Dobrý den.
Prosím o radu.
Jsem před dokončením topení v novostavbě RD. Potřebuji propojit akumulační nádrže s jednotlivými topnými okruhy.
Dům má tři podlaží, v přízemí a podkroví je pouze podlahové topení, cca 550 m trubek průměru 18 mm na patro. V suterénu je 5 radiátorů, které budou využity pro temperování. Tepelné ztráty cca 6kW.
Topenář navrhuje vyrobit rozdělovače z trubky průměru 76mm, použít pro každý okruh čerpadlo Grundfos USB 25-40 a pro nastavení teplot do okruhů čtyřcestné ventily.
1. Já jsem předpokládal použití termostatických trojcestných ventilů např. ESBE VTC311 (s tím, že teplotu bych zatím nastavoval ručně) - přinese použití čtyřcestného ventilu nějakou výhodu? Podotýkám, že prioritou je maximální využití tepla z AN (celkem 4m3).
2. Je nutné zapojení čerpadel v každé větvi? Nebylo by možné použít jedno silnější čerpadlo pro všechny větve?
3. Nemá někdo tip na levné jímkové teploměry do AN (délka alespoň 200mm)?
V připojeném obrázku je naznačena navrhovaná koncepce, pouze čtyřcestné ventily jsem nahradil trojcestnými.
Díky
Stejně jsem uvažoval při instalaci vlastního topení. Mám podlahovku která, jak už jsem psal, je regulovaná jedním…
před 12 roky
Osobně se regulace nebojím, jenom mám pochybnosti o jejím přínosu pro mou otopnou soustavu. Potřebná teplota topné…
před 12 roky
Proti gustu žádný dišputát. Jen termostat nemůže udržet prostorovou teplotu v solidní rovnováze. Dnešní ekvitermní…
před 12 roky
22 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení