Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu ohledně "podivného" chování termostatů u elektrického podlahového topení. Jedná se konkrétně o typ VTM3000 (fa BMR) a v domě je nainstalováno celkem 7 okruhů. Problém je v tom, že termostaty při postupném zapojení v jedné místnosti ukazují navzájem rozdílnou teplotu až o 2 st. a nelze je tak pořádně nastavit. Zároveň dochází ke "skákání" teploty, kdy například po desetinách vystoupá na 21st a pak skokově spadne na 20st a znovu začne stoupat.
Zkusil jsem termostaty poslat výrobci ke kontrole, který mi napsal, že při zapojení u něj se rozdíly pohybovaly do 0,2 st. a žádné neobvyklé chování nezaznamenal. Jakmile mi přišly zpět, znovu jsem je zapojil a výše uvedené chování se opakovalo...
Nyní jsem vyzkoušel i odpojit od termostatu topení a podlahové čidlo, ale termostaty se chovají stejně, i když je připojené pouze napájení. Už si nevím rady...
Předem díky.
Základní rozdíl je v tom, že pan Hluštík zřejmě používá digitální čidlo DS18b20, ale termostat jednoduché odporové…
před 6 roky
Asi máte ten obvod snímače dělaný tak, že ta "teplota" podlahy (údaj, který ukazuje snímač teploty podlahy)…
před 6 roky
Možná jste mi koukal přes rameno, když jsem psal program pro ten můj termostat, ale koukal jste špatně. Pro regulaci…
před 6 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení