Dobrý den,

prosím o radu s kotlem Protherm 30 KLO (r.v. 1996). Asi poslední 3 sezony se neustále opakuje závada při zapalování kotle. Kotel "upadá" při zapalování do poruchy, resp. ani nezapálí. Dříve se tento problém vyskytoval sporadicky, např. 1x - 2x do měsíce, ovšem poslední topnou sezonu to bylo mnohem častěji, prakticky každý den. Vždy se to stane, pokud je kotel úplně studený. Podařilo se mi vypozorovat, že zapalovací automatika sice dává jiskru (je viditelná) a souběžně dojde ke spuštění plynu, ale k vlastnímu zapálení nedojde. Po určité prodlevě (zřejmě bezpečnostní) kotel zahlásí poruchu (rozsvítí se červená kontrolka) a odstaví se. Dříve stačilo poruchu vyresetovat stiskem tlačítka a kotel již naběhl bez problémů. V poslední době ovšem nestačí ani opakovaný reset, mnohdy ani reset nezruší poruchu a musím kotel úplně vypnout a znovu zapnout a to i několikrát. Je možné, že i přesto, že jiskra prokazatelně vznikne, by kotel nebyl schopen zapálit hořák. Servisním technikem bylo ověřeno, že tlak a nastavení plynu je OK, zapalovací a ionizační elektrody také. Má, prosím, někdo podobnou zkušenost? Poradí někdo, v čem by mohl být problém?
Díky. Pavel

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Katka Nová20.01.2019 17:55
Jan Bednar20.01.2019 12:02
Rastislav Šimo10.09.2015 20:49
Pavlos Pavlos10.09.2015 18:05
Rastislav Šimo28.11.2010 12:30
Pavel Pavlo14.09.2010 17:06
Ján Orolín14.09.2010 14:34
adolf tlustoš14.09.2010 03:01
Pavel Pytlík13.09.2010 18:48
Ján Orolín12.09.2010 23:21
Pavel Pytlík31.08.2010 18:50
Pavel Pavlo31.08.2010 17:24
Jozef Boro31.08.2010 15:01

Příspěvky
Autor: Jan Bednar
Datum: 20.01.2019 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129498
reakce na ...
To je běžná věc, trpí na to vícero kotlů a nejenom protherm. Můžeme za to vděčit ekologickým aktivistům. Závadu způsobují studene spoje na desce zapalovací elektroniky. Kupte si obyčejný cín s olovem a proletujte všechny spoje na desce lektroniky (hlavně ty kolem fastonů) a bude pokoj.

Autor: Katka Nová
Datum: 20.01.2019 17:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104483
reakce na ...
Se svou radou jste se opozdil o 8 let !
:-)

Autor: Pavlos Pavlos
Datum: 10.09.2015 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120546
reakce na ...
Mám stejný problém! Vyřešili jste to?

Autor: Rastislav Šimo
Datum: 10.09.2015 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102707
reakce na ...
dobry den, ano, dal som vycistit horak a odvtedy funguje vsetko ako ma.

R

Autor: Rastislav Šimo
Datum: 28.11.2010 12:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102707
reakce na ...
Dobrý deň, mám rovnaký kotol a veľmi podobný problém. Pokiaľ klesne teplota celého kotla pod cca 20 stupňov a kotol sa zapne keď je vychladnutý iska preskočí, plyn sa pustí a zapáli ale po niekoľkých sekundách sa vypne a ohlási poruchu rovnako ako píšete. Stano sa mi to ale výhradne vtedy keď je kotol a voda chladná. Jední na čo som zatiaľ prišiel je spôsob ako ho naštartovať bez mnohonásobného odpájania a pripájania. Treba prepnúť výkon horákov na vyšší výkon, po resete naskočí na prvý krát. Predpokladám že problém je s čidlom ktoré detekuje horenie plameňa, pokiaľ je príliš vychladnuté nestihne sa zohriať a ohlási chuby - nehorí plameň.

R

Autor: adolf tlustoš
Datum: 14.09.2010 03:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101320
reakce na ...
Neni jiskra jako jiskra. U mého kotle 24 KTO r.v. 1995 pomohlo zmenšit vzdálenost zapalovací elektrody / mezera má být asi 3 mm /, jiskra je pak silnější a zapálí plyn. Elektroda se časem opaluje / zapalování se Vám pomalu zhoršuje /, tím se mezera prodlužuje, jiskra slábne a plyn nezapálí. To je možná Váš problém.
Ps. Malá mezera stejný problém ! Třeba Vám tady někdo poradí jakou máte mít vzdálenost mezi elektrodami na Vašem kotli.

Autor: Ján Orolín
Datum: 12.09.2010 23:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100358
reakce na ...
Vo Vašom prípade by som sa orientoval na zapaľovaciu automatiku na ktarej zvyknú byť studené spoje obzvlašť v konektorovej časti, alebo na relátkach. Vo vačšine prípadov sa tieto poruchy dajú veľmi ľahko odstrániť, chce to len trochu elektrikárskej zručnosti.

Autor: Pavel Pytlík
Datum: 13.09.2010 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101082
reakce na ...
Dobrý den,

děkuji za Vaši reakci. Není mi ale úplně je jasné, že při zapalování vidím jiskru, následné dojde k puštění plynu a přesto nedojde k zapálení plamene. Všechny předpoklady jsou přece splněny. Myslel jsem si, že pokud by závada byla způsobena zapalovací automatikou, pak by např. nevznikla jiskra, nebo by nebyl puštěn plyn a podobně.

Autor: Ján Orolín
Datum: 14.09.2010 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100358
reakce na ...
To že ide plyn do horákov máte už zistené a merali ste aj jeho hodnotu v mBaroch, resp v mm vodného stĺpca ?
Ak je tlak príliš nízky kotol Vám nebude zapaľovať, alebo chytí len občas. Skúste to odmerať a dajte vedieť.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.09.2010 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Přestaňte tam vymýšlet voloviny a zavolejte servisáka!!
Nebo to rozbije někomu hubu!

Autor: Pavel Pytlík
Datum: 31.08.2010 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101082
reakce na ...
Dobrý den,

kotel je trvale přepnutý na plný výkon. Hořáky jsou vyčištěné (nechávám dělat servisní prohlídky) a přístup vzduchu do sklepa, kde je umístěn kotel, je zajištěn samostatným větracím otvorem předepsané dimenze. Kotel za stejných podmínek fungoval bez sebemenších problémů několik let. Jak jsem psal, mezi zapalovacími elektrodami při startu vznikne jiskra, dojde k puštění plynu (když dám prst na trysky tak citím, že plyn je vyfukován do oblasti hořáků-ale nedokážu posoudit kolik ho tam jde.dle servisního technika je plyn OK), ale k zapálení plamene nedojde. Nedokážu si to úplné logicky zdůvodnit. Máte nějaké vysvětlení Vy? Předem díky za každou radu.

Autor: Pavel Pavlo
Datum: 31.08.2010 17:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte studeňáky v zapalovací automatice

Autor: Jozef Boro
Datum: 31.08.2010 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100986
reakce na ...
Ako je prepnutý kotol? Plný výkon alebo znížený? Nie sú zanesené planžety na horákoch? Má dostatočný prístup vzduchu k horákom?