Dobrý den,vlastním kotel Klimosz Combi 25kW ovládaný pok.termostatem,topím ořechem 2,do okruhu připojen kombi bojler Dražice 160litrů,čtyřcestný ventil ESBE bez serva,nové rozvody vody,radiátory korado s termohlavicí a stále trochu bojuji s nastavením sestavy.Pokud koncem jara a začátkem podzimu jen přitápím dřevem,nemám žádný problém.Ventilátor nastavím na 120,kotel na 70°C a 4c.ventil postupně naplno.Vše ok. Peru se pouze s automatem a hledám nejlepší kompromis tak,abych měl co nejmenší spotřebu uhlí,netrápil kotel,nedechtoval komín,doma měl teplo(momentálně mám nastaveno noc 21°C,den 22,5°C),vyhřál bojler a co nejméně tepla poslal pryč komínem.Momentální spotřeba uhlí je skoro 40kg uhlí při prům.venk.teplotě 7°C.Kotel mám nastaven podle doporučení technika proškoleného Klimoszem.Kotel na 65°C,ventilátor a podavač podle venk.teploty(momentálně 30s pauza podavače a 130 něčeho ventilátor)4c ventil maličko za polovinou,a komínová klapka otevřena napolovic,jenomže třeba bojler musím dohřívat elektrikou,protože kotel se nedostane nad 60°C.Nezkoušel jste někdo nějaké regulační pokusy? Myslím kupříkladu nastavit vyšší teplotu kotle,jinak 4c. ventil,větší rozdíl na termostatu(např.noc 18°C,den 25°C)atd..
Vybíraný popel je spálen na prach,poměr je na 8 dílů uhlí 1 díl popela.Topenište se snažím držet 2-4cm vysoké.