dobrý deň,
Chcel by som tu prítomných odborníkov poprosiť o radu. Jedná sa mi o to, že asi pred týždňom nám vytopilo pivnicu, kde je vyššieuvedený kotol umiestnený - je starý cca 2roky. Výška hladiny vody bola cca 40cm (kotol umiestnený na podlahe). Podarilo sa mi v priebehu hodiny vodu odkanalizovať(kotol nebol zapnutý) a kotol prúdom vzduchu sušiť celý týždeň. Dnes som sa osmelil kotol zapnúť pod elektický prúd a kotol naskočil i so zapálením plynu (bolo vidieť), ale asi po jednej sekunde zhasol a vyhodilo chybu F1. Pokus som zopakoval asi 5x, ale výsledok ten istý...poprosím o rady - ďakujem.J.Š.
P.S.: Som strojár, elektronik...keby bol náhodou servisný manuál - vďaka
Bohužel vysušujete cca po pěti letech.....to ho již asi nebude zajímat. I přesto vám moooc děkujeme za vaši…
před 5 roky
Prosím Vás pane ingynýre,ono to jde i jednoduše . Stačí na to obyčejný plynový hořáček kterým vysušíte ionizační…
před 5 roky
Napsal jste dotaz či spíš pochybnost dost všeobecně, termočlánky se v kotlích s elektronikou již nepoužívají, tam se…
před 9 roky
20 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.