nastává v ocelových kotlích, kde teplota výstupní vody převyšuje teplotu vratné vody o více než 20°C.
Provozujete-li tedy kotel na 85°C, vrat musíte udržovat na 65.
Obecně stačí pro vytápění podstatně nižší teploty než 85°C, a proto můžete kotel provozovat také na nižší teplotu s tím, že patřičně upravíte hlídaní vratu.
Provozní teplotu kotle licotherm u starších regulací nastavujete ještě ručně, a dle mého názoru 80°C bohatě stačí.
U novějších regulací RENES již není možné teplotu nastavit.
Kotel si ji určuje sám podle pokynů termostatu, případně bojleru. Tato vypočtená teplota se běžně pohybuje kolem 75°C, pokud není třeba intenzivně topit.
Nastavení parametrů není třeba měnit. Kotel si s tím poradí.
Pouze pro uživatele znalé, pokud si chtějí kotel "naladit", je možné doporučit snížení výkonu při teplém počasí. Kotel potom hoří čistěji, méně padá do útlumů, a méně se zanáší prachem.
Uživatel znalý by měl vědět co dělá, a proč to dělá.
Nechcete-li se s topením zabývat, jednoduše nastavte ON = 10 a OFF = 30 a nechte kotel běžet.
Krátkým plamenem hoří např. uhlí. Toto palivo silně žhne, ale má malý podíl prchavých plynů, proto netvoří "dlouhý plamen".
Dlouhý plamen má např. peleta nebo kusové dřevo.
Aby se takový dlouhý plamen "využil", musí procházet kolem keramiky která dokáže teplo něj "pojmout" a následně sáláním vyzářit.
Zdravím Pana Trčku.Chci se zeptat zdaly se dá kotel Carbo 26 kw restartovat Tuhle jsem četl že pánovi nefoukal ventilátor a mechanik kotel restartoval a fouká mu to jako vítr.Dále jaké by jste mne poradil nastavení když jsem zateplil strop a fasádu 16 vatou.Mám celkem asi 160m vytápěné plochy.Děkuji moc Klimpelle.
ZK Zdeněk Klimpelle @zdenek.klimpelleNevím co máte na mysli restartem kotle, ale zřejmě ho jednoduše vypnul, a znovu zapnul.
To že tímto postupem něco opravilo, je nepravděpodobné.
Spíše si kotel po restartu znovu načetl pokojový termostat, který mezi tím někdo zapnul, a proto začal ventilátor foukat.
(pokud máte termostat zeslabený, ventilátor nepojede)
Co se týká výkonu kotle, tak jsem připravil tabulku, ze které si vyberte nastavení, které odpovídá ztrátám Vašeho domu.
(podle odhadovaných ztrát domu volte výkon kotle, ostatní parametry se dočtete v tabulce)
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Prosim o radu. Mam am 26 carbo 2. Kdyz topim do radiatoru do cca 35 °C tak mi "škrundá v trubkach". Treba, dva dny vse v pohode a najednou se zacne prelevat voda v trubkach. Trva to +- 3 minuty a pak je zase klid. Zkousel jsem nekolikrat odvzdusnovat radiatory, dopoustet vodu do kotle.. ale dela to stale. Kdyz pritopim na vetsi teplotu tak je klid i nekolik mesicu.
CR cafe racer @cafe.racerBude třeba zkontrolovat tlakování expanzní nádoby.
Pokud se to projevuje pouze při nízkých teplotách, je pravděpodobně přefouknutá, a neplní svoji funkci dokud se tlak nezvedne. (voda se zahřeje více)
Odpojte expanzní nádobu od systému (kulový ventil) a vypusťte z ní vodu. Změřte tlak v nádobě, a případně jej upravte tak aby ukazoval 1,2 bar.
Poté nádobu opět připojte a otevřete kulový ventil.
Tlak v systému za studena musí být o 0,1 BAR vyšší, než jste natlakoval expanzomat. (v tomto případě tedy tlakujte na 1,3 BAR)
Tímto docílíte toho, v systému je i za studena dostatečná zásoba vody a nedochází tak k zavzdušnění.
Dobrý den,
budu instalovat Licotherm AM24 BIO, jaké pelety jsou obecně pro kotel vhodnější A1, nebo A2?
Děkuji za odpověď.
JV Jiří Volf @jiri.volf308Kotli je díky litinovému hořáku a nerezové vložce jedno, jaké pelety spalujete.
U pelet A2 nemáte zaručenu popelnatost pod 1 procento, takže se více nadřete s vynášením popelníku a čištěním výměníku.
Zase jsou tyto peletky levnější.
U pelet A1 EN PLUS je popelnatost kolem 0,5 procenta, takže doma vynáším popelník jednou za 2 měsíce.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký průměr těsnící sklotextilní šňůry pro dvířka AM24. Rád bych je vyměnil, jsou již celá zadehtovaná. Děkuji.
LD Lukáš Dziadkowiec @lukas.dziadkowiecPrůřez je čtvercový o straně 12 mm.
Pokud ji neseženete, tak lze objednat jako náhradní díl na info at potos.cz
Dobrý den, můj termostat má hysterezi v rozsahu 1°C nebo 0,5°C
jaké nastavení je vhodnější pro aut. kotel Licotherm a topení uhlím?
Dobrý den,
prosím Vás o radu. Mám nový termostat EMOS T15RF , který je řízen "pouze teplotou". Dočetl jsem se v návodu na Reners, že je třeba Honeywell CM (s PID regulací). Nyní nevím, zda koupit termostat Honeywell a stávající Emos prodat.
Je mezi klasickým řízením podle teploty a řízením s PID regulací tak markantní rozdíl při provozu kotle? Jakou to má výhodu?
Kotel Licotherm Combi 26, Řízení Reners 02
Děkuji za odpověďi.
Petr Bláha
PB Petr Bláha @petr.blaha575Při programování kotle, viz návod strana 11 a 12 zde:
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
nastavujete kromě jiného také topné křivky / přímky.
Při použití termostatu Honeywell dokáže kotel pracovat v celém rozmezí těchto křivek. To znamená, že teplota v radiátorech nekolísá, je stálá, a upravuje se zvolna podle změn pokojové teploty. Výsledkem je vysoká tepelná pohoda a pocit "tepla". Radiátory jsou udržovány trvale teplé, nikoliv však horké.
Při použití ostatních termostatů které pouze rozepnou relé po dosažení nastavené teploty, není regulátor schopen vypočíst požadovanou teplotu topné vody. Proto při sepnutém termostatu pošle do radiátorů vodu o teplotě nastavené horní křivkou, a při vypnutí termostatu teplotu nastavenou spodní křivkou.
To způspbuje kolísání teplot radiátoru, potažmo také teplotu v místnosti. Pocitově potom člověk není spokojen a nastavuje často vyšší požadovanou teplotu než je třeba, což vede ke zvýšené spotřebě paliva.
Obecně ale, pokud jste spokojen s tím jak kotelna nyní funguje, není nutné termostat měnit.
Dobrý den,
koukal jsem na nákresy kotlů AM24 a AM24 BIO.
Připadají mi konstrukčně stejné, kromě převodovky.
Proto se ptám, je možné v kotli AM24 BIO spalovat také uhlí O2?
Nebo je na to potřeba nějaká úprava?
Mám na mysli, kotel který je vyroben v roce 2018.
Předem děkuji za opdpověď.
MB Marek Bakalík @marek.bakalikKotel spaluje uhlí O2 velmi dobře, dokonce bych řekl, že všechny nové verze mají stejnou převodovku ABM. Ovšem, pokud chcete být dotován ve III. vlně kotlíkovky tak jen pelety:)
Dobrý den, uvažuji o koupi kotle Licotherm AM 42. Mám velký dům (zhruba 220 m²) ve kterém jsou 4 byty. Rád bych tímto kotlem vytápěl celý dům. Je podle vás tento kotel schopný a vhodný pro vytápění takto velkého prostoru?
V tuto chvíli má každý byt vlastní kotel na tuhá paliva.
JT Jaromír Tuma @jaromir.tumaPozor kotel je jen emisní třída č.3.
Když nastavím teplotu vody v topení pod 55°C, začínají se na výměníku při shodném nastavení podávání a vzduchu tvořit černé saze. Zkusil jsem dát na tvrdo kotel na 75°C a zdá se, že už se saze netvoří. Vypadá to, že je lepší nastavit teplotu ručně, než nechat na regulaci. Dokonce to vypadá, že kotel méně cykluje:). Zajímal by mě názor ostatních uživatelů kotlů AM 24 BIO.(Renes 02)
SL Stanislav Landa @stanislav.landaDrtivá většina uživatelů používá k řízení kotle pokojový termostat, takže si teplotu topné vody nenastavují. Je počítána automaticky tak, aby byl zachován tepelný komfort v domě. Odpadá tak potřeba chodit do kotelny a měnit teplotu vody při změně počasí, nebo při nočním útlumu.
Vše se děje automaticky včetně výpočtu provozní teploty kotle.
Ve Vašem případě se saze začínají tvořit pravděpodobně proto, že kotel má nižší odběr tepla. (snížil jste mu teplotu topné vody ručně)
Tmavší saze jsou toho průvodním jevem.
Nuceným navýšením provozní teploty kotle mírně tvorbu sazí omezíte, ale zase za cenu tepelných ztrát do okolí. (v kotelně přes izolaci kotle)
Spíše bych doporučil snížit výkon kotle, a nechat jej aby si provozní teplotu stanovil sám.
Výkonová tabulka zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dobrý den
Mám Licotherm Am 24-vytápím dvoupatrový starý dům o celkové ploše 200m2
Teplota 75c
On 10
Of 35-zima-jinak jaro-podzim 4c
A mám otázku na kolik zdířek má být otevřený větrák na pul..?!nebo naplno?!
Děkuji Házl
MH MARTIN HÁZL @martin.hazlNa pelety stačí polovina, tj 2,5 škvíry, na uhlí můžete nechat naplno.
Dobrý večer,
velmi by mě zajímalo, zda je pro vytápění vhodnější nastavení čerpadla topného okruhu na nižší či vyšší výkon. Radiátory se mi ohřejí na první i druhý stupeň. Má to nějaký vliv na spotřebu kotle??
Nebo je lepší nastavit dle výšky topné soustavy?(čerpadlo Cosmo 3 stupně+ nastavení na výšku(soudím dle údaje v metrech:)).
Děkuji
Dobrý den,
Předem bych chtěl poděkovat za fórum a užitečné rady a tabulku, jak nastavit výkon kotle.
Mám od prosince 2018 kotel Licotherm Combi 26kW. Zatím provozuji bez bytového termostatu. Řízení Reners 01 nebo 02 nevím podle čeho se pozná a jaký je mezi nimi rozdíl?
Mám pár dotazů ohledně provozu:
1. Musí být zatmelený rošt nebo ne? Bylo mi řečeno, že už se netmelí z důvodu následného čištění a že je zbytečné - postupem vývoje a zkoušení. Výrobce ani nedodává tmel při koupi kotle. V diskuzi jsem se dočetl různých názorů. Prosím o upřesnění.
2. Máte někdo zkušenosti s pytlovaným uhlím? Zda kotel má menší spotřebu nebo je to pouze reklamní tah?
3. Je lepší upravovat výkon kotle v průběhu roku podle "zimy" nebo odladit maximální potřebný výkon a ten nechat nastaven dle tabulky na JT potos.
Děkuji předem za odpovědi.
"Pokud najdete ve spečencích lesklé kusy nespáleného tvrdého uhlí, které nelze prsty rozmělnit, postupujte následovně:
1) kompletně vyčistit kotel.
Soustřeďte se hlavně na:
Směšovač (okýnko dole pod roštem)
Výměník
Zadní sběrač (vzadu za kotlem)
Kouřovod (mezi kotlem a komínovou zděří) "
Dobrý den, mám podobný problém se špatně spáleným uhlím.
Jaký je postup čištění jednotlivých komponentů? Hlavně tedy směšovač a výměník? Popř měl by někdo fotku dobrého plamene?
O kotel se starám první zimu, ledvice ořech 2, nastavení 8/55 , při pokusu o zvýšení výkonu např: 10/45 mřížka skoro na plno otevřená. je uhlí špatně spálené. Změna patrná na první pohled.
Děkuji
AJ Adam Janovský @adam.janovskyMě to spalovalo celkem slušně ale oheň se mi zdál takový línější, tak jsem zatmelil hořák a teď jede jak raketový motor:). Jinak při teplotách kolem 0°C, mám nastaveno podávání 10, prodlevu 50 a vzduch na 60%, klapka otevřená naplno.
V pohodě to utáhne nezateplený dům o ploše cca150m.(Licotherm am 24 bio). Směšovač jsem zatím nečistil a ve výměníku jednou týdně protočím turbolátory. Teplota spalin se drží kolem 100 °C.
Dnes jsem se konečně odhodlal k zatmelení roštu. Překvapivě přesně dle očekávání, kotel hoří a spaluje o 100% lépe:)).
Zdravím všechny majitele kotlů značky Licotherm. Zhruba po čtyřletém bezproblémovém fungování kotle Licotherm AM24 na uhlí Ledvice mi tento týden odešel pouze elektrikou nahřívaný bojler TUV a proto jsem si zakoupil již bojler kombinovaný TATRAMAT OVK 150/1 P.
Zapojení kotle mám pomocí 4 cestného ventilu ovládaného Servo pohonem ESBE přes ADEX Comfor 06 a termostat Honeywell přesně dle doporučení výrobce a také pana Trčky.
Kotel má dvě větve ( kotlový okruh a okruh pro radiátory ) a na každé je jedno čerpadlo WILLO.
Chtěl bych se zeptat co všechno potřebuji k tomu abych mohl bojler propojit s kotlem Licotherm. A nejlépe pokud by mi někdo uvedl i odkazy kde potřebné věci koupit ( mám na mysli čidlo, termostat TUV atd. , nebavím se o montážním a spojovacím materiálu ).
Pročítal jsem i starší diskuze, ale přeci jenom už dnes jsou třeba jiné typy potřebných komponentů než dříve.
Děkuji Radek Mlynář
RM Radek Mlynář @radek.mlynarDoporučené zapojení pro kotel Licotherm s regulací LH-REG, a jednotkou ADEX COMfort R , viz strana 7 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Comf06_A4.pdf
Bojler tedy připojíte na kotlový okruh, bez ventilů, jen trubky.
Pozor na umístění kotlového čerpadla, musí vždy sát vodu z ventilu i z bojleru. Musí být umístěno TĚSNĚ PŘED vstup vratné vody do kotle.
Viz schema v odkazu výše.
Čidlo TUV můžete objednat na email info at potos.cz nebo na tel: 736 111 818. Cena čidla je 153 korun bez DPH + poštovné.
Čidlo vložíte do jímky bojleru, a druhý konec připojíte na svorky 11 a 12 v Adexu Comfort.
Dobrý den, podělil by se někdo o nastevení pro Licotherm am 24 a Adexu pokud topím peletami? Kotel máme už několik let ale vždy jsme v něm topily uhlím. Letos jsme přešli na pelety. Dum ma cca 150m2 klasické litinové radiátory a nahří 150l boiler, dve čerpadla.
Termostat v domě je nastavený na 21,5° ale i když je v domě 22,5° a bojler nahrátý kotel stale topí a Adex nezavře servo do topení. Nevíte mi s tím někdo poradit prosím?
AB Ami Brostik @ami.brostikTo začalo až když jste začal topit peletama? Zkuste odpojit termostat jestli se směšovač zavře. Třeba nerozepíná. Proč jste přešel na pelety to vám nevadí že je to 2x dražší provoz?
Vzhledem k častým dotazům na nastavení parametrů u kotlů Licotherm, posílám odkaz na přehledně zpracovanou tabulku.
Je podrobněji zpracovaná, než ta co máte v návodě od kotle.
http://potos.cz/?pg=navody
Dobrý den, vlastním AM Carbo 26 s 4 cestným ventilem a Renes 01. prostě zapojeno podle návodu. A neustále bojuji s nastavením. Nevím jaké mám přesně ztráty, ale tipnul bych si mezi 13-15 kw. Šnek mám nastaven na 15s a útlum 48s. Topím ledvickým O2. V retortě mám velké spečence. To nevím jestli vadí. Ale nahoře na BPT 21 mám nasatvenou hysterezi 0,1°C, ale kdykoli se zatopí, tak se natopí nad nastavených 22°C o 0,7°C. Přes den (do 17,30) mám nastavenou teplotu 21,5°C, ale to přeleze 22°. Myslel jsem si, že se to bude neustále udržovat. Jen tak si dotápět, ale natopí a pak dlouho nic. Je to i v modifikaci? Nebo jak to nastavit, aby to topilo průběžně? Větrák mám na 100%, doběh 40s. Útlum 90 minut. Jak to prosím nastavit? Děkuji
JŠ Jiří Šmarda @jiri.smarda15/48 není úplně nejvhodnějiší kombinace - nastavte 10/32
re - velké spečence - moc foukáte; snižte % ventilátoru - v návodu doporučují 50-80% a vy máte 100% ... .-((
re - ale natopí a dlouho nic - to znamená že topíte příliš velkým výkonem a potom je kotel dlouho v útlumu .... snižte výkon = vyzkoušejte poměr 10/40 a 10/50
===
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Dobrý den.
Od roku 2007 provozuji AM 24 k naprosté spokojenosti.
Potřebuji novou řídící jednotku elektroniky a tu starou repasovat.
Můžete mi,prosím,poradit na koho se obrátit?
Jan Papoušek
789 01 Zábřeh.
JP Jan Papoušek @jan.papousekŘídící jednotka LH-REG kterou je osazen Váš kotel z roku 2007, stojí nová 3064,- kč bez DPH.
Obsahuje již triak místo původních relé, které jak se ukázalo mají životnost cca 10 let. (triak by měl vydržet 10x více sepnutí)
Nebo nám můžete zaslat svou stávající jednotku na repas.
Nahradíme vadná relé a regulaci zašleme zpět.
Odhadovaná cena opravy je 700 až 1200 korun bez DPH, dle počtu vadných součástek.
Případnou objednávku na repas nebo nový regulátor zašlete prosím na email info at potos.cz , nebo volejte 736 111 818
Dobrý den,
potřebuji poradit s provozem dopravního šneku v tomto kotli.
Při spuštění po létě elektromotor jde a pak se plynule zpomalí a zastaví
JH Jan Heralecký @jan.heraleckyProblémů může být několik,
1) velký předmět v podavači (kámen)
2) přidřená nebo nějak zablokovaná převodovka
3) poškozený motor nebo rozběhový kondenzátor
4) poškozená řídící jednotka (relé co ovládá motor podavače)
Dobrý den
od2/2017 mám kotel AM26 Carbo Elkodesing ,od 10/2018 používám pokojovy termostat Salus a nevim jestli je potřeba nastavovat nějaké parametry na kotli neboť se mi zdá že system funguje nějak málo,v nejteplejsi mistnosti v domě to dokáže vytopit na cca 22°,topim RD do radiatoru uhlim Bilina 2 pytlovane. Děkuji za odpověď
S pozdravem Polák
KP Karel Polák @karel.polakNa kolik stupňů je nastaven pok.ter. vypíná se,nebo je stále sepnutý.Kdo ten termostat připojoval? Co si mám představit když píšete, systém pracuje nějak málo? Zkustě odpovědět Wolf.
Dobrý den,letos se mi zdá,že ledvický ořech 2 je nějak větší,a kotel při podávání víc skřípe a dělá větší rachot.Má někdo podobné zkušenosti?
JŠ JIŘÍ ŠVARC @jiri.svarc297Když jsem bral před lety ořech2 Bílina - úpravna Ledvice tak jsem byl překvapen stejnou zrnitostí kolem 15-20mm.
Ale tím jaká je po o2 poptávka, patrně dochází k tomu že úpravna využívá "svou" normu (nadsítovost je povolena až do 15%).
re - větší rachot - znám, jedná se o čerstvé "kamenné" uhlí. Osobně jsem proto letos kupoval uhlí již v dubnu aby přes léto vyschlo, degradovalo = začalo se rozpadat a zkřehlo.
Dobrý den,
máte někdo tabulku nastavení hořáku a vzduchu pro kotel AM licotherm 24 bio?, s jednotkou Renes2? U nového kotle je jen návod s LH-REG a tam je trochu jiné značení paramerů. Dík.
Dobrý den , zajímalo by mne , jestli nevíte o někom , kdo má automatický kotel Licotherm v okolí Českého Krumlova . Docela by mne zajímalo vidět kotel v provozu . Kotel am 26 combi , nebo am 24. Děkuji.
PR Pavel Rašina @pavel.rasina987Zkuste oslovit firmu ZITAS spol. s r.o. se sídlem v Krumlově.
V minulosti od nás kotle Licotherm brali, takže budou mít kontakt na zákazníky kterým kotle instalovali.
zitas.sluzby.cz
Momentálně řeším co je ekonomicky výhodnější. Nechat vypnout čerpadlo termostatem hned(10min), nebo využít ohřátou vodu a nastavit doběh v útlumu např. 30 min?(Renes 2)
SL Stanislav Landa @stanislav.landaPokud necháte aktivní doběh, tak kotel nevychladne, ale udržuje se na provozní teplotě. Horká voda z kotle nemůže být odčerpána až do 30°C, protože by kotel trpěl nízkoteplotní korozí.
Nedojde tedy k žádné úspoře.
Obecně se dá říci, že doběh a "noční" křivka slouží spíše k zachování tepelné pohody, protože pokud jsou radiátory studené, člověk to pociťuje jako nepříjemné, přestože je jinak vzduch ohřátý dostatečně.
Spotřeba paliva mírně stoupne, pokud se doběh používá, protože i při delších útlumech se kotel musí udržovat v provozu, aby doručil potřebnou energii na udržení nastavené "noční" teploty.
Rozdíl je však zanedbatelný, protože při opětovném sepnutí termostatu není třeba tak intenzívně natápět.
Rozhodujte se tedy spíše podle pocitu tepelné pohody.
Osobně bych pro podlahové vytápění volil dlouhou dobu útlumu při teplotě vody cca 30°C, aby i při vypnutém termostatu podlaha nebyla studená. (např. 6 hodin)
Pro radiátory naopak doporučím kratší dobu, (např. 1 hodinu), aby při zesílení termostatu radiátory hřály více. Člověk většinou považuje za příjemné, pokud mají radiátory po večerním zesílení termostatu vyšší teplotu než vlažnou udržovací.
Dobry den,mam kotel AM24 Licotherm s nastavenim pro pelety PT70 ON10 OF60 RH5 s Regulaci podle pokojového termostatu Honeywell a systemem ADEX Comfort R s tricestnym ventilem.
Schema zapojeni systemu 2
Dotaz:
Mam problem s vystraznym trojuhelnikem na ADEXu (maximální havarijní teplota výstupní kotlové vody) kdyz jeho hodnotu nastavim treba na 90 stupnu zacne trojuhelnik svitit cervene(znamena ze prekrocil nastavenou hodnotu) i kdyz je kotlova teplota mnohem mensi ,jedine co pomuze je nastavit hodnotu trojuhelniku na nejvyssi moznou tj. 110 ,pote zhasne.
Cim to muze byt?jak by se to dalo spravit? popripabe by me zajimalo celkove nastaveni ADEXu Tmin,Tmax,trojuhelnik a vlocka a nejake uspornejsi nastaveni kotle.Dekuji
TK Tomas Kalivoda @tomas.kalivodaDobrý den zkuste změřit čidlo při teplotě 20°C by mělo mít 1926 ohm
Tmin a Tmax slouží k nastavení otopné soustavy (spotřebiče)
trojúhelník a vločka jsou "bezpečnostní prvky" zdroje tepla min a max teplota kotle.
Nepíšete jakou ukazuje kotel teplotu 90°C?
Energii do domu dostat musíte pár % ušetříte snížením vnitřní teploty za cenu nižší tepelné pohody v domě.
F.F.
Dobrý den,
měl bych dotaz k ohřevu TUV kotlem AM26 Carbo s řídícím systémem Renes 01, topení je řízeno čtyřcestným ventilem přes pokojový termostat bez venkovního čidla. Kotel byl již nainstalován v domě, do kterého jsme se nastěhovali. Na kotlovém okruhu je připojena paralelně větev s bojlerem. Nicméně v nabídce nastavení se mi nenabízí program TUV. Podle mě stačí doplnit čidlo TUV a měl by se mi program objevit a mělo by to fungovat. Nicméně čidlo s vhodnými odporovými parametry nemohu nikde dohledat. Mohl byste mi doporučit nebo poslat nabídku na čidlo co je potřeba doplnit? Nebo musím pro to udělat ještě něco jiného, aby mi ohřev TUV fungoval? Děkuji
S pozdravem
Janoušek
TJ Tonda Janoušek @tonda.janousekČidlo koupíte např zde: https://www.koupelny-venta.cz/66583,cidl…
Preji pekny den.
Chtel bych se zeptat zda je mozne ridici jednotku ADEX vymenit za jinou jednotku napr. TECH CS-480 s moznosti nastavovani hodnot vzdalene pres internet.
Potrebujeme ovladat 4cestny ventil Dekuji Chudomsky
JC Josef Chudomsky @josef.chudomsky4-cestný ventil by měl být vždy ovládán automaticky, dle hlášení čidel, jinak hrozí nízkoteplotní koroze kotle.
Pokud máte na mysli Adex Comfort, kterým řídíte 4-cestný ventil a čerpadla, tak bych spíše doporučil osadit pokojový termostat Honewell ROUND, který umožní nastavovat teplotu přes mobil či PC.
Dále je možné pořídit radiový modul Adex Controller, který přes wifi umožní nastavit z Vašeho PC všechny parametry regulace.
http://www.potos.cz/htm/navody/ADEXContr…
Toto se hodí spíše pro servisní techniky, kteří mohou detailně nastavit všechny parametry z pohodlí svého notebooku nebo telefonu. (bez šroubováku)
Nefunguje to ovšem přes internet, pouze v dosahu wifi.
Ovládání serva přes internet v ruční režimu regulace Adex neumožňuje.
Regulaci Tech neznám, ale obávám se, že nebude umět vše co Adex Comfort. (přednostní nabíjení bojleru, hlídaní vratu, ochrana proti přetopení, nastavení udržovací teploty, doběhy čerpadel, atd atd.)
Získáte tedy přístup přes internet, ale zhorší se provoz kotle jako takového.
Zdravim. Pokouším se zprovoznit venkovní čidlo: Tmin 40 Tmax 60, venkovní teplota 8 supňů. Tmin nelze nastavit na míň jak 40C, pod 40 padá do letního režimu, kotel netopí.Při nastavení Tmin 40C kotel přejde do zimního režimu a teplota výstupní vody se udržuje neustale na těch nastavených 40C a na klesající venkovní teplotou adex nereaguje. Poradťe prosim jak vše správně nastavit. Používám program 3 atonomní regulaci. Děkuji.
Dobrý den p.Trčka, chtěl jsem se zeptat hledal jsem zde hodně ale odpověď jsem zatím nenašel proto se zeptám pčímo Vás. Vlastním AM 24BIO, tedy peletkový kotlík, nicméně momentálně čekám na dodání peletek. Zatím spalují hnědý hrášek, potřeboval bych poradit jak v tomto případě poladit hodnoty moc děkuji. Plamen je v pořádku ? Vznikají spekance ale jdou v ruce rozdrtit.
PW Pavel Walica @pavel.walicaPro hnědé uhlí O2 je nastavení shodné jako pro dřevní peletu.
Rozdíl je pouze v klapce na ventilátoru, kterou by jste pro uhlí měl otevřít naplno. (na pelety stačí na polovinu)
Dle fota usuzuji že máte nastaven nízký výkon kotle.
Není to chyba, pokud Vám toto stačí vytopit dům.
Osobně bych zkusil nastavit vyšší výkon, aby se kotel více prohříval a uhlí se lépe spalovalo.
Např:
Ventilátor: 75 procent
Doběh: 40
Ütlum 30
Šnek:
chod 10
prodleva 30
Modulace:
odchylka 5
faktor 5
Dobrý den, servo jsem nasadil podle návodu, ale nefunguje- vůbec nereaguje na povely Adexu… Nemáte prosím kontakt na instalatéra, který by byl schopen kotel opět zprovoznit? Zkoušel jsem kontaktovat několik instalatérů, ale ani jeden nemá zkušenosti s 4-cestným ventilem se servem Esbe a Adexem . Bydlím v Městě Touškově cca 10 km od Plzně. Děkuji
MU Milan Uzel @milan.uzelDobrý den,
zkuste pana Palána z Nekmíře - topeni-palan.cz, mám od něj Licotherm s Adexem, ale servo od Komextherm. Třeba Vám pomůže.
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak správně nasadit servo Esbe na 4-cestný ventil. Netuším jak se to stalo, ale po letní pauze je úplně rozhozené (na Adexu svítí trvale - , servo je zavřené, ale do oběhu proudí teplá voda). děkuji
MU Milan Uzel @milan.uzelNejprve: Před každou sezonou je potřeba ručně protočit čtyřcestný ( třícestný) ventil. Podle typu serva se buď povytáhne, nebo zatlačí ovládací knoflík tak, aby se odpojil od převodu servopohonu. Ventile pak několikrát otočíme do krajních poloh. Při delší odstávce zařízení může dojít k "zalehnutí" zařízení a servo jej pak nezvládá otáčet. Rovněž je dobré tímto způsobem překontrolovat čerpadla. Zde se řiďte návodem k čerpadlům. Lze je většinou získat na internetu. Většina řídících jednotek však má v návodu uvedeno, že by se mimo topnou sezonu neměly odpojovat od proudu. Ty pak mají naprogramovaný cyklus pohybu všech připojených zařízení a tím brání zalehnutí těchto součástí. Pro nastavení přikládám obrázek z návodu. Poloha "srdce" je dána ploškou na čepu ventilu. Pro nasazení dáme srdce do střední polohy a rovněž tak nastavíme ovládací knoflík serva. Serva pak nasadíme. Je potřeba rovněž překontrolovat správný smysl otáčení (otvírá - zavírá).
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jestli se dá sehnat přední plastový kryt na Adex Comfort 06. Děkuji
MP Miroslav Potěšil @miroslav.potesilFirma provádí veškerý servis a tak kryt určitě budou mít. Kontakt najdete na ktr-adex.cz
Dobrý den pane Trčka, mám Licotherm 26 Carbo a do teď (3 sezóny) jsem kotel na léto vypínal. Jak moc škodí kotli, když ho nechám přes léto zapnutý na ohřev vody? Jsme doma jen 3 a zase tolik té vody nespotřebujeme. Mám strach, aby ten kotel netrpěl. I když dnes ráno třeba zatopil. Děkuji za odpověď.
JŠ Jiří Šmarda @jiri.smardaKotlové těleso má odhadovanou životnost cca 20 let. Tím je myšleno 20 topných sezón. Pokud tedy pojede kotel celoročně, rychleji se opotřebí a je možné že jeho životnost se sníží. Kotové těleso lze objednat jako náhradní díl, cena se pohybuje podle verze kotle od 25 do 40 tisíc korun.
Zvažte, jestli je pro Vás úspora na elektřině taková, aby se ohřev vody kotlem vyplatil.
Pokud máte noční proud (HDO), tak si myslím, že vyjde ohřev vody (po započítání nákladů opotřebení kotle) lépe elektřinou.
Dobry den. Vlastnim kotel licoterm 48kw
Vytapime objet o velikosti 5ti bytovych jedotek
Kotel mi poslednich par mesicu nespaluje uhli na prach ale vytvareji se skvarky.
nekdy se kotel podari nastavit tak ze v popelniku je pouze prach . ale po nejake dobe to je zase stejne a v popelu je nespalene palivo.
zkusil jsem nastavit vetsi skviry u privodu vzduchu ale problem pretrvava.
- na kotli zkousim nastavovat ruzne doby podavani sneku abych dosahl vetsiho vykonu kotle.
bohuzel se mi ale stava ze kdyz nastavim vetsi vykon kotle tak se palivo nespali kvalitne
a pada mne do popelniku.
vyporozorval jsem ze nejslepsi zatim bylo ON 15 OFF 50 ostatni hodnoty jsem nechal od vyrobce {cimz ale jede kotel jen na mensi vykon}
u jinych uzivatelu co maji stejny kotel jsem dostal informaci ze maji nastaveno cely rok nastaven plny vykon kotle
a pouze meni teplotu. u mne toto nefunguje.
-nasypka vydrzi 2dny
je mozne ze ventilator nedodava potrebny vykon.
smesovac jsem vycistil ale problem pretrvava.
Jeste dotaz ke spotrebe:
Kotel mam zapojen pouze pres 3cestny ventil ktery mne hlida vodu proti korozi.
Je mozne docilit uspory tim, ze osadim system dodatecne 4cestnym ventilem ?
Dum je kompletne osazen termohlavicemi.
mohl bych poprosit o kontakt na firmu ktera ma zkusenosti s instalaci a provozem kotle licoterm v kralovohradeckem kraji ?
dekuji chudomsky
Toto je dotaz spíš na komunitu než na p. Trčku. Zkoušel někdo odřezat tu výztuhu (kříž) z násypky? Stane se něco? Strašně mi vadí to házení uhlí z výšky což jenom zvyšuje už tak vysokou prašnost. Kvůli tomu chodím doplňovat násypku každý den a snažím se ji udržoval plnou. Kdybych mohl položit kýbl s uhlím na hladinu v násypce tak by se to přikládání dalo provést s méně bordelem. Co vy na to? A neuvažuje výrobce o změně výztuže (pokud už tam musí být, dle mého spíš nikoliv) násypky? Pokud to už neudělali. Díky
KK Kamil Kadlec @kamil.kadlecVýztuž není doporučeno vyřezávat, protože násypka je pouze z 1,5 plechu a při zátěži 150kg uhlí se bude plech kroutit.
Jednoduchá pomoc proti prašnosti je Karton.
Vyřežte si z Kartonového papíru nebo z polystyrenu takový tvar, aby zakryl 3 ze 4 čtverců. Do posledního potom nasypete kýbl s uhlím.
Prach se vevnitř odrazí od překážky a nahoru unikne jen minimum.
Dobrý den, máme doma Licotherm am24 z roku 2008. Párkrát se nám stalo, že po přiložení se v době útlumu ( v noci ), začalo čoudit okolo víka násypky. ( topíme hnědým ořechem 2 ). Na radu servisu jsme nechali přetěsnit víko násypky. Kouření z násypky se však v posledních 14 dnech značně zhoršilo. Skoro každou noc je kotelna plná dýmu. Násypka je zevnitř silně zadechtovaná. Kotel je vyčištěný a i prostor pod výhní ( dle rad servisu ), komín i trubka z kotle do komína je rovněž čistá. Komín má dobrý tah. Máme vnitřní jednotku na nastavení teploty ( nastaveno ráno 26, dopoledne 24, odpoledne 25 a večer 23) kouření se vždy objevuje až po půlnoci. Přes den nikdy! Na kotli máme nastaveny tyto hodnoty: Pt 80, On 10, Off 50, Ut 50, Ue 50, Rh 7, Hy 2 . Prosíme o radu, čím by mohlo být kouření způsobeno a jak mu zabránit. Servis nám nedokázal nic nového poradit. Mnohokrát děkuji za případnou radu.
AK Alena Kratochvílová @alena.kratochvilovaZřejmě máte nastavený kotel na celou noc do útlumu. Jakmile vychladne komín, sníží se, někdy i úplně ztratí komínový tah. V návodech k některým kotlům je popsána kontrola těsnosti násypky. U vyhořelého kotle přikrýt retortu a zapnout ventilátor. Místo netěsnosti se pak dá odhalit např přiblížením k víku plamen svíčky. V místě netěsnosti by se měl ohnout.
Kotel Licotherm používám od 2009 bez větších problémů, letos jsem chtěl vyzkoušet černý ořech 2. Sice to tu na fóru moc lidi nechválili ale mě se s tím topí dobře, úměrně jsem změnil parametry (On z 10 na 6 a Rh ze 4 na 6) a jede to v podstatě normálně. Výměník je trochu víc od sazí, chtělo by to ještě doladit ale neprojevila se tvorba zpečenců nebo nespáleného paliva (jen minimálně). Neřešil jsem cenu, koupil jsem paletu drahého pytlovaného uhlí jen abych odzkoušel funkčnost, pokud by se v budoucnu naskytla možnost koupit větší množství volně loženého černého ořechu už bych se nebál do toho jít.
SJ Stanislav Jurča @stanislav.jurca333Doufám že se pan Trčka k topení černým uhlím a kalům - viz níže - vyjádří.
Nicméně černý ořech jste skutečně bral jako drahý experiment?? Můžete srovnat ekonomiku provozu s hnědým o2?? Já zkoušel černouhelné kaly - jsou levnější než hnědý o2, ale nejsem přesvědčený že hořák Benekov - předpokládám že je to vlastně hořák Ling vše spálí a ekonomika bude lepší než u hnědého o2 ....
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
MP Michal Papírník @michal.papirnikPro radu potřebuji následující informace.
Jaký regulátor má kotel osazen? (LH-REG nebo RENES 01)
Renes vypadá takto: viz obrázek
Pokud má osazen LH-REG, máte u kotle doplňkový regulátor Adex Comfort? Obrázek viz strana 5 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
A pokud máte Adex Comfort, je tento regulátor spojen s kotlem kabelem?
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Mám Licotherm Am 24 Bio.
Nastavené parametry:
Pt 84
On 7
Off 36
Ut 40
Uc 40
Rh 3
Hy3
Dt 3
Df 3
předpokládaný výkon dle vzorce On/Off * 60 je 11,7 kW
spotřeba je cca 60 kg peletek standard denně při okolních teplotě 0°C
Dotaz:
Potřebuji zvýšit výkon kotle na 17 kW, změním:
On 7
Off 25
ostatní parametry stejné.
Myslel jsem, že dojde ke zvýšení výkonu, ale pouze narostla spotřeba.
Je ještě nějaká vazba na Rh?
Spaluji větší množství paliva, ale přísun vzduch zůstal stejný, ve výsledku došlo ke zhoršení účinnosti.
Díky za radu.
Jiří Sohr
JS Jiří Sohr @jiri.sohrOtáčky ventilátoru RH nastavte na 7, a ventilátor otevřete na polovinu. tj klapka na kolmo (2,5 škvíry)
Vzduch musí odpovídat množství přisunutého paliva.
Nedostatek vzduchu poznáte tak, že kotel začne více tvořit saze, případně dehet.
Vypočtený výkon je pouze orientační. Záleží na kvalitě paliva, atd...
Jinak, spotřeba 60 kg denně je poměrně značná, opravdu spálíte 4 pytle peletek denně?
60 kg pelet odpovídá trojpatrovému nezateplenému domu.
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.
Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?
JŠ Jiří Štekr @jiri.stekrA jaká je/byla kotlová teplota ?? Možná je pouze zanesené sítko před čerpadlem a čerpadlo neodvede tep. energii včas z kotle a ten se přetopí ...;-)
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.
Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?
Dobrý den pane Trčka. chtěl jsem se zeptat,asi před 5ti lety jsme od Vás koupili AM24 a topíme uhlím ořech2 . Do teď spokojenost ,ale letos,zůstává nedohořelé uhlí.Nevím jestli je to kvalitou uhlí nebo je chyba jinde.Nastavení mam jak jste jíž dřív zde doporučoval děkuji Trčka
ZT Zbyněk Trčka @zbynek.trckaŠpatné spalovaní je pravděpodobně způsobeno nedostatečné vyčištěným kotlem. Pod roštem uvnitř kotle najdete na hořáku servisní otvor. Je přichycen čtyřmi šrouby. Otevřete jen a vyberte všechen prach. Dále zkontrolujte zadní sběrač kotle a kouřovod. Jakmile se upraví průchod vzduchu kotlem zlepší se spalovaní.
Přeji hezký den pane Trčko,
chtěl jsem se Vás zeptat, proč můj kotel Licotherm Carbo2, topí tzn. běží ventilátor i šnek a jsou zaplá obě čerpadla i když je na kotli termostat vyp?
V místnosti kde termostat se nachází je už požadovaná teplota natopena, na kotli na displeji je termostat vyp a kotel pořád topí.
Chápu, že termostat posílá údaje do kotle v 10 min intervalu, že kotel topí ješte 10 min po té co vypne termostat ( mám to také tak nastaveno, že topení vypnout po 10 min), ale kotel topí třeba i 13 min, pak vypne šnek i ventilátor ale čerpadlo pořád běží a 4 cestný ventil se servomotorem je pořád otevřený a pouští např. 42 teplou vodu do radiatorů, pak vypne i čerpadlo zavírá se ventil, přechází na letní režim, vše stojí asi 2 min a pak zapne pokojový termostat a kotel opět začne topit, tohle se nepravidelně opakuje.
Děkuji za upřesnění proč se tohle tak děje? Co mám kde nastaveno špatně?
Děkuji moc za odpověď
Doleček
PD Petr Doleček @petr.dolecekNastaveno máte vše správně.
Kotel udržuje komfortní teplotu topné vody.
Pokud by kotel topit přestal, a voda v radiátorech by vychladla, klesla by Vám teplota v místnosti. Regulace se stará o to, aby teplota byla udržena bez kolísání.
Jednodušší systémy, na které jste pravděpodobně zvyklý z minula, zapínaly a vypínaly kotel podle toho za byla překročena teplota nastavená na termostatu. To způsobovalo kolísání teplot v radiátorech, potažmo v místnosti.
Regulace ADEX RENES 01, která řídí Váš kotel, však udržuje teplotu bez kolísání. Tepelná pohoda je tedy vyšší. Spotřeba paliva je přitom stejná jako u jednoduché regulace. (průměrná teplota je stejná u obou systémů, jen u toho našeho nekolísá)
Jinak čerpadlo topného okruhu vypne po uplynutí doběhu který si nastavujete v posledním kroku programování.
Pokud jej však nastavíte na méně než 11 minut, může se při dlouhém cyklu stát, že termostat dá pokyn k topení prakticky minutu po tom co se zastavilo čerpadlo. To se potom znovu rozjede.
Aby jste se tomuto vyhnul, nastavte doběh na nejméně 12 minut.
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2., chtěl jsem se Vás zeptat na spotřebu uhlí v násypce, vytápím větší dům a na termostatu honeywell mám nastaveny dva teplotní stupně když nejsem doma temperaci na 18 stupňů a po 15 hodině na 21 stupnů.
Uhlí v násypce mi vydrží cca 7 dní, popelník vysypu jednou za 3-4 dny, myslíte si že spotřeba uhlí je v normě, nebo mám raději topit celý den na jednu teplotu kdy spotřeba by ještě klesla?
Dále jsem nastavil šnek na chod 5 sekund a prodleva 70 sekund, ventilátor 85%, když jsem přidal chod nebo ubral prodlevu, přišlo mi, že v popelníku sem tam jsou i kousky ještě neshořelého uhlí.
Dále jsem se chtěl zeptat, když mám na termostatu nastaveno 21 stupňů a teplota v místosti je už natopena, na termostatu pořád svítí plamínek(topení) a kotel pořád běží a není schopný natopit např na 22 aby vypnul, přijde mi, že po natopení pouští malo teplé vody do raditorů.
Poslední dotaz:čtyřcestný ventil ESBE, mám nad kotelnou koupelnu a říkám si když ho ručně otevřu např. na 1/3 teplá voda se mi automaticky tlačí do radiatoru v koupelně i bez zaplého čerpadla, takže pořád mám teplé radiatory, mohu nechat ESBE takto nastavený a bude pak sám otevirat na vyšší teplotu jak ja mu nastavím ručně?
Děkuji moc za odpovědi a omlouvám se za tak rozsahlé texty.
S pozdravem
Petr Doleček
PD Petr Doleček @petr.dolecekPokud vydrží násypka na 7 dní, tak to je spíše podprůměrná spotřeba. Záleží samozřejmě na počasí a tepelných ztrátách objektu, ale na běžný dům vydrží násypka cca 5 dní.
Nastavení teplot mám doma obdobně jako Vy.
Nastavení paliva máte velmi nízko. Nastavte posun šneku na 10 vteřin, a prodlevu na 40 vteřin. Pokud máte neshořelé uhlí, zkontrolujte zda je kotel dostatečně vyčištěn. U carba 2 také nezapomeňte vyjmout trvale zadní šamotovou desku. (tu těsně nad vstupem do kouřovodu)
Termostat Honeywell udržuje teplotu přesně na nastavené hodnotě. Pokud by vytopil dům na 22, byla by někde chyba. Plamínek nemá žádnou vazbu na kotel. Pouze Vás upozorňuje, že se regulátor nachází v aktivním pásmu. To je od -1,5°C do + 0,5°C od nastavené hodnoty. Plamínku si prostě nevšímejte.
To že kotel nevypne je způsobeno tím, že máte příliš nízko nastaven jeho výkon. (5 na 70 je pod spodní doporučenou hranicí)
Předpokládám že na ventilu Esbe máte servomotor Esbe, jinak by regulace ztrácela smysl. Pokud motor otevřete ručně, ztratí kotel možnost řídit teplotu topné vody a také možnost hlídat si vratnou vodu. Takže toto rozhodně nedělejte.
Chcete-li posílat teplou vodu do radiátorů i při vyplém termostatu, nastavte si to pomocí křivek na kotli.
viz kapitola 6.3 na straně 11 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Teplotu která se posílá trvale do radiátorů bez ohledu na termostat určuje spodní křivka.
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2. Loňská topná sezona spokojenost, ale nyní se kotel neustále přetápí, přechází do útlumu a čtyřcestný ventyl pouští do topného okruhu pouze vodu o tepolotě do 40 stupňů. Nastavení setjné jako v loňské topné sezoně, teplota topení cílená nastavená na 78 stupňů. Nevím, kde je chyba a prosím o radu.
Děkiuji