Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oprava vnitřních dešťových svodů

Autor: Stehno Lumír
Datum: 23.08.2007 15:11

V administrativní budově o výšce cca 25 m z roku 1960 dochází k prosakování vody z deštových svodů o DN 100 - 150 zazděných ve vnitřních zdech objektu. Potřebujeme získat informaci ,zda existuje způsob jak lze tyto svody opravit ,který by nenarušil užívání pronajatých provoz v budově (např. vyvložkování a pod.).
Děkuji za informaci.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vladimír Buk14.01.2019 20:01
Pavel Jiránek11.01.2019 16:59
ing. Mauner Aleš23.08.2007 15:25

Příspěvky
Autor: Pavel Jiránek
Datum: 11.01.2019 16:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129421
reakce na ...
Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz ohledně opravy vnitřních dešťových svodů.

Opravy vnitřních dešťových svodů vložkováním bez nutnosti bourání a vstupu do bytů provádí firma Ekotop servis. Kontakt si jistě najdete na webu. Děkuji.

Autor: ing. Mauner Aleš
Datum: 23.08.2007 15:25 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Teď před v chodem stála dodávka a měla na sobě něco jako "bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí" a obrázek, asi stříkání nějakých plastů na vnitřní stěnu trubek, tak si to zkuste dohledat, jméno firmy už jsem neviděl ;-)
zdravím

Autor: Vladimír Buk
Datum: 14.01.2019 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Jen ve stručnosti k tomuto vložkování. Nejdříve se provede videodiagnostika, která přesně určí v délkovém profilu místa poškození. Pak se provede čištění vntřní plochy potrubí specielním nástrojem. Pak následuje vložkování vnitční plochy potrubí. Je to v podstatě sklolamitátová vložka v délce 0.5 - 1 m, která se do potrubí vkládá na nafukovacím přípravku, na něhož se mimo potrubí provede návin sklolaminátu,vložka se zasune do potrubí po uložení do příslušného místa a následně se vložka nafoukne, ponechá se určitou dobu pod tlakem a po částečném zatvrdnutí sklolaminátu se vložka vytahne a postup se opakuje.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.