Dobrý den,

hodlám zateplovat pomocí 25cm styrotherm plus. Lepit budu na pěnu CT84.

Rád bych se zeptal na způsob kotvení. Plánuji využít kratší kotvy, které zapustím do desky do připravené "díry" a následně zacpu přípravenými polystyrenovými trubkami viz. http://www.youtube.com/watch?v=EvA08SpDLUs.

Počet kotev bude 4 na m2 (vždy 2 na desku 1mx0,5m)

Předpokládal jsem fisher thermofix 8mm/19,5cm v ceně cca 6,4kč/ks - ocelový trn.

Nejsem si jistý, zda by se plastový trn příliš neprohýbal při této délce, manipulace s "nezatlučitelnou" hmoždinkou díky zapuštění téměř nemožná (vycházím ze zkušenosti souseda, který měl u některých cca 16cm kotev problém je zatlouct do porothermu - možná to byly někvalitní kusy ? nevím).

Otázka zní jaké kotvy je vhodné použít plast či raději zmíněné s ocelovým trnem ?

Či naopak, zda nezvolit ještě kratší hmoždiky především z důvodu lepší ceny.


Děkuji za názory,

Sramek

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Milos Sramek10.10.2010 20:29
sup supec10.10.2010 12:05
Jery Mery09.10.2010 20:31
Jaroslav Pav07.10.2010 08:32
Jiří Vondrouš07.10.2010 06:23
Jiří Vondrouš07.10.2010 06:16
Milos Sramek06.10.2010 21:11
Jan Kaprhál06.10.2010 18:49
petr kocina06.10.2010 18:47
petr kocina06.10.2010 17:26
sup supec06.10.2010 17:18
Pavel Kříž06.10.2010 08:13
Jiří Vondrouš06.10.2010 07:52
Jan Kaprhál05.10.2010 19:43

Příspěvky
Autor: Jery Mery
Datum: 09.10.2010 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100518
reakce na ...
Dobrý den!
Právě lepím PU lepidlem 30cm Greywall-u a dá se po tom chodit...samozřejmě nekotvím!!

Autor: Milos Sramek
Datum: 10.10.2010 20:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101742
reakce na ...
máte bungalov ? já mám plné dvě patra s 15st střechou a upřímně se se mi do varianty bez kotvení nechce jít .. i když sem už viděl spousty nadšenců. Spíše mě zajímá ta možnost zapuštění kotev o 1/3 hloubky (jiinak je to opravu hodně drahé) potom je cena za kotvy směšná. V porovnání s cenou celé izolace a fasády pro případ, že by se později mohl vyskytnout problém.

Autor: sup supec
Datum: 06.10.2010 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100319
reakce na ...
Bavil jsem se se známým, který dělá zateplení (malá stavební firma, podle jejich stránek dělají KC-Therm, LukoTherm, MultiTherm).
Říkal mi, že podle jejich školitelů nemůže vyhovět EPS70F při tl. 20-30cm bez kotvení ani do osmi metrů a to prý z důvodu "vysokého namáhání EPS na střih" ke kterému dochází při zatížení EPS lepislem s perlinkou a fasádní barvou při finální úpravě a že prý odhaduje počet kovových kotev na cca 5-8ks/m2.
Zdůrazňoval také, že zapuštění kotev do hloubky 10-15cm pod povrch EPS je prý z toho samého důvodu blbost, neboli EPS se prý roztrhne ve hmotě (zapouštět se má jen prý 2cm). Z toho důvodu také prý nestačí provádět jen odtrhovou zkoušku, kterou tady všude vidím doporučovat jako jedinou metodu zkoušení, zda to bude fungovat nebo ne.
Zkoušeli jste někdy někdo zada výpočet namáhání EPS (statikovi, projektantovi) na střih u tlustých EPS? Nebo jste někdo ochoten/schopen to spočítat?

Diskutoval jsem to i zde, ale krom ťukání na čelo, jsem něčím konkrétním podložené odpovědi nezískal.
http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=144&t=2321592&st=0&sk=t&sd=a

Co vy si o tom myslíte?

Autor: petr kocina
Datum: 06.10.2010 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
tomuhle by se dalo verit.
vas znamy zrejme u prace mysli.chvalihodne.
vysku mam pouze 3m,proto se niceho neobavam.

urcite jsou tu nekteri co nekotvili do vysky cca 7m.zajimal by me jejich nazor a zkusenost.

Autor: Jan Kaprhál
Datum: 06.10.2010 18:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100914
reakce na ...
Do pocitani se poustet nebudu. jednak jsem linej lovit z pameti vzorecky :-) a za druhe to asi nebude uplne trivialni vypocet, kdyz bych mel do vypoctu zanest vsechny promenne. Nicmene na to ve volny chvilce s manzelkou jukneme, vic neslibuju:-)

Znamemu muzu dat zatim jen pocitove zapravdu tou hloubkou zapusteni, proto jsem taky sam uvadel 2/3 tloustky. Ale 2cm mi prijde naopak malo, do 2 cm je zatlucu bez zapousteni, kdyz dam par vetsich ran:-)

Autor: sup supec
Datum: 10.10.2010 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100319
reakce na ...
Na baumitu jsem našel:
http://www.baumit.com/cz/main4/sub2/17551/

"Kotvení hmoždinkami v systému Baumit EPS-F není nutné při použití Baumit lepicí stěrky u novostaveb s max. 2 nadzemními podlažími (resp. vysoké max. 8 m) provedených z cihelného neomítnutého zdiva (neplatí pro podklady, kdy zdivo není rovně vyzděno, podklad není homogenní, vyskytují se změny materiálu izolantu)."

Bohužel ani slovo o tlouš'tce izolantu :(

Autor: Jaroslav Pav
Datum: 07.10.2010 08:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100021
reakce na ...
Nevím, zda Vás to uspokojí, ale lepil jsem 20 cm pěnou na therm. Druhý den jsem po tom chodil a drží to dosud. Jedné návštěvě jsem se na to i zavěsil a protože nemám ruce jak lopaty a prsty douhé 20 cm, tedy předpokládám, že jsem blok polystyrenu namáhal na střih, také to drží...

Včera jsem jsem začal kotvit (4 hmoždiny na m2). Sice to považuji za čím dál tím víc zbytečné, ale když už ty hmoždinky mám a jde to tak rychle...

Jinak těch 20 cm bude pouze na soklu - sklepní části zdiva, nad tím 25 cm ve skladbě 5 cm s kotvením (4ks na m2) a 20 cm na pěnu.

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 06.10.2010 07:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
hmoždinky jsem zapouštěl, jde to docela rychle. Ještě mi doma zbylo cca 20m " EPS tyčí" o průměru 63mm, kdyby měl někdo zájem. Kotvy jsem zapouštěl cca do 1/2 EPS.

Autor: Pavel Kříž
Datum: 06.10.2010 08:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, o EPS tyče bych zájem měl. pokud nebude problém s dopravou... adresa: kriz2005(zavinac)seznam.cz

Autor: petr kocina
Datum: 06.10.2010 17:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
jestli to pocitali odbornici tak ten zbytek je docela ulet z jejich strany :-(((

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 07.10.2010 06:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
Zbytkem myslíte ty tyče EPS co mi zůstaly?

Autor: Milos Sramek
Datum: 06.10.2010 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101742
reakce na ...
jaký tloušťku izolace jste měl ? jaké hmoždinky délka/typ jste použil ?

Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 07.10.2010 06:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
Já už na domě 10cm EPS měl. Teď jsem přidal 12cm EPS a kotvil jsem hmoždinkami délky 22cm, zapouštěli jsme je cca 6cm.
Měl jsem obyčejné s plastovým trnem. S několika chlapi zápasili, trn nešel úplně zatlouct. ale už ani vytahnout kdybyste se na hlavu stavěl. Kovový trn vytahnete...

Autor: Jan Kaprhál
Datum: 05.10.2010 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100914
reakce na ...
25 cm uz je pekna porce...ja mam 18 a vsichni na me koukaj jak na blazna:-) Nicmene k veci - mam ty samy hmozdiny 8/235mm, pozink. trn. Ovsem bez zapousteni, nechtelo se mi jit do te pracnosti, resp. vyroby pomucek a taky verim preruseni tep. mostu plastovymi koncovkami u hrebu. Do plastoveho trnu jsem taky pro jistotu nesel.

"Nezatlouknutelne" hmozdinky se pri jiste mire zrucnosti daji vytahnout a znovu pouzit, ale netroufam si tvrdit zda to pujde i ve vasem zapustenem pripade. Nekvalitni kusy to nebyly, ale proste v Porothermu trefily na blbou komurku nebo doslo k prorazeni steny cihly a vznikla kaverna, kde se hmozdina neudrzi.

S temi kratsimi hmozdinkami...osobne bych kotvil minimalne 2/3 tloustky EPS, ale to je jen pocitove, bez podlozeni vypoctem.

Pocitejte taky s nakupem dlouheho vrtaku:-)